설비명 |
점 검 요 령 |
일상 |
정기 |
정밀 |
차단기 |
1. 동작지시 및 동작표시 상태는 이상 없는가? |
○ |
|
|
2. 외관 훼손, 취부 볼트의 조임상태는 어떤가? |
○ |
|
|
3. 이음 이취는 없는가? |
○ |
|
|
4. 조작장치, 보조리레이등 차단동작 및 기능은 이상없는가? |
|
○ |
|
5. 가동 및 고정접속자의 손상 및 헐거움은 없는가? |
|
|
○ |
6. 절연유 및 진공벨브는 이상이 없는가? |
|
|
○ |
모 선 지지물 케이블 |
1. 지표상의 높이 및 이격거리는 알맞은가? |
|
○ |
|
2. 접속부분의 변색, 부식, 변형, 헐거움은 없는가? |
|
|
○ |
3. 지지애자의 균열, 파손, 먼지(염분)의 부착은 없는가? |
|
|
○ |
4. 볼트너트의 부식, 헐거움은 없는가? |
|
|
○ |
5. 모선(케이블)의 외상 및 단말부분은 이상 없는가? |
|
○ |
|
6. 모선의 절연저항은 어떤가? |
|
|
○ |
C.O.S |
1. 전력 퓨즈통의 오손은 없는가? |
|
○ |
|
2. 단자부의 과열, 변색은 없는가? |
|
○ |
|
3. 접속부의 부식, 이완상태는 어떤가? |
|
|
○ |
4. 애자의 손상 및 오손은 없는가? |
|
|
○ |
변 압 기 |
1. 외함 및 부싱의 균열, 오손은 없는가? |
○ |
|
|
2. 조임부, 용접부분 및 밸브부분에 누유가 없는가? |
○ |
|
|
3. 절연유의 유온은 어떤가? |
○ |
|
|
4. 브리사의 흡습제 및 유면 상태는 어떤가? |
|
○ |
|
5. 단자부의 과열 및 아크흔적은 없는가? |
|
○ |
|
6. 방압관 및 방압막은 이상이 없는가? |
|
○ |
|
7. 접지선의 취부상태는 어떤가? |
|
|
○ |
8. 절연유의 내압상태는 어떤가? |
|
|
○ |
9. 절연 및 접지저항은 좋은가? |
|
|
○ |
10. 철심 및 리이드 탭 절환기는 이상 없는가? |
|
|
○ |
변 성 기 (PT,CT) |
1. 외부에 오손은 없는가? |
|
○ |
|
2. 이음, 이취 및 퓨즈의 접속상태는 어떤가? |
|
○ |
|
3. 단자 접속상태의 헐거움은 없는가? |
|
○ |
|
4. 코일에 손상된 곳은 없는가? |
|
|
○ |
5. 접지선의 취부상태는 어떤가? |
|
|
○ |
6. 절연저항 및 접지저항은 양호한가? |
|
|
○ |
수.배전반 |
1. 외관 및 표시상태는 어떤가? |
○ |
|
|
2. 계기의 오손 및 지시치는 정상인가? |
○ |
|
|
3. 이면, 배선의 오손 및 헐거움은 없는가? |
|
○ |
|
4. 콘트롤 스위치 등 부속 설비는 이상이 없는가? |
|
○ |
|
5. 접지단자의 취부상태는 어떤가? |
|
|
○ |
6. 절연 및 접지저항은 양호한가? |
|
|
○ |
비 상 발 전 기 |
1. 연료, 윤활유, 냉각수는 적당한가? |
○ |
|
|
2. 기관의 시동(축전지, 공기기축기 상태 등)은 잘되는가? |
○ |
|
|
3. 무부하 운전시 계기동작 및 진동상태는 어떤가? |
○ |
|
|
4. 각 부의 오손 및 조임의 헐거움은 없는가? |
|
○ |
|
5. 제어장치 기능상태는 양호한가? |
|
○ |
|
6. 부하 운전으로 성능시험 및 윤활유는 양호한가? |
|
○ |
|
7. 각종 계전기 및 차단기는 정상인가? |
|
○ |
|
8. 급배기 및 연로변은 정상인가? |
|
○ |
|
9. 접지선의 취부 및 각 단자의 접속상태는 양호한가? |
|
|
○ |
10. 절연저항 및 접지저항은 양호한가? |
|
|
○ |
11. 기관 및 각 내부 및 여자기는 정상인가? |
|
|
○ |
축 전 지 |
1. 액면 및 침전물은 이상이 없는가? |
○ |
|
|
2. 비중 및 전압은 정상인가? |
○ |
|
|
3. 단자의 이완, 부식 및 전극판은 이상 없는가? |
|
○ |
|
4. 충전전압 및 충전전류는 적당한가? |
|
○ |
|
5. 축전지 및 정류기의 기능은 정상인가? |
|
|
○ |
6. 목대, 애자의 오손, 내산도료의 벗겨짐은 없는가? |
|
|
○ |
조 명 및 배선설비 |
1. 스위치 및 콘센트는 이상이 없는가? |
○ |
|
|
2. 전구의 조도 불량 및 단선된 곳은 없는가? |
○ |
|
|
3. 조명기구의 오염 및 오손은 없는가? |
|
○ |
|
4. 멋대로 배선이 증설되거나 늘어진 것은 없는가? |
|
○ |
|
5. 열기구 등의 리드선에 과열된 곳은 없는가? |
|
○ |
|
6. 부하 증설로 과부하가 된 것은 없는가? |
|
○ |
|
7. 전선관의 배관은 이상 없는가? |
|
|
○ |
8. 전선관의 굴곡 및 접속상태는 양호한가? |
|
|
○ |
9. 전선관, 닥트, 후랙시블 상호 및 부속품과 기기등이 확실하게 전기적으로 접속되어 있는가? |
|
|
○ |
전 동 기 |
1. 전동기의 진동, 이음, 이취는 없는가? |
○ |
|
|
2. 부하전류는 정상인가? |
○ |
|
|
3. 고정자의 오손은 없는가? |
|
○ |
|
4. 그리스의 주입은 적당한가? |
|
○ |
|
5. 전동기의 온도상승은 없는가? |
|
○ |
|
6. 축수의 흔들림 및 베아링은 정상인가? |
|
|
○ |
7. 접지선의 취부는 이상 없는가? |
|
|
○ |
8. 전선의 절연저항은 양호한가? |
|
|
○ |
조 작 반 및 제어장치 |
1. 외관의 오손 및 이음, 이취는 없는가? |
○ |
|
|
2. 각 단자의 조임상태는 좋은가? |
○ |
|
|
3. 제어장치는 기능이 정상인가? |
○ |
○ |
|
4. 각 배선의 피복 및 과열은 없는가? |
|
○ |
|
5. 써어멀 리레이의 동작은 잘 되는가? |
|
○ |
|
6. 각 부속기기의 오손 및 열화된 곳은 없는가? |
|
|
○ |
7. 각 장치의 개폐기 및 버튼, 리레이 접점의 마모는 어느정도 인가? |
|
|
○ |
8. 개폐기의 철심의 녹 및 먼지등으로 오염되지 않았는가? |
|
|
○ |
9. 각 코일의 변형 및 오염은 없는가? |
|
|
○ |
10. 절연저항 및 접지선의 접속은 양호한가? |
|
|
○ |