시험항목 |
시험조건 |
기 준 |
비 고 | |
|
접착강도(N/㎟ |
표준조건 |
6.0 이상 |
KS F 4923 | |
|
경화수축율(%) |
표준조건 |
3 이하 |
KS F 4923 | |
|
가열변화 |
무게변화율(%) |
|
5 이하 |
KS F 4923 |
|
부피변화율(%) |
|
5 이하 |
KS F 4923 | |
|
인장강도(N/㎟) |
표준조건 |
15 이상 |
KS M 3006의 1호 시험편에 의한 방법 | |
나. 연질형 에폭시수지
다음 품질기준에 적합한 것으로 한다.
|
시험항목 |
시험조건 |
기 준 |
비 고 | |
|
접착강도(N/㎟) |
표준조건 |
3.0 이상 |
KS F 4923 | |
|
경화수축율(%) |
표준조건 |
3 이하 |
KS F 4923 | |
|
가열 변화 |
무게변화율(%) |
|
5 이하 |
KS F 4923 |
|
부피변화율(%) |
|
5 이하 |
KS F 4923 | |
|
인장강도(N/㎟) |
표준조건 |
1 이상 |
KS M 3006의 2호?시험편에 의한 방법 | |
|
인장파괴시 신장율(%) |
표준조건 |
50 이상 |
KS M 3006의 2호?시험편에 의한 방법 | |
주1)표준조건은 시험체 제작, 양생 및 시험시 온도 25±2℃, 습도 50±5%인 조건을 말한다.
2.1.3 퍼티형 에폭시수지
주입공법에 의한 에폭시수지 주입시 주입재의 누출을 방지하기 위하여 균열부에 바르는 표면실링용 또는 경미한 균열의 표면처리재로서 주입재 제조업자가 지정하는 제품으로 한다.
2.1.4 유연성 에폭시수지
경화후 탄성을 발휘하는 자재로서 컷팅 부위에 충전하거나 거동하는 균열에 대한 표면처리용으로 주입재 제조업자가 지정하는 제품으로 한다.
2.2 폴리머시멘트페이스트
분말혼합재와 폴리머 분산제로 구성된 2성분형과 분체프리믹스타입의 1성분형이 있으며 조합비율 및 혼합방법은 제조업자의 시방에 의한다.
2.3 표면처리재
폭이 작은 균열의 표면처리용으로 제작되어 콘크리트표면에 수용성도막을 형성하거나 모체에 침투하는 제품으로 한다.
3. 시 공
3.1 보수기준
3.1.1 보수시점
보수시점은 다음의 아파트보수시점(예시) 내용을 참고하여 수급인과 감독자가 협의하여 정하되 보수물량,진행성균열의 보수시점, 계절 및 기타 현장여건(규모, 층수 등)을 감안하여 보수시점 및 횟수를 조정할 수 있다.
가. 아파트(예시)
. 되메우기 전
. 골조층수의 1/2 완료시점
. 골조공사 완료 후
. 도장공사 전
나. 아파트를 제외한 구조물
아파트 보수시점과 연계하여 보수시기 결정
3.1.2 진행성균열의 보수
균열은 진행이 종료된 이후에 보수함을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 균열 진행종료 이전에도 보수할 수 있다.
가. 진행이 종료된 균열의 보수시점에 맞추어 보수하고 추후 균열의 진전여부를 관찰함이 바람직하다고 판단하여 수급인과 감독자가 협의한 경우
나. 균열로 인한 누수심화 등 기능상 보수가 시급한 경우
다. 균열발생부위가 후속공정(되메우기, 수장 등)에 의하여 마감 또는 매립 되는 경우
3.1.3 균열폭에 따른 보수기준
가. 보수균열폭 이상인 균열보수
콘크리트면에 발생한 0.2㎜이상의 균열은 반드시 보수하여야 한다.
나. 보수균열폭 미만의 균열보수
콘크리트면에 발생한 0.2㎜미만인 균열이 다음사항에 해당할 때에는?맑置臼㈍?한다.
. 누수되는 부위
. 철근이 배근된 위치를 따라 발생한 균열
. 도장외의 별도마감 없이 콘크리트면이 노출되는 부위로 미관상 보수를 요하는 부위
: 발코니슬래브, 발코니 및 복도난간, 벽체 외부면 등.
3.1.4 구조물 내력과 관련된 균열 조치기준
내력상 구조물에 유해한 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단되는 균열은 수급인이 감독자와 협의 후 전문가의 진단 및 자문을 받아 조치하여야 한다.
3.1.5 균열폭에 따른 보수공법 선정
다음 표를 기준으로 하며 균열폭에 따른 보수공법을 선택할 경우에는 균열이 발생한 부위, 누수여부, 균열거동성, 균열발생위치(철근위치?澁煊㈉? 등을 종합적으로 고려한다.
|
균열폭(mm) |
보수공법 | ||
|
표면처리공법 |
주입공법 |
충전공법 | |
|
0.2 미만 |
○ |
|
○ |
|
0.2이상 - 0.3미만 |
○ |
○ |
○ |
|
0.3이상 - 1.0미만 |
|
○ |
○ |
|
1.0이상 |
|
○ |
○ |
3.2 보수공법별 자재적용
가. 균열보수공법별로 사용되는 보수자재의 적용은 일반적으로 다음에 의한다.
|
보 수 공 법 |
보 수 자 재 |
적 용 기 준 |
|
주 입 공 법 |
경질형에폭시수지 |
비진행성 또는 균열거동이 미약한 경우 |
|
연질형에폭시수지 |
진행성 또는 균열이 거동하는 경우 | |
|
충 전 공 법 |
유연성에폭시수지 |
비진행성 또는 진행성균열 |
|
표면처리공법 |
폴리머시멘트페이스트 퍼티형에폭시수지 제조업자별 표면처리재 |
비진행성 또는 균열거동이 미약한 경우 |
|
유연성에폭시수지 제조업자별 표면처리재 |
진행성 또는 균열이 거동하는 경우 |
나. 수급인이 상기 자재외에 누수부위의 지수용으로 우레탄수지를 사용할 경우 적용범위 및 종류 등에 대해서는 감독원과 협의하여야 한다.
3.3 공법별 보수방법
3.3.1 주입공법
가. 수동식 주입공법
1) 바탕준비
균열부를 중심으로 폭 50㎜정도를 와이어브러쉬 등으로 표면을 청소한다.
2) 주입
① 주입구 위치를 분필 등으로 표시한 후 전동드릴등으로 주입용구멍, 또는 필요시 공기배출용의 구멍을 뚫는다. 구멍은 사용할 주입핀에 따라 직경(5~13㎜) 및 깊이(15~30㎜)를 정하고 균열폭에 따라 50~300㎜ 정도로 주입핀 간격을 결정한다. 이때 천공방식은 누수여부 및 벽체두께 등을 고려하여 직각천공 또는 대각 천공토록 한다.
② 구멍내에 있는 콘크리트가루 등을 브러쉬와 압축공기 등으로 제거한다.
③ 균열의 표면실링용으로 쓰이는 퍼티형 에폭시수지의 주제와 경화제를 규정량대로 정확히 계량하고 균일하게 될 때까지 충분히 혼합한다.
④ 구멍에 주입핀을 퍼티형 에폭시수지로 부착하고 균열부에 퍼티형 에폭시수지를 폭30㎜, 두께2㎜로 주걱을 이용하여 도포 후 경화양생 시킨다.
⑤ 주입용 에폭시수지의 주제와 경화제를 규정량대로 정확히 계량하고 균일하게 될 때까지 충분히 혼합한 후 그리스펌프에 넣고 주입핀을 통하여 주입한다.
3) 양생 및 마감
① 주입 후 하절기는 24시간, 동절기는 48시간 이상 경과할 때까지는 벽면을 두드리거나, 진동을 가해서는 안 된다.
② 경화 후 주입핀을 제거하고 표면실링재를 그라인더로 깨끗이 면 처리한다.
나. 자동식저압 주입공법
1) 바탕준비
균열부를 중심으로 폭 50㎜정도를 와이어브러쉬 등으로 표면을 청소한다.
2) 주입
① 주입구 위치를 분필 등으로 표시한다. 주입구 간격은 200~250㎜로 하며 콘크리트 두께와 균열폭에 따라 조정한다.
② 균열의 관통유무 등을 조사하여 필요시 공기배출구를 설치한다.
③ 균열의 표면실링용으로 쓰이는 퍼티형 에폭시수지의 주제와 경화제를 규정량대로 정확히 계량하고 균일하게 될 때까지 충분히 혼합한다.
④ 주입구에 고정좌대를 퍼티형 에폭시수지로 부착하고 균열부에 퍼티형 에폭시수지를 폭 30㎜, 두께 2㎜로 주걱을 이용하여 도포 후 경화양생 시킨다.
⑤ 주입용 에폭시수지의 주제와 경화제를 규정량대로 정확히 계량하고 균일하게 될 때까지 충분히 혼합한 후 주입기구에 넣고 고무, 퍼티 및 공기압 등에 의해 주입구에 주입한다.
3) 양생 및 마감
① 주입 후 하절기는 24시간, 동절기는 48시간 이상 경과할 때까지는 벽면을 두드리거나, 진동을 가해서는 안 된다.
② 경화 후 주입기구를 제거하고 표면실링재를 그라인더로 깨끗이 면 처리한다.
다. 기계식 주입공법
수동식주입공법과 동일하나 주입시 자동혼합장치 및 주입기계를 이용하여 주입한다.
3.3.2 충전공법
가. 바탕정리
1) 균열부를 따라 폭 10㎜, 깊이 10~15㎜정도의 U형 또는 V형의 컷팅을 한다.
2) 컷팅부위의 콘크리트가루 등을 제거하고 청소한다.
3) 프라이머를 도포한다.
나. 충전
1) 유연성 에폭시수지의 주제와 경화제를 규정량대로 정확히 계량하고 균일하게 될 때 까지 충분히 혼합한다.
2) 혼합한 충전재를 충전용기구에 충전 후 컷팅 부위에 공극 등이 남지 않도록 충전한다.
3) 충전제 표면을 주걱 등으로 충분히 눌러 평활하게 마감 후 경화양생 시킨다.
다. 마감 및 청소
충전재 주위의 오염물질을 제거하고 마감한다.
3.3.3 표면처리공법
가. 바탕정리
균열부를 중심으로 폭50㎜ 정도를 와이어브러쉬 등으로 표면을 청소한다.
나. 표면처리
1) 사용하는 자재별로 제조업자의 배합사양에 따라 배합한다.
2) 표면처리재를 붓, 주걱 등을 이용하여 폭30㎜, 두께2㎜정도로 균열부에 도포한 후 경화양생 시킨다.
다. 마감 및 청소
표면처리재 주위의 오염물질을 제거하고 마감한다.
3.4 보수 후 관리
균열보수 후에는 균열의 진전 또는 재발생 여부 관찰 등 후속조치를 취하여야 하며 이에 따른 관찰주기 등 보수 후 관리방법은 수급인과 감독자가 협의하여 결정한다.
3.5 주입성능의 확인
주입공법에 사용되는 보수자재는 실 보수 전에 코아채취에 의한 육안검사 등 주입성능에 대한 확인을 할 수 있으며 성능확인의 시행여부는 수급인과 감독자가 협의하여 결정한다.
|
|