보탬절전시스템 사용설명서 (CN1500)
- 본 제품의 정격전압은 AC220 60Hz입니다. - 각
단자별 부하량을 반드시 지켜 주십시요. - 본체 덮게 안쪽의
비상용 스위치는 OFF 상태이어야 합니다.
- 검정색 블럭 : AC전원 N상 전등공통선입니다. -
적색 블럭 : AC전원 R상 스위치공통선입니다. - 회색 블럭 L1 : 제1단자로
부하용량은 최대 1.5KW 입니다. -
회색 블럭 L2 : 제2단자로 부하용량은 최대 1.5KW 입니다.
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 1(1센서)번, 2(2센서)번을 ON시키면
바뀝니다.
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 3번을 ON시키면
삭제됩니다.
▶ 전원투입하고 4시간 동안 - 전원투입후4시간 동안 센서검사 기능 수행함.
- OFF버튼 5초간 누른 후 뛰 부저음 후 센서검사 기능 해제 설정됨. ▶ 전원투입하고 4시간 후
- 소등상태에서 LED 표시 없음. - 점등상태에서 적색 LED 켜짐.
- 에어컨이 켜지면 청색 LED 켜짐. - 퇴실 후 15초 동안 청색 LED 깜박임 후 원적외선 감지 시작하며 감지 중엔 적색 LED, 청색LED 모두 깜박임.
- 선길이 : 발광부 4.5m, 수광부 3.5m 2조가 기본으로 구성되어 있습니다. - 수광부(4P) : 스위치방향
- 투광부(3P) : 스위치와 반대편 - 센서의 부착은 25㎜구멍을 파서 매입할 수 있고, 노출형 센서를
이용하여 시공할 수 있습니다. - 센서부착은 문틀 하단에서
상단쪽으로 60㎝위치에 서로 마주보게 설치합니다. - 센서의 최대감지거리는 120㎝입니다.
- 본체의 ON(위)버튼을 누르고 있으면 30초후 뛰~ 뛰뛰 부저음(3회) 울리면
설정 완료됨.
- 출입구에서 입실, 퇴실을 구분하여 감지하며 퇴실할 때 마다
내부에 설치된 원적외선의 인체검사를 시작합니다. -
본 시스템은 입실 20분후 소등(2단계)으로 설정되어 있고 입실후 계속적으로 인체의
유,무를 감지하며 감지될 때마다 재설정 됩니다. - 퇴실감지 될 때마다
지연소등 5분후 소등(1,3단계) 설정시간으로 전환되며 15초후 내부에 설치된
원적외선 센서의 인체감지를 시작하며 감지되면 입실로 적용 설정됩니다. -
원적외선 작동중 입실 후 20분(2단계), 퇴실 후 5분 동안 감지 안되면 소등되며 소등 1분전
임을 알람(삐비삐~)으로 알림니다. - 소등후 30초동안은 원적외선에
의한 점등이 가능합니다. - 에어컨을 켰을때 소등 30초후 OFF됩니다. -
내부 인원에 따른 에어컨을 제어할 수 있습니다.
10. 매뉴얼
설정 변경 방법(변경이 필요할 때만 세팅 하십시요.)
|
- ON(위) OFF(아래)를 동시에 10초간 누르고 있으면 알람소리가 삐비삐-삐~ 합니다.
부저음을 듣고 손을 떼면 1단계 설정되어 있는 부저음 1회가 울리며 청색
적색 LED 동시에 깜박입니다. - 위쪽(ON 버튼) : 세부항목 변경 -
아래쪽(OFF 버튼)
①단계 넘김 : 짧게 눌렀다 때면 다음 단계로 넘김.
②설정 완료 : 길게 2초간 눌러 경음 2번 울리면 설정 완료.
순서
|
기능
|
부저음횟수(설정세팅값)
|
기본설정
|
기능설명
|
1단계
|
1단자 지연소등
|
1회:30초 2회:1분 3회:3분
4회:5분 5회:10분 6회:15분
7회:30분 8회:60분
|
4
|
퇴실 감지 되었을 때 소등 Time
|
2단계
|
자동소등 Reset Time
|
1회:5분 2회:10분 3회:15분
4회:20분 5회:30분 6회:60분
7회:90분 8회:120분 9회:180분 10회:240분
|
4
|
입실하여 점등된 후 설정 Time입니다.
|
3단계
|
2단자 지연소등
|
1회:30초 2회:1분 3회:3분
4회:5분 5회:10분 6회:15분
7회:30분 8회:60분
|
4
|
퇴실감지 되었을 때 소등 Time입니다.
|
4단계
|
에어컨OFF인원 Set
|
1회:1명 2회:2명 3회:3명 4회:4명 5회:5명 6회6명
7회:7명 8회:8명 9회:9명 10회:제한없이 켜짐
|
10
|
ex)부저1회: 1명 입실 하면 에어컨 안켜짐
|
8단계
|
인원설정
|
1회:1명 2회:2명 3회:3명 4회:4명 5회:5명 6회6명
7회:7명 8회:8명 9회:9명 10회:제한없이 켜짐
|
10
|
ex)부저1회: 1명 입실 하면 제1단자에 연결된 전등은 안켜지고 제2단자에 연결된 전등만 켜짐
|
|