정부의 대체에너지 시공에 강제 규정에 대한 대안으로 지열회수 시스템(지중열교환 히트 펌프)이 활성화 되고 있다.
그러나 국내 지리적인 여건이나 시공기술 그리고 가장 중요한 시스템 검증 기술능력 부족으로 현재의 일반적인 시스템 보다도 에너지 손실이 큰 대체에너지를 이용하고 있지는 않은지 검증해볼 필요가 있다.
공사비도 상당한 지중열교환 히트펌프 시스템 허와 실 토론해봅시다.
1. 지중열교환기의 열교환 성능이 일반 공기히트펌프의 열교환 성능과 비교할 때 우수한가?
- 하절기 : 현재의 설계조건상에서는 전혀 우수하지 않고
지중열 교환기 성능 100m 깊이 천공 1개소당 배출열 1 USRT 를 기준할 경우 실제로 외기온도가 30도씨 이하로 내려갈 때에는 공냉식 에어컨 보다도 성적계수가 낮아 에너지 손실이 더 크다.
일부 설계자의 경우 1.5 USRT /100m.1공 으로 설계한경우도 있는데 이경우 공냉식에어컨 보다 상당히 낮은 성적계수로 문제가 된다.
- 동절기 ; 혹한기에는 공냉식 히트 펌프보다는 에너지 효율(성적계수)가 높아 조금은 유리할 수 있으나 분명한 것은 천공비용을 감당할 수 없을 것이다.
계략적인 계산 동절기 에너지 비용
천공 1공당 3 USRT/200 m 로 크게 보고 계산
9000 kcal/h(3 USRT) 히트펌프 동절기 전기료 약 3 kW * 10 시간 * 25 일 * 2.0 개월(외기온도가 영하로 내려가는 기간 넉넉하게 적용) * 100 원/kWH = 약 15 만원
9000 kcal/h(3 USRT) 전기난방 동절기 전기료 약 10 kW * 10 시간 * 25 일 * 2.0 개월(외기온도가 영하로 내려가는 기간 넉넉하게 적용) * 100 원/kWH = 약 50 만원
9000 kcal/h(3 USRT) 보일러 난방 동절기 기름값 약 0.8 m3/h * 10 시간 * 25 일 * 2.0 개월(외기온도가 영하로 내려가는 기간 넉넉하게 적용) * 500원/m3 = 약 22 만원
1년 절감 가능금액 가스 보일러 기준으로 약 7만원/년
천공 비
몇년을 가동해야 천공비를 뽑을 수 있을까?
지열시스템에 너무 부정적이시네요. 열교환기 천공은 보통 1usrt당 50m내외가 가장 많이 쓰여집니다. 여기에 다 말할순 없지만 지열시스템이 들어온지 5년정도에서 많은 발전을 하였고 다른 대체에너지보다도 많은 두각을 내고 있는게 사실입니다. 이건 실제 가동하면서 태양광,태양열등과 비교가 됐습니다.
첫댓글 원본 게시글에 꼬리말 인사를 남깁니다.
지열시스템에 너무 부정적이시네요. 열교환기 천공은 보통 1usrt당 50m내외가 가장 많이 쓰여집니다. 여기에 다 말할순 없지만 지열시스템이 들어온지 5년정도에서 많은 발전을 하였고 다른 대체에너지보다도 많은 두각을 내고 있는게 사실입니다. 이건 실제 가동하면서 태양광,태양열등과 비교가 됐습니다.
필요하신게 있으시면 연락주세요... 지열업체에서 일하고 있습니다..