NFB를 선정시 우선 고려해야 할 점은
부하의 총합이 얼마인지를 알아야 하고 이부하량에맞추어 선정하게 됩니다.
1. 기본계산식 I=P/V
3상일 경우 I=P/(V×1.73)
2. 차단기 선정법
차단기용량[A] >= 계산된전류
10KW용량에 220V 단상일 경우 : 10000 / 220 = 45.45[A] 차단기 50[A]
10KW용량에 220V 3상일 경우 : 10000/(220×1.73)=26.27[A] 차단기 30[A]
10KW용량에 380V 3상일 경우 : 10000/(380×1.73)=15.21[A] 차단기 20[A]
3. 위의 식에 의해 산출된 계산값
용량[KW] |
220V |
380V 3상 |
단상 |
3상 |
3상 |
5 |
30 [A] |
15 [A] |
10 [A] |
7.5 |
40 [A] |
20 [A] |
15 [A] |
10 |
50 [A] |
30 [A] |
20 [A] |
15 |
75 [A] |
40 [A] |
30 [A] |
20 |
100 [A] |
60 [A] |
40 [A] |
25 |
125 [A] |
75 [A] |
40 [A] |
30 |
150 [A] |
100 [A] |
50 [A] |
40 |
200 [A] |
125 [A] |
75 [A] |
50 |
250 [A] |
150 [A] |
100 [A] |
전기시설관리_정보공유 |