다목적 홀의 실내 음향(Room Acoustics) 성능 개선
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99E289485A62D4C138)
공연관람후 무대위를 걸으며....네덜란드 앰피온
개요
기존 수십년 동안 사용해온 많은 다목적 홀이 사실상 실내 음향적으로 기대 성능에 못 미치는 현실이 사실 입니다. 실내 잔향 시간과 특성면에서 콘서트 홀의 기능을 할 수 없었고, Echo 현상 등 실내 음향의 문제로 Speech, pop music 등 짧은 잔향과 명료도를 요구하는 기능에도 충실하지 못하였던 것이 사실 입니다. 시대적으로 새롭게 요구되는 건축음향성능과 공연장 연출 기능을 보완하는 것은 다목적 홀의 개보수 계획에 핵심적인 요소가 될 것입니다.
또한 이런 새로운 계획은 미적으로 잘 정리되어 건축음향성능, 공연장 연출 기능 확대와 조화된 실내 인테리어계획에 통합 설계 되어야 합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/9914BA475A635C9919)
다목적 홀의 실내 음향 변환
1)콘서트 홀 음향(Concert Hall Acoustics)
리사이틀, 실내악, 교향악 등 다양한 규모의 클래식 콘서트 음악공연을 충족할 수 있도록 실내 음향 기준을 확보 해야합니다. 대표적으로 홀의 잔향은 규모에 따라서는 실내 잔향 1.6초~2.0 정도의 성능이 필요하고, 명료도(C80), 측면반사음음량(LE) 등 주요 실내음향지수를 확보해야 합니다.
2)극장 음향(Theater Acoustics)
강의, 연설, 연극, 팝음악 등의 프로그램을 위해서는 비교적 짧은 잔향과 음성명료도를 확보 해야합니다. 대략 홀의 규모에 따라서 잔향은 1.2초 이하, 음성명료도는 70%(Good)이상을 확보 해야합니다.
다목적 홀의 실내 음향 변환 방법(Solutions)
실내 음향 변환을 위해서 일반적으로 사용해왔던 두터운 커튼 전동시스템은 전동 장치의 과다 비용, 두터운 직물 커튼의 과다고음흡음률, 먼지가 퇴적되는 위생상 단점, 시각적인 단조로움 등의 이유로 선택이 멀어지고 있습니다.
중, 저음의 흡음 대역이 높고, 고음의 풍부한 배음을 잘 살려서 콘서트 홀 음향뿐만 아니라 증폭 음향(Sound system) 에서도 고품질의 음을 제생할 수 있는 균형 있는 실내 음향 변환 장치로 AQ Flex System 소개 합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/999DD1335A62A53513)
AQ Flex Acoustic Variable System
본 시스템은 다목적 홀의 실내 음향 가변 성능을 최적화 합니다. 실내음향적으로 콘서트 홀과 극장 기능을 완벽하게 지원합니다. 주워진 홀을 최대 잔향(콘서트 홀)으로 설계하고, AQ Flex system 을 가동하여 최소 잔향(극장음향)으로 변환 합니다. 물론 그 양을 조절하여 중간 정도의 음향을 만들어 낼 수도 있습니다. 조작 기능이 매우 단순하여 on/off기능 만으로 충분합니다. 모터시스템으로 작동하지않기 때문에 오 동작이나 하자 확률이 전혀 없다는 것이 특징 입니다.
< AQ Flex system 설치 구성도>
설치 시 음향성능변환예측 시뮬레이션
별첨) 음향시뮬레이션 보고서 참조
리 모델링을 계획을 통해서 가능한 범위에서 기존 홀의 체적을 상부에서 늘리는 것으로 최대 잔향을 얻었습니다. 벽면은 음성명료도와 음악명료도를 위해서 벽면에서 객석으로 음반사가 충분히 이루어지는 반사 특성의 패턴으로 교정했습니다.
위와 같은 조건으로 다목적 홀의 음향을 예측 시뮬레이션 하였습니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/997D6C335A62A5371A)
평 가
리 모델링 계획을 통해서, 설계 가능한 현실을 대입해서 시뮬레이션 한 결과는 강연, 연설, Rock 공연 등의 프로그램에 최적화 실내 음향을 제공 합니다. 일반 다목적 홀에서 구현하기 어려운 가장 핵심적인 콘서트 홀 의 음향을 충분히 수행하는 것이 최대의 가치라고 판단합니다.
본 다목적 홀은 홀의 폭이 26m를 넘지 않고 유럽의 전통적인 콘서트 홀의 유형인 Shoebox 형태를 이루고 있기 때문에 콘서트 홀 음향의 핵심 음향 지수(Room Acoustic parameter)인 초기반사음의 최적의 품질이 기대 됩니다. 리 모델링 과정에서 수준 높은 건축 음향 설계를 한다면 최근에 큰 투자로 만들어진 최신예 콘서트 홀의 성능에 못 미칠 이유가 없다고 판단합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99AED3335A62A53910)
다목적 홀 음향 및 가변 음향 설계 방법
공연장의 설계는 기본적으로 음향컨설턴트+건축설계(인테리어 포함) 의 조합으로 통합 설계가 가능 합니다. 특히 가변 음향(Acoustic Variable) 관련 성공사례가 있는 음향 컨설턴트(Acoustic Consultant) 선정 하여 콘서트 홀과 극장의 음향을 동시에 실현할 수 있는 현실을 실현할 수 있습니다.
객석 초기반사 음 공급계획(Acoustic Consultant)
측면반사 및 초기반사를 위한 유효면적계산(Acoustic Consultant)
좌석당 체적 결정(Acoustic Consultant)
최대 잔향(RT) 계산(Acoustic Consultant)
최소잔향(RT) 계산(Acoustic Consultant)
흡음 부위 및 흡음면적 계산(Acoustic Consultant)
실내음향 가변을 위한 방법 및 시스템 제안(Acoustic Consultant)
측면 반사 음(LE) 에너지 계산 (Acoustic Consultant)
음성명료도(STI) 예측 계산(Acoustic Consultant)
음악 명료도(C80) 예측계산(Acoustic Consultant)
소음 제어를 위한 공조시스템 계통도 제안(Acoustic Consultant)
진동 제어 및 차 음 계획(Acoustic Consultant)
최종 인테리어와 함께 의장마감 협의 및 조율((Acoustic Consultant)
시공과정 모니터링 및 시공지도(Acoustic Consultant)
시공 후 최종 주관평가 및 객관 평가 하여 성능 검증(Acoustic Consultant)
객관평가(측정)
주관 평가(연주 및 스피치)
성능 평가 보고서 작성(Acoustic Consultant)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99FB634D5A62D2DF10)
앰피온 소극장에서 감상중....