열관류율 1.0이하 소방관 진입창제품에 관한 문의 사항 답변입니다
http://blog.daum.net/dhesglass/58
열관류율 1.0이하 소방관 진입창제품에 관한 문의 사항 답변입니다 건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제18조2 소방관진입창의 기준 법 제49조제3항-6을 살펴보면, 소방관진입창에 사용할 수 있는 두께를 24 MM 이하로 제한하고 있습니다. 따라서 로이복층유리 24MM(5Low E+14Ar+5C(5Low E) 제품 구성인 경우 열관류율 값은 1.0W/m2K 이상입니다. 현재 세계적으로 로이코팅유리 제품과 아르곤 가스를 포함한 복층유리 제품으로는 열관류율 1.0W/m2K이하 제품을 구성 할수 없으며 특히 창셋트를 포함한 열관류율 값이 1.0W/m2K이하의 제품을 생산하기 위해서는 삼중유리 또는 진공유리를 사용해야 합니다. 따라서 현행법으로는 소방관진입창에 사용할 수 있는 유리 두께를 24 MM 이하로 제한하고 있어 삼중유리를 사용할 수 없음으로 소방관 진입창의 기준법에 관한 파인크러쉬글라쉬 강화복층유리 DH-SE창(프레임 포함 열관류율1.235W/m2)제품을 설치하여야 할 것으로 판단됩니다.
따라서 열관류율 1.0 이하 적용 건물이라도 부득히 소방관 진입창은 위와같이 (로이)복층유리이상을 사용할 수 없음으로 해당부위는 DH-SE창(프레임 포함 열관류율1.235W/m2)제품 사용을 권장합니다. https://www.youtube.com/watch?v=RRIrg7o91WU
http://blog.daum.net/glassinkorea
[주]동해공영 기술연구소 제공 건축사무소 설계자료 제공문의 T 010-2911-8468 동해공영 기술연구소
|
소방관 안전진입 SE창 설치공사 매뉴얼
-하이브리드 SE200 파인크러쉬 강화복층유리
+알미늄단열프레임 소방관 안전진입 SE창 설치공사 매뉴얼
▶http://blog.daum.net/glassinkorea/150
소방관 안전진입 SE창 필수 조건
▶ 유튜브동영상(눌러보세요)
▶ https://youtu.be/Pz4HjqRQYh0
배강도유리와 파인크러쉬 강화유리 파쇄비교
▶ https://youtu.be/iToOZEgKrqU
소방관 진입창은 소방관이 쉽게 진입하고 안전하게 진입이 가능해야 합니다
▶ 유튜브동영상(눌러보세요)
▶ https://youtu.be/Pz4HjqRQYh0
▶ https://youtu.be/iToOZEgKrqU
소방관 안전진입 SE창이 갖춰야 할 5가지 필수조건
[하이브리드SE200-파인크러쉬강화유리]입니다
1.소방관이 쉽게 진입할 수 있어야 합니다(일반,배강도,강화유리 진입이 어려움)
2.유리파괴 장치인 크러쉬버튼이 부착되어야 합니다
3.유리파괴시 모래알처럼 깨지는 파인크러쉬 강화유리/4사이드구조 창이어야 합니다
4.강화유리 폭발로인한 신체손상이 없도록 비산 방지필름을 부착해야 합니다
5.에너지 절약을 위한 고효율 제품이어야 합니다
http://blog.daum.net/glassinkorea
▶ 건축설계사무소 설계자료/시험성적서/감리문의
㈜동해공영 기술연구소 T.010 2911 8468
중부 1지역 사용 가능
알미늄 단열 고효율 소방관안전진입SE창 제품 [열관류율1.235W/m2K)
▶ 소방관 안전진입 SE창은
단열알미늄 창호프레임+유리파괴장치+미세파쇄강화유리+비산방지필름이 부착된
열관류율 1.235 시험성적서와 함께 일체형으로 판매, 시공됩니다
▶ 사용용어해설
▶ 유리파괴장치 =크러쉬버튼(남여 모두 누르기만 하면 유리를 쉽게 파괴하는 장치)
▶ 미세파쇄강화유리=파인크러쉬글라스 강화유리(모래알처럼 잘게 부서지는 성질이 있음)
▶ 강화유리 폭발방지 필름=비산방지필름(유리 파손에 의한 신체손상방지)
소방관 집입창 유리종류별 파괴실험비교
배강도 유리와
파인크러쉬 글라스 강화유리 소방관 안전 진입 SE창 파괴 실험 결과를 안내해 드립니다.
배강도유리(복층)는 파괴가 힘들고 진입이 어려웠습니다.
파인크러쉬 글라스 강화(복층)유리 SE창은 쉽게 파괴되고 쉽게 진입이 가능하였습니다
▶ 유튜브동영상(눌러보세요)
https://youtu.be/Pz4HjqRQYh0
배강도유리와 파인크러쉬 강화(복층)유리 파쇄비교
▶ https://youtu.be/iToOZEgKrqU
소방관 안전진입 SE창 파인크러쉬 강화(복층)유리 설치공사 매뉴얼
▶ 유튜브동영상(눌러보세요)
▶ http://blog.daum.net/glassinkorea/150
▶ http://blog.daum.net/dhesglass/57
제품구입 및 설치 문의 (주)동해공영 단열창호팀 T.010 2911 8468