- 본 제품의 정격전압은 AC220 60Hz입니다.
- 각 단자별 부하량을 반드시 지켜 주십시요.
- 전원선 결선시 본 제품의 블럭이 파손되면 과열됩니다.
- 공급받은 센서선은 에나멜코팅 선으로 다루기 힘드니 훼손하지 말고 사용하세요.
- 물이 유입될 수 있는 장소를 피해주십시요.
- 본체 덮게 안쪽의 비상용 스위치는 OFF 상태이어야 합니다.
3. 결선 방법 및 용량
- 검정색 블럭 : AC전원 N상 전등공통선입니다. -
적색 블럭 : AC전원 R상 스위치공통선입니다. - 회색 블럭 L1 : 제1단자로
부하용량은 최대 1.5KW 이며 카운트제로에서 즉시 소등됩니다. -
회색 블럭 L2 : 제2단자로 부하용량은 최대 1.5KW 이며 카운트제로에서 5분후 소등됩니다.
(환풍기와
소량의 대기등(좌변기등)을 연결하여 사용하면 효율적입니다.)
4. 시스템
- 입실하면 자동으로 점등되고, 최종퇴실 하면 즉시 소등됩니다.
- 카운트 에러일 때 소등 후 내부의 원적외선 센서가 30초 동안 작동하며 감지되면 카운트 1입니다.
(원적외선 센서는 보조센서이며 1단자 지연소등을 주면 설정시간 동안 작동합니다.)
- 자동소등은 10분으로 설정되어 출고됩니다.
입실 후 재감지 없을 시 20분 후 소등되고 카운트제로가 아닌 퇴실 시는 10분 후 자동소등 됩니다.
- 부하는 제1단자, 제2단자로 구성되어 있으며 최종되실시 제1단자는 즉시 소등되며 제2단자는 5분 후 소등됩니다.
5. 입,출 방향 변경
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 1번을 ON시키면
바뀝니다.
6. 부저 소리 변경
- 본체의 덮개를 연후 ON버튼 우측의 Dip 스위치 3번을 ON시키면
삭제됩니다.
7. 조기점등
- 본체의 ON버튼을 5초간 누르고 뛰 부저음 후 손을 떼면 설정/해제 됩니다.
8. LED활용 센서검사
▶ 전원투입하고 4시간 동안 - 본체 녹색 적색 LED 모두 꺼져있어야 하며 통과하여 막힐 때만 순간 점등됩니다.
- OFF버튼 5초간 누른 후 뛰 부저음 후 센서 검사 기능 해제 설정됨. ▶ 전원투입하고 4시간 후(자동변환됨)
- 전등의 소등상태에서 녹색 LED 켜져 있음. - 전등의 점등상태에서 적색 LED 깜박임.
9. 센서부착요령
- 선길이 : 발광부 4.5m, 수광부 3.5m 기본으로 구성되어 있습니다. - 수광부(4P) : 스위치방향
- 투광부(3P) : 스위치와 반대편 - 센서의 부착은 25㎜구멍을 파서 매립할 수 있고, 노출형 센서를
이용하여 시공할 수 있습니다. 노출영은 당사의 맞춤형 몰딩을 구매하여 사용하십시요.
- 센서부착은 문틀 하단에서 상단쪽으로 60㎝위치에 서로 마주보게 설치합니다. - 설계에 반영되어 UTP케이블이
내장된 건물은 별도의 센서선 스팩으로 공급합니다.
- 센서의 최대감지거리는 120㎝이며 50인까지 카운트 합니다.
10. 조도
설정
- 본체의 덮개를 연후 ON 버튼 우측의 Dip 스위치 2번을 ON시키면 설정
됩니다. - OFF 버튼의 좌측에 있는 볼륨기를 시계방향으로 돌리면서 Test후
고정 시킵니다.
11. 초기화
설정
- 본체의 ON(위)버튼을 누르고 있으면 30초후 뛰~ 뛰뛰 부저음(3회) 울리면
설정 완료됨.
12. 매뉴얼
설정 변경 방법(변경이 필요할 때만 세팅 하십시요.)
- ON(위) OFF(아래)를 동시에 10초간 누르고 있으면 알람소리가 삐비삐-삐~ 합니다.
부저음을 듣고 손을 떼면 1단계 설정되어 있는 부저음 1회가 울리며 청색
적색 LED 동시에 깜박입니다. - 위쪽(ON 버튼) : 세부항목 변경 -
아래쪽(OFF 버튼)
①단계 넘김 : 짧게 눌렀다 때면 다음 단계로 넘김.
②설정 완료 : 길게 2초간 눌러 경음 2번 울리면 설정 완료.