ED전기박사 010-5796-0482
서인전기(주) 010-5796-0482
논산시 한주택에서 잦은 누전과 차단기가 트립된디고하여 방문해보니
전력입인선이 가늘고 차단기도 부족하고 결선도 잘못되어 옥내배선을 바꾸어 전등,전열,에어콘등
회로 구성을 하기로하고 공사를 시작합니다.
위에 보시는것처럼 일반주택용 인입선은 최소6스퀘어는 되야하는데 2.5스퀘어로 되어 있습니다.
이러면 전기사용량이 많아지면 전설 열화로 화재의 위험이 아주 큽니다.
분전반 내부 모습입니다.
우선 잘못된 부분은 차단기 배열이 잘못 되어 있습니다
메인차단기는 배선용을 사용해야하며 분기차단기는 20A를 써야 하는데 바뀌어 있죠.ㅎㅎ
옛날 방식이니 어쩔수는 없죠.
옥내배선을 하기위해 우선 전선의 접속점을 찾는게 제일 우선 입니다.
그래야 노출을 최소화하고 예쁜 공사가 되거든요.ㅎㅎ
오랜 경험을 바탕으로 10번중 8번은 정확히 찾아냅니다.ㅎㅎ
천정의 접속점을 정확히 타공하여 접속접을 찾아내고 새로운 전선을 입선하는 작업입니다.
새롭게 전등과 전열라인 전선을 새로 배선하여 접솝해주니다.ㅎㅎ
어쩔수 없는 부분은 이렇게 노출 시공해드립니다(그래도 안전이 최우선이니 이렇게라도 애야합니다)
전등라이 조명도 살려드리고
최종 분전합 새로 회로구성 해서 완성된 모습입니다.
요즘 사진만 찍으면 손이 떨려서 그런가 초점이 잘 않맞는다는.ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
직원들과 함께 땀 뻘뻘흘리며 꼬박 2일간의 공사일정 이었습니다.
노후주택(잦은 누전, 누전도 아닌데 차단기가 자꾸 떨어지는 집, 차단기가 1개 또는2개만 달려있는집들은
항상 전기 사용 위험에 노출되어있습니다)
이렇게 공사한번 해놓으면 맘 편히 전기를 사용 할 수 있습니다)
이상 논산 옥내배선 공사 쁘리삥이었습니다.~~~~~~