국가 기숳 자격 검정 시험 문제
< 2000. 3. 6 시행 >
[문 1] DV 전선의 명칭은 ?
① 600[V] 비닐절연전선 ② 옥외용 비닐절연전선
③ 인입용 비닐절연전선 ④ 접지용 비닐절연전선
답 ③
[문 2] 최대 출력 5000[kW], 일부하율 60[%], 운전하는 기력발전소가 석탄 4000[ton]을 사용하여 50일 동안 운전하였다고 하면 이 발전소의 종합효율은 몇[%]인가 ? (단, 석탄의 발열량은 5000[kcal/kg]이다)
① 15.5 ② 18.2 ③ 26.4 ④ 28.4
답 ①
[문 3] 납 축전지의 전해액은 ?
① PbSO4 ② PbO2 ③ Pb ④ H2SO4
답 ④
[문 4] 개폐기 중에서 옥내배선의 분기 회로 보호용에 사용되는 배선용 차단기의 약호는 ?
① OCB ② A.C.B ③ NFB ④ DS
답 ③
[문 5] 나연동선 2.0[mm] 19본 연선의 공칭단면적[mm2]는 ?
① 38 ② 60 ③ 85 ④ 100
답 ②
[문 6] 콘센트의 심벌은 ?
①
②
③
④
답 ③
[문 7] 정전용량 C[F]의 콘덴서에 W[J]의 에너지를 출적하려면 이 콘덴서에 가해줄 전압[V]은 ?
①
②
③
④
답 ②
[문 8] 220[V] 전선로에 사용하는 퓨즈가 견디어야 할 전류는 정격 전류의 몇배인가 ?
① 1.5 ② 1.29 ③ 1. 2 ④ 1.1
답 ④
[문 9] 변압기의 내부고장에 사용하는 계전기는 ?
① 비율차동계전기 ② 부족전압계전기 ③ 열동계전기 ④ 과전류계전기
답 ①
[문 10] 120[Ω] 의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성 저항중 가장 작은 값[Ω]은 ?
① 20 ② 30 ③ 45 ④ 50
답 ②
[문 11] 송전선에서 폐란티현상이 발생하는 원인으로 관계가 가장 깊은 것은 ?
① 송전선로의 인덕턴스 ② 송전선로의 정전용량
③ 송전선로의 누설콘덕턴스 ④ 송전선로의 저항
답 ②
[문 12] 기계기구의 구분에 따른 접지공사가 잘못된 것은 ?
① 400[V] 미만인 저압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
② 400[V] 이상의 저압용에는 특별 제3종 접지공사를 하였다.
③ 고압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
④ 특별 고압용에는 제1종 접지공사를 하였다.
답 ①
[문 13] 탈기기의 사용 목적은 ?
① 급수의 건조 ② 염류의 제거 ③ 물 때 부착의 방지 ④ 산소의 분리
답 ④
[문 14] 전등의 점멸 상태가 문자 또는 색별 표시가 되지 않는 스위치는 ?
① 플로트 스위치 ② 텀블러 스위치 ③ 펜턴트 스위치 ④ 캐너피 스위치
답 ④
[문 15] 금속관의 굵기[mm]를 부르는 방법으로 옳은 것은 ?
① 후강관으로서는 외경에 가까운 홀수
② 후강관으로서는 내경에 가까운 짝수
③ 박강관으로서는 외경에 가까운 짝수
④ 박강관으로서는 내경에 가까운 홀수
답 ②
[문 16] RC 병렬 회로에서 위상을 나타내는 식은 ?
①
②
③
④
답 ③
[문 17] 특별고압이란 ?
① 20[kV] 넘는 것 ② 10[kV] 넘는 것 ③ 7[kV] 넘는 것 ④ 14[kV] 넘는 것
답 ③
[문 18] 4개소에서 한등을 자유롭게 점등 점멸 할 수 있도록 하기위해 배선하고자 할 때 필요한 스위치의 수는 ? (단, SW3는 3로 스위치, SW4는 4로 스위치이다.)
① SW3 4개 ② SW3 1개, SW4 3개 ③ SW3 2개, SW4 2개 ④ SW4 4개
답 ③
[문 19] 합성 수지관의 호칭규격에서 규격[mm]이 아닌 것은 ?
① 22 ② 23 ③ 36 ④ 42
답 ②
[문 20] 송배전선로의 이상전압의 발생 원인이 아닌 것은 ?
① 선로개폐 ② 유도뢰 ③ 벼락 ④ 통신선의 유도
답 ④
[문 21] 히스테리시스 곡선이 가로축(횡축)과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가 ?
① 보자력 ② 잔류자기 ③ 자속밀도 ④ 자장의 세기
답 ①
[문 22] 수력발전소에서 자연유하식 도수로의 구배에는 일반적으로 얼마로 하는가 ?
①
②
③
④
답 ②
[문 23] 합성수지관은 금속관 공사시에 비하면 다음과 같은 장점이 있다. 이중 장점이 아닌 것은 ?
① 무게가 가볍고 시공이 쉽다.
② 피뢰기, 피뢰침의 접지선 보호에 적당하다.
③ 관 자체가 절연물 이므로 접지선의 우려가 없다.
④ 온도변화에 따른 신축작용이 커서 파열될 우려가 있다.
답 ④
[문 24] 송전선에 뇌가 가해져서 애자에 섬락이 생기면 아크로 인하여 애자나 전선이 손상되는 경우가 있다. 이것을 막기 위한 것은 ?
① 슬램프 ② 아킹 호온 ③ 클래비스 ④ 아아머 로드
답 ②
[문 25] 접지공사시 방법중 옳지 않은 것은 ?
① 접지선을 지하 75[cm]이상의 깊이에 묻어야 한다.
② 접지선과 수도관의 접속은 접지저항값이 2[Ω] 이하로 되면 어느곳에서나 접속할 수 있다.
③ 접지선은 저압전로의 중성점에 시설하는 경우 2.6[mm] 이상을 사용한다.
④ 접지선은 접지극에서 지표상 2[m]까지의 부분에는 옥내용 절연전선을 사용한다.
답 ④