아래 덕트칼쿠레토는
HVAC 덕트설계 실무교육 수강생에게 각각 지급되는 "덕트설계 툴"입니다.
풍량 3600 CMH 급기 덕트(정압법) 규격을 "덕트칼쿠레토"를 이용하여 구해봅니다.
3600 CMH는
SI(미터법) 단위
1000L/s 가 되며,
같은 풍량으로 단위가 다른 값입니다.
정압법으로 3,600 CMH 일 때 덕트 치수와 풍속을 구해보겠습니다.
1. 덕트칼쿠레토 앞면의 "SI METRIC UNIT"의 "미터법"으로 선택 합니다.
-뒷면은 "ENGLISH UNITS"으로 CFM 단위 입니다-
2. 3.600CMH는 1.000L/s 이고
정압법 급기(sa)덕트의 마찰손실값은 0.1mmAq/m 이므로,
"SI"단위로 1.0Pa/m 가 됩니다.
1000L/s와 1.0Pa을 맞춘다.
-정압법의 급기 덕트 마찰손실값은 1pa/m을 적용한다.
2. 원형덕트 "ROUND DUCT DIAMETER-mm" 쎅터에서
화설표가 가르키는 치수가
풍량 3.600CMH 와 정압법 마찰손실 0.1mmAq/m 조건의 원형덕트 치수가 됩니다.
풍량 1000L/s(3600 CMH)와 마찰손실 1Pa/m을 맞추면
원형덕트 450mm 규격을 바로 알 수 있다.
3. 풍속 AIR VOLUME-L/s 과 VELOCITY-m/s 쎅터 래드존에서
구하려는 풍량과 만나는 풍속을 구할수 있습니다.
풍량 1000L/s(3600 CMH)를 마찰손실 1.0Pa/m 일 때 원형덕트 450mm의 풍속은 6.3m/s를 가리킨다.
4. RECTANGGULAR DUCT DIMENSIONS-mm 블루칼라 쎅터에서 각형덕트 치수를 구할 수 있습니다.
풍량 1000L/s(3600CMH)
마찰손실 1.0Pa/m (0.1mmAq/m)일때
원형덕트 450mm와 같은 규격의 각형덕트는 500x350 또는 550x300을 선택할 수 있습니다.
"덕트칼쿠레토"는
군인들의 개인화기와 같다고 생각 합니다.
덕트시스템을 설계하거나
현업에서 덕트치수를 쉽게 변경하기 위해서는
쉽고, 빠르게 활용할 수 있는 "덕트칼쿠레토" 사용 방법입니다.