LX-05BRR 안전 보관 유지기 |
|
LX-05BRR 안전 보관 유지기는 LX-□□□TD-909 장력 검출기와 세트로, 방폭의 JIS C-0934의 규정을 만족하는, 산업 안전 기술 협회로부터 지정의 폭발성 환경에 사용 인가를 받고 있습니다.(대상의 폭발성 가스 폭발 등급ⅡB, 발화도T4) 코타나 라미네이터등의 폭발성 가스 안에서 장력을 검출하는 경우, 텐션 미터나 장력 제어장치와 LX-TD-909 장력 검출기의 사이에 안전 보관 유지기를 접속합니다. 폭발의 위험이 있는 환경에서는 LX-05BRR와의 조합으로 인정된 LX-□□□TD-909 장력 검출기 이외는 사용할 수 없습니다. |
|
1. 국제 규격에 정합한 신규격의Ex(을)를 취득 한국등의 Ex규격 밖에 사용하지 않는 나라에도 수출할 수 있는 경우가 있습니다. (자세한 것은 국가별로 다르기 때문에 주의해 주십시오.) 2. 폭발성 가스의 분류ⅡB, 온도 등급T4를 취득 지금까지 사용할 수 없었던 에틸렌이나 디에틸 에테르등의 환경에서도 사용할 수 있게 되었습니다. 3. 고성능 장력 검출 정도나 부착의 용이성은 LX-TD시리즈의 고성능 그대로 방폭 특성을 실현 했습니다. 콘넥터 접속이나 벽면 취부가 가능해 광범위하게 사용, 안정된 제어가 가능해집니다. | |
■ 방폭구조(본질 안전 방폭 구조 EX ia ⅡB T4) |
안전 보관 유지기를 사용하면 폭발성 환경에서도 장력 검출기를 사용할 수 있습니다. ● 국제 규격에 적합한 신규격의 Ex를 취득 한국등 Ex규격 밖에 사용할 수 없는 나라에도 수출할 수 있습니다. (자세한 것은 국가별로 다르기 때문에 주의해 주십시오.) ● 폭발성 가스의 분류ⅡB, 온도 등급T4를 취득 지금까지 사용할 수 없었던 에틸렌이나 디에틸 에테르등의 환경에서도 사용할 수 있게 되었습니다. ● 고성능 장력 검출 정도나 부착의 용이성은 LX-TD시리즈의 고성능으로 방폭 특성을 실현했습니다. 따라서, 콘넥터 접속이나 벽면 취부 및 광범위하게 사용에도 안정된 제어가 가능해집니다. |
|
|
|
A종 접지 공사:10Ω이하, D종 접지 공사:100Ω이하 |
■ 주 의 1) 개조금지. 다만, 케이블의 절단은 제외합니다. 2) 안전 보관 유지기는, 비위험 장소에 접지 해 주세요. 3) 안전 보관 유지기의 접지는 A종 접지. 4) 제어장치 또는 미터의 전원 전압은 AC250V, DC250V를 넘지 않는 것. 5) 안전회로의 외부 배선 유도계수는 1mH이하, 외부 배선 캐패시턴스는 1μF이하. 6) 안전 보관 유지기의 외부 배선 접속부에, 외부 배선이 접속된 상태로 IP20의 보호 등급을 만족하지 않는 경우는, 안전 보관 유지기는 IP20이상의 용기에 보관해 사용해 주세요.(안전 보관 유지기의 외형 치수 *주)1 단자를 설치한 상태로 7mm이상으로 할 필요가 있습니다.) |
|
|
|
온도 등급 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
450℃초과 |
300℃이상 450℃이하 |
200℃이상 300℃이하 |
135℃이상 200℃이하 |
- |
폭발성 가스의 종류 |
ⅡA |
아세톤 초산에틸 벤젠 일산화탄소 o-크실렌 메타놀 프로판 톨루엔 |
에탄올 초산 부틸 에틸 벤젠 1-부탄올 N.N디메틸 폼 아미드 |
헥산 알데히드 가솔린 |
어셋알데히드 트리치르아민 |
- |
ⅡB |
- |
에틸렌 |
- |
에틸 메틸 에테르 디에틸 에테르 |
- |
ⅡC |
수소 |
|
|
|
2 황화 탄소 | |
상기표의 회색표시가 가스가 대상이 됩니다. 폭발성 가스의 분류 C의 수소나, 온도 등급 T5이상의 이산화탄소는 제외입니다. |
|
|
|
|
|
◎계획 생산 △수주 생산 |
형명 |
비고 |
납기 |
표 준 |
LX-005TD |
정격 하중 50N |
◎ |
LX-015TD |
정격 하중 150N |
◎ |
LX-030TD |
정격 하중 300N |
◎ |
LX-050TD |
정격 하중 500N |
◎ |
LX-100TD |
정격 하중 1000N |
◎ |
LX-200TD |
정격 하중 2000N |
◎ |
방 폭 용 |
LX-005TD-909 |
정격 하중 50N |
△ |
LX-015TD-909 |
정격 하중 150N |
△ |
LX-030TD-909 |
정격 하중 300N |
△ |
LX-050TD-909 |
정격 하중 500N |
△ |
LX-100TD-909 |
정격 하중 1000N |
△ |
LX-200TD-909 |
정격 하중 2000N |
△ |
LX-05BRR |