1. 문제에서 과전류 차단기 용량 구할 때 2.75Im 으로 구한 반면,
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/995C08475B829C2C14)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99AFE84E5B829C2C12)
2. 문제에서 구할 땐 두가지 식 중 작은값을 골라 답을 한다고 합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99D35E435B829C2C02)
o 전동기 '하나만 쓰인 경우'의 과전류 차단기 구하는 식 : 2.75Im(50A 이하) / 3Im(50A 이상)
o 전동기, 전열기 '둘다 쓰인 경우' 과전류 차단기 구하는 식 : 3Im + Ih or 2.5Im 중 작은값 선정
이 맞는건가요...? 아니면 간선이냐 분기회로 이냐에 따라 식이 달라지는건가요..?
확실한 개념을 잡기 위해 도와주실 고수님들의 답변 기다리겠습니다.
첫댓글 허용 전류 :전동기 전류의 합계가 50A이상 일때 전동기 전류합 곱하기 1.1 더하기 전열기 합.
전동기 전류의 합계가 50 미만일때 전동기 전류합 곱하기 1.25 더하기 전열기 합.
차단기 : 분기회로에서 50A이상일때 전동기 전류 곱하기 2.75 / 50미만일때 곱하기 3
간선에서 전동기 전류 곱하기 3 / 간선 허용전류 곱하기 2.5 중에 작은 값 으로 구합니다.
아 간선과 분기회로로 나눠서 생각하면 되겠네요, 감사합니다!
1. 전동기전용 분기선 보호용 과전류 차단기
1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류
2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류
2. 간선보호용 과전류 차단기
1) 3 * 전동기전류 + 전등전열전류
2) 2.5 * 간선의 허용 전류
* 위의 1), 2) 항중 작은 값으로 선정