지락사고시 건전상의 대지전위가 루트3배가 된다고 알고있는데요정확히 말하면 비접지식 선로의 경우그런거고 만일 선로가 와이결선으로 3상 4선식이라면 그렇지 않은걸로 알고 있습니다. 맞나요?
첫댓글 비접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위가 루트3배. 직접접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위는 상승하지 않습니다.즉, 직접접지 방식은 건전상의 대지전위 상승이 없습니다.7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.https://cafe.naver.com/dasanpass
첫댓글 비접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위가 루트3배. 직접접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위는 상승하지 않습니다.
즉, 직접접지 방식은 건전상의 대지전위 상승이 없습니다.
7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass