- 습식 스프링클러는 일반적으로 가장 많이 이용되는 방식으로 1차측 및 2차측 배관내에 항상 가압수가 충수되어 있어 화재가 발생하면, 열에 의하여 헤드의 개방 및 가압수가 살수되는 장치이다. - 건식 설비에 비하여 구조가 간단하고 즉시 소화가 가능한 장점이 있는 반면, 동결의 우려가 있는 장소에는 부적합한 것이 단점이다
건식
- 건식 스프링클러 설비는 관로 중간에 건식 밸브를 설치하여 2차측에는 자동식 에어콤프레셔를 이용한 압축 공기를, 1차측에는 가압수를 각 각 채운다. 헤드가 감열에 의하여 개방되면, 2차측의 압축 공기가 방 출되어 압력 저하가 생기며, 이때 1차측 가압수가 2차측으로 유입 되 어 살수가 시작되는 장치이다. - 동결의 우려가 있는 장소 등에 설치하며, 화재시 소화 활동 시간이 다 소 지연되고 습식보다 설비비가 고가인 것이 단점이다.
준비 작동식
- 준비 작동식 스프링클러 설비는 준비 작동 밸브의 1차측에 가압수를 채워 놓고, 2차측에는 저압 또는 대기압의 공기를 채운다. 화재 발생 에 의해 화재 감지기가 작동되면, 준비 작동 밸브가 개방됨과 동시에 가압 펌프가 동작, 가압수를 각 헤드까지 송신후 헤드가 열에 의하여 개방되면 즉시 살수되는 장치이다. - 동결 우려가 있는 장소 등에 설치하며 준비 작동식 밸브의 작동을 위 한 화재 감지 장치를 별도로 설치하므로 설비비가 고가인 것이 단점이 다.
개방형 헤드
사용 설비
일제 살수식
- 극장의 무대부, 특수 공장 등 천정 높이가 높은 장소는 폐쇄형 헤드를 사용하는 설비 방식으로는 화재를 유효하게 소화할 수 없기 때문에 개 방형 헤드를 설치하여 해당 구역 전체에 동시에 살수할 수 있도록 한 설비이다. - 일제 살수식 설비의 작동 원리는 준비 작동식과 유사하다. 기동 방식 에 따라 화재 감지기에 의한 방식과 수압 개폐 장치에 의한 방식이 있 으며, 두가지를 혼용하는 경우도 있다.
2) 스프링클러 압력 셋팅 방법 XX빌딩에 설치되어 있는 설비 방식은 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 습식 스프링클러 설비 (WET-PIPE TYPE),건식 스프링클러 설비(DRY-PIPE TYPE)가 설치되어 있는데 압력셋팅 방법의 예는 다음과 같다. 저층부(B6F ~ 10F) 고층부(B6F ~ 23F) 실양정: 69.8M (70M) 실양정: 120.6M(121M) 전양정: 111.12M(120M) 전양정: 175.95M(185M)
저 층 부
고 층 부
주·보조 펌프 정지
10㎏/㎠
주·보조 펌프 정지
16㎏/㎠
보조 펌프 기동
8.5㎏/㎠
보조 펌프 기동
13.5㎏/㎠
주펌프 기동
7.5㎏/㎠
주펌프 기동
13.1㎏/㎠
자연압
7㎏/㎠
자연압
12.1㎏/㎠
3) 습식 스프링클러 설비(WET-PIPE SPRINKLER SYSTEM) ◈ 습식 스프링클러 시스템 개요 ◈ 본 설비 방식은 신뢰성이 가장 우수하고 설비 구성도 다른 설비 방식에 비하여 간단한 방식으로 가장 많이 이용되는 표준 방식이라 할 수 있다. 알람 밸브의 클래퍼를 중심으로 1차측과 2차측이 모두 가압송수된 물로 채워져 있는 시스템이다. 화재의 발생으로 인하여 스프링클러 헤드의 개방시 스프링클러 헤드까지 채워져 있던 물이 즉시 살수되며, 이로 인하여 2차측의 압력이 급속히 떨어지면 클래퍼가 개방되어 1차측에 가압 송수되어 온물이 개방된 스프링클러 헤드부위로 계속 살수되어 화재를 진화하는 시스템이다. 습식 스프링클러 시스템에서 가장 중요한 구성 부품은 알람 밸브 셋트이다. 알람 밸브는 알람 밸브와 압력 스위치, 주위 배관, 그리고 2개의 WATER GAUGE로구성되어 있다. 배관은 KSD 3507, 3562배관을 사용하는 것이 일반적이며, 스프링클러 헤드의 설치시 반드시 회향식 배관을 하며 폐쇄 하향형 헤드를 사용하는 것이 일반적이다. 이 습식스프링클러 설비는 설치 장소의 온도가 영상인 소방 대상물에 설치하여야 하며 한솔 빌딩에는 지상층(1층∼23층, 4층 제외)에 설치되어 있다. 특히 소화약제가 물이기 때문에 유지비가 저렴하나 물로 인한 2차 피해가 큰 단점이 있다. (한솔 빌딩의 건물 구조가 건식 타입이므로 특히 물로 인한 피해가 우려된다)