[실기] 다산교재 기출문제집 18년 2회차 11번
swzx123 추천 0 조회 75 22.04.13 14:17 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.04.14 11:32

    첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중이며, 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용 권장드립니다.
    https://cafe.naver.com/dasanpass

    T2의 변압기는 3권선 변압기 입니다.
    1차 : 공급측 / 2차 : 부하측 / 3차 : 조상기

    질의하시는 문제에서 단락전류는 고장점(s지점)에서 단락사고 시 차단기에 흐르는 단락전류로써
    그림에서 부하측. 즉, 변압기 T2의 2차측입니다. 그리고 차단기는 변압기 T2 1차측에 존재합니다.

    따라서 단락사고가 발생하였을 때 단락전류가 흐르는 폐회로는
    발전기측과 조상기측이 전원역할을 하여 전류가 공급되는 형태로
    S점에 대하여 1차와 조상기가 있는 3차가 병렬의 공급원이 됩니다.