통합배선 표준
개 요
신규 호텔 건립공사에 설치 될 통합배선 시스템에 적용되며, 최첨단 유비쿼터스 환경에 대응하는 정보통신 인프라 구축을 위하여 시스템 변경시 유연한 대처와 유지보수의 간편성을 위하여 설치하고 시설공사 특성에 따라 사용 재료 및 시공방법에 의하여 통합배선(STRUCTURE CONNECTIVITY SOLUTION) 설치 공사 전반에 관한 공통사항을 규정한다.
범 위
l 표준도서상의 설계기준
l 표준도서상의 통합배선 시스템의 관련표준
l 통합배선 시스템기능
l 통합배선 자재사양
통합설계 기준
l 시스템의 공급, 설치, 시공에 대한 설계는 다음과 같은 관련 법규에 따라 시행한다.
l NEC 760 NEC/NFPA70
l EIA/TIA 568-A 상업용 건물의 통신 선로 설치 기준
l EIA/TIA 569 상업용 건물의 통신 관로 설치 기준
l EIA/TIA 570 주거용 및 소형 상업용 건물의 선로 설치 기준
l EIA/TIA 606 상업용 건물의 통신 기반을 위한 관리 표준
l EIA/TIA 607 상업용 건물의 접지 요구 사항
l EIA/TIA 67 상업용 건물의 UTP 케이블링 시스템의 테스트 방법에 관한 표준
l 전기통신 기본법 및 관련 규칙
l 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙
l 내선규정
l 상업용 건물의 통신선로 설치 기준
l UL Listed 및 UL Verified 승인 및 허가된 제품 사용
l PANDUIT 25년 품질보증 가능 제품 사용
l EIA/TIA 568-A 상업용 건물의 통신 선로 설치 기준에 근거하여 설계하며 아래와
l 같이 6개의 서브시스템으로 설계한다.
- Work Area
- Horizontal
- Riser Backbone
- Administration
- Equipment Room
- Campus
위의 설계기준 이외의 기준 및 규격은 하기 지침과 관련법규를 적용한다.
l 한국 공업 표준 규격 (KS)
l 정보통신 공사업법
l 정보통신 기술기준
l CCITT (International Telegraph & Telephone Consultative Committee : 국제 전신전화자문 위원회)
l IEEE (International Association of Electrical&Electronics Engineers : 국제 전기전자 기술자문 위원회)
l ANSI (American National Standards Institute : 미 국립 표준 협회)
l ISO (International Standards Organization : 국제 표준화 기구)
l 국내의 통신관련 제 규정, 규격 및 법규 등
통합배선 시스템의 관련표준
통합배선 관련 표준은 아래와 같으며, 각 관련 내용에 따라 참조되어야 할 필요가 있다.
l TIA/EIA568-A : 상업용 통신 배선에 대한 표준 : Commercial Building Telecommunication Cabling Standard
l TIA/EIA569-A : 배관 경로와 공간 사용에 관한 표준 : Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces
l ISO/IEC 11801 : 업무용 건축물에 대한 구내통신 선로설비의 기술 표준 : Information Technology-Generic Cabling for Customer Premises
l EN 50173 : 유럽의 구내통신 선로설비에 대한 기술 표준 : Information technology Generic Cabling Systems
l EN 50174 : 구내통신 선로설비의 설치에 관한 유럽 표준 : Information technology -Cabling Installation
시스템 요구사항
배선 시스템은 전화 및 DATA 터미널, 통신장비들의 연결과 ADAPTER 및 보조 장비로 구성되며, 건물이나 캠퍼스 내에 이러한 구성물들을 일관성 있고 경제적인 형태로 정돈하는 구성물의 집합체(NETWORK)이다. 일반적으로 배선시스템의 구성은 성형(STAR) 방식의 6가지 서브시스템으로 구성하여야 한다.
l 간선계 서브시스템(BACKBONE RISER SUBSYSTEM)
l 지선계 서브시스템(HORIZONTAL SUBSYSTEM)
l 사용자 영역 서브시스템(WORK AREA SUBSYSTEM)
l MDF 서브시스템(MAIN DISTRIBUTION FRAME)
l 캠퍼스 백본 서브시스템(CAMPUS CACKBONE SUBSYSTEM)
l 관리용 서브시스템(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)
- CAMPUS 서브시스템 : 근거리에 위치한 건물들이나 혹은 OFFICE PARK에 있는 집단 전화국과
SUB-MDF(OFFICE AREA) 사이에서 통신을 지원하는 CABLING SYSTEM이다.
- RISER BACKBONE 서브시스템 : 빌딩에 있어 CABLE의 중추적인 공급원이 되는 GROUP이다. 여러층의 건물에서 이 CABLE은 MDF로부터 각 층까지 연결되어 있으며 IDF에서 종결된다.
- HORIZONTAL 서브시스템 : 각 층에 있는 BACKBONE이나 IDF로부터 사용자실의 OUTLET(WALL JACK과 같은)까지 설치된 CABLING 시스템이다.
- WORK AREA 서브시스템 : 전화, DATA터미널, OA, WORKSTATION과 같은 장비들을 OFFICE내에 설치된 각각의 OUTLET로 연결하는 단말 연결코드 및 전화 연결코드로 구성되어 진다.
- MDF 서브시스템 : 각 IDF실에 위치한 음성과 데이터 CABLING 및 교환시설, HOST COMPUTER 등이 건물관리나 사무자를 위한 공유시설들을 CROSS CONNECTION 시켜주는 시스템이다.
- ADMINISTRATION 서브시스템 : 각 층의 WORK LOCATION으로부터 연결되어진 각각의CABLE(HORIZONTAL 서브시스템)을 한 장소로 집중시켜RISER와 접속시키는 일종의 배선반이다. 이 배선반을 통하여 모든 CABLE은 각각 I/O들로 분기되어지므로 어떠한 통신장비(TELEPHONE, TERMINAL등) 이동과 관리에 매우 용이하게 대처할 수 있다. 회선관리부는 CROSSCONNECTION, INTERCONNECTION, IO(WORK LOCATION)에 설치된 장비로부터 플러그를 뽑으므로 통신이 단절되도록 하는 3가지 방법이 있다
통합배선 시스템 기능
통합배선 시스템은 TIA/EIA규정에 의거된 APPLICATION을 지원할 수 있는 대역폭과 유연성, 신뢰성을 가져야 한다. 음성 및 데이터를 고속으로 10/100Mbps이상으로 전송할 수 있도록 구성하여야 한다. 기가비트급 데이터전송은 멀티미디어와 계속 변화하는 LAN트래픽, 네트워크 컴퓨터의 사용등 폭넓은 BANDWIDTH를 필요로 하는 APPL ICATION들이 예상되는 현재, 통신시장에서 채널성능의 극대화를 위하여 대량의 데이터를 고속으로 전송하는 기반구조가 되어야 한다.
l 접속장비를 모두 수용하는 범용배선 (유연성 및 호환성 확보)이어야 한다.
l 기술발전에 따른 장래통신 표준화 동향에 대비한 선행배선 (확장성확보)이어야 한다.
l 설치 및 유지보수가 용이한 배선체계(경제성확보)로 이루어져야 한다.
l 단위구조 MODULAR에 입각한 배선시스템 (분리 및 통합화 확보) 되어야 한다.
l 신뢰성이 높은 MEDIA채택 (공인된 자재확보)된 제품이어야 한다.
l 사무실 이동, 확장등의 변경시 즉시 대응 (유연성확보)하여야 한다.
l 터미널 증설에 즉시 대응(유연성 및 확장성 확보) 하여야 한다.
l 각 부품이 EIA/TIA, 규격에 부합한 표준 인터페이스환경을 제공 (표준성확보) 하여야 한다.
l 집중화된 배선반과 경량의 케이블로 공간 활용의 극대화(공간성확보)가 되어한다.
통합배선 자재사양
단일 물리매체로 전송되는 UTP CABLE로 통합배선 구성시, 국제표준에 부합되는 통합전화, 영상통신과 데이터 보안 통신 등의 전체 통신 시스템의 하부구조 (INFRA를 서비스확장, 추가 그리고 통신기술 향상에 효과적으로 대처할 수 있도록 시스템을 END-TO-END방식 및 CHANNEL을 형성하여 구성 하여야 한다.
열거하는 자재의 모든 제품군은 UTP CABLE CHANNEL PERFORMANCE를 제공할 수 있는 제품이어야 한다.
l UTP 4Pr CABLE
- MULTI-VENDOR 지원으로 새로운 시스템 도입 시 대응하여야 한다.
- 쌍방향 신호를 4개 회선쌍에서 모두 전송하는 인코딩 방식 지원이어야 한다.
- 완벽한 비디오 이미지 전송 기능(가상/홀로 그래픽회의)이 가능하여야 한다.
- 적용 가능한 응용분야(APPLICATION)를 아래와 같이 만족하는 CAT.5e 제품 이어야 한다.
- 일반특성 : UTP CABLE은 EIA/TIA 표준 사용으로 한다.
- 품명 : UTP CABLE
- Pair수 : 4Pr
- 동심 굵기 : 24 AWG(0.5㎜)
- 외경(㎜) : 6.0 ㎜
- 100m CHANNEL 형성시 CABLE PERFORMANCE는 아래 표와 같아야 한다.
l 광케이블 : 공사에 사용되는 BACKBONE용 광케이블은 낮은 전송손실과 높은 정보수송 능력을 요구하며 다음과 같은 특성을 가진 제품을 사용하여야 한다.
- 1㎓에서 BACKBONE 형성시 2㎞까지 DATA 전송이 가능하여야 한다.
- 전산실, 장비실의 MAIN DATA장비로부터, 각 층의 SUB DATA장비를 상호 연결하여 원할한 DATA 전송이 가능하여야 한다.
- 심선수 : 12, 4, 2CORE
- 방수성, 자외선, 저항성에 강한 제품이어야 한다.
- 용도 및 용처에 따라 옥내, 옥외 MULTI/SINGLE MODE 케이블을 사용하여야 한다.
- 길이 : 주문수량
- 곡율반경 : 설치시 외경의 10배 이상이 되어야 한다.
- 온도환경 : -20℃~60℃의 온도환경에 적합하여야 한다.
- 최대손실 : 3.5㏈/㎞ at 850㎚, 1.3㏈/㎞ at 1300㎚
- 주파수 : 150㎒/㎞ at 850㎚, 300㎒/㎞ at 1300㎚
- EIA/TIA-568, IEEE 802 and ICEA standard에 만족하며 ATM 전송에도 만족 하여야 한다.
l 음성급간선 CABLE
- 음성신호를 MDF로부터, 각층 IDF까지 전송한다.
- FAX, MODEM, T1, E1 등의 신호를 MDF로부터, 각층IDF까지 전송한다.
- UTP CABLE CAT.3로서 100Mbps를 지원하여야 한다.
- 신호 감쇄 효과가 적어야 한다.
- 배관을 사용하지 않고 시공 및 장거리 포설에 많이 사용되어야 하는 제품이어야 한다.
- UL LIST된 제품이어야 한다.
- Pair수 : 25Pr, 50Pr, 100Pr, 200Pr, 300Pr
- 동심 굵기 : 24 AWG(0.5㎜)
- 최대DC저항 : 9.38ohms/100m
l 광분배함 : 광분배함은 소요면적을 최소화하기 위해 고밀도의 접속기능을 제공하며, 광케이블 관리가 용이한 크기이어야 한다. 또한 충분한 점퍼선 수용능력을 갖춰 100%의 점퍼선 경로 구성, 용이한 점퍼선 재배치 및 혼잡을 피할 수 있어야 하고, 입력용량을 만족하도록 충분한 접속 공간을 제공하여야 한다.
- 간선용 광CABLE을 접속 가능한 형태로 종단처리 한다.
- 전산실 DATA 장비와 각층 SUB DATA 장비를 상호 연결 할 수 있는 JUMPERING 기능을 제공한다.
- 각 층 SUB 장비와 단말장비를 상호 연결할 수 있는 JUMPERING 기능을 제공한다.
- 접속용량 : 6,12,24,48 CORE
- CORE 접속 CONNECTOR TYPE : LC TYPE
- 설치 TYPE : 19" RACK 실장형 이어야 한다.
l 110 TYPE WIRING BLOCK
- VOICE MDF 및 IDF내 설치
- VOICE 간선 및 지선케이블 접속
- 규격 : 19“ RACK TYPE
- PAIR수 : 100Pr
- 접속 CABLE 규격 : 22 ~ 26 AWG
- 접속 횟수 : 최소 200회
l OUTLET
- 단자반에서 오는 지선 케이블을 종단에 연결되는 수구로서 SYSTEM BOX나 벽부 SWITCH BOX에 설치하여 연결코드로 단말까지 연결할 수 있도록 한다.
- 진보된 도체 배치 및 성단이 가능하고 넓은 CHANNEL을 수용하는 CAT.5e 제품 이어야 한다.
- EIA/TIA-568A STANDARD 규정에 의하여 568B TYPE으로 PIN 배열하여야 한다.
- 기판에 충격을 가하지 않도록 EGJT 8핀 동시 접속 스냅인 방식이어야 한다.
- 고밀도 정보 전송용으로 100Mbps의 전송율을 가지고 있어야 한다.
l 패치판넬
- 각층의 IDF에 구축되는 배선반으로서 인터 커넥션으로 구축되며 용이한 유지보수를 위해 개별 포트 탈부착이 가능하여야 한다. 고속의 전송이 가능하도록 100Mbps를 지원한다.
- Cat.5e 성능만족
- T568A/T568B방식 공동사용
l 19“ RACK
- IDF실 및 MDF 내의 설치되는 단자대 수용 장비로서 다음사항을 준수하여야 한다.
- 국제규격(IEC 297-3, DIN 1494-2)에 의한 다양한 호환성과 고품질로 제작하여야 한다.
- RACK CABINET의 상단판(TOP PANEL) 후면에는 공기배출구(AIR VENT)가 있으며 두께 1.2㎜를 도장처리 하여야 한다.
- 전면부에는 잠금장치(KEY) 및 제품의 문으로 내부에 장착된 장비의 상태를 확인 가능해야 한다.
- H : 1800㎜기준