[실기] 타교재 질문 풀박스 시설장소로 30m인가요 25m 인가요
이호영입니다. 추천 0 조회 159 22.07.14 00:05 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.07.14 10:54

    첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중으로, 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용바랍니다.
    https://cafe.naver.com/dasanpass

    25m가 맞습니다.
    내선규정은 기존 판단기준에 근거한 규정으로 21년부터 KEC가 적용됨에 따라 관련 기술지침서의 규정을 따라 답하시길 바랍니다.

    ■ 내선규정 2225-8 관의 굴곡
    굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이 가 30m을 초과하는 경우는 풀박스를 설치하는 것이 바람직하다.

    ■ KECG 1701-2021(배선설비의 설계 및 공사방법에 관한 기술지침)
    전선관의 길이가 25 m를 초과하는 경우는 25 m 이하마다 풀박스를 설치하여 시공하는 것이 바람직하다.