![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/115A33494EB26F981D)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/135030404EB2728604)
1.용도
보일러수계, 공조수계등 잡용수계의 칼슘염 및 철산화물 주체의 스케일, 발청등의 탈청 크리닝
2.화학적 특징
수용성 혼합물, 자극성 물질
3.사용방법
1)표준사용량 : 약 20%~30% 의 비율로 희석하여 사용한다.
(스케일의 종류 및 오염 정도에 따라 희석 배율을 증감할 수 있다)
2)작업후 깨끗한 물로 충분히 린싱하고 TPM-1600(중화방청제)등 Chemical Flushing Agent 로
중화방청하여 마무리 한다.
4.주의사항
1)작업시 피부접촉을 피하고 보호장비를 착용할 것
2)폐액은 반드시 중화처리하여 폐기하거나 위탁처리 할 것
3)타 약제 및 특히 알카리성 화학약품과 혼용을 절대로 금할 것
4)용도 이외에는 사용을 금할 것
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/164AD44C4EB2703C14)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/19348E4C4EB2703F2F)
1.세관의 정의
냉난방이 시작되기전 최대의 열교환 효율을 얻기위해 전열관(튜브포함) 내부의 스케일을 제거해야 한다.
또 지속적인 관리로 기계의 수명을 연장하고 성능을 유지하기 위함이다.
2.세관의 방법
*기계세관(브러쉬세관)
배관 및 수실부(냉수 : 증발기 / 냉각수 : 흡수기,응축기)를 해체하여 전열관 내부를 청소한다.
수실부 박스와 튜브관판 및 튜브내관의 스케일을 제거하고 방청제 칠을하고 건조시키며 수실부와
배관부의 패킹을 새것으로 교체하여 조립한다.
*약품세관(화학세관)
전열관내에 굳어있는 스케일(석회질외 기타)이나 물때 등을 제거(세척)하는데 가장 적합한 방법이라 할 수 있다.
약품의 농도에 따라 순환법과 침전법 두가지로 분류할 수 있다.
강한 산성의 약품으로 인한 전열관 부식(파손)을 고려하여 적당하고 안정적인 세관(청관)제를 사용해야 한다.
약품 세관이 끝난후 중화제를 사용하여 배관내의 2차 부식을 방지하면 더욱 효과적이며 마지막으로 맑은 물로
충분히 헹구어 준다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/14615B4E4EB270C10B)