R-113
: 분자식
C2Cl3F4
◎
암모니아 냉동기2단
압축비 : 6
◎온도 NH3 : -36℃ 아하 ◎Freon: -50℃ 이하의 증발온도를 얻고자 할때
◎
0℃포화액의
엔탈피 100㎈/㎏
0℃포화액의 엔트로피
1㎉/㎏
◎
냉매의 증발잠열이 클수록 냉동효과가 커진다.◎R-11:38.57㎈/㎏◎R-22:40.15㎈/㎏◎R-12:29.52㎈/㎏
◎암모니아269.03㎈/㎏
◎냉매중의
토출까스온도 ◎ R-502:39℃ ◎ R-22:55℃ ◎ R-12:37.8℃ ◎ R-500:40℃
◎기용전
Fusible plug
* Freon용 수액기나 냉매용기의 증기부에 설치하여 화재등으로 인한 온도상승시 가용합금이 융용되어 가스를 분출한다
* 합금의
성분은
납 (pb), 주석 (Sn), 안티몬(Sb), 카드륨(Cd), 비스므스(Bi) 등이다. ◎ 용융온도가
68~75℃ 이다.
* 압축기 토출까스의 영양을 받지 않는 곳에 설치한다.
* 가용전의 구경은 최소 안전밸브의 1/2 이상 으로 한다.
* 주로 Freon 용 응축기나 수액기의 상부에 설치한다.
* NH3 냉동창치에서는 가용합금이 침식되므로 사용하지않는다.
◎
터보 냉동기 저압측 밸브는? 파열판
Rupture disc 압력용기
등에 설치하여 내부압력의 이상 상승시 박판이 파열되어 가스춘출
◎
공기조화의
4대요소:
온도 습도 기류속도 청정도
◎
절대습도의
감소는 노점온도 이하로 내려갔을 때 감소하므로 노점온도와
관계가 있다.
◎
증발온도
(압력) 상승시 냉동효과는
증대한다.
◎
화상을
당했을 때 : 찬물을 이용하여 화기 (열기)를 뺀후 아연화연고를
바른다.
◎
*저속
덕트 :
풍속이 15㎧이하 *고속
덕트:
풍속이 15㎧이상
◎
*증기압축식 냉동기의
4대 구성요소
: 압축기,
응축기, 팽창밸브, 증발기
* 흡수기는 흡수식 냉동기의 구성요소이다.
◎
정압식 자동 팽창밸브(AEV)의
동작원 : 증발기의
압력
◎
아연도금 철판두께→저속덕트 장변길이 *0.5→450이하
*0.6→450~750 *0.8→750~1500 *1.0→1500~2250 *1.2→2250이상
◎
지름이 서로다른관 연결부속 : 이경소겟,
레듀샤, 부싱, * 리턴밴드 :
유체의 흐름을 180(°)
유턴시키고자
할때
◎
전기화재는
C급 화재로써 Co2 가 허용농도
5PPm
으로 독성이 가장 강하다. * 전기화재
Co2 소화기
◎
아세틸렌은
독성이며 가연성까스로서 온도가 406~408℃에
달하면 자연발화하고
505~515℃가
되면 폭발한다.
◎
기어펌프는
오일이송용으로 주로 사용하는 펌프이다.
◎
흡입압력
조정밸브
(spr)은 압축기의 흡입압력이
일정 이상이
되면 작동한다.
◎
산화에틸렌은
비등점이 10.73℃로
냉매로서의 사용이 어럽고 주로 에틸렌글리콜
제조 폴리에스테르 섬유 등에 사용한다.
◎
엘리미네이터
목적
: 냉각관에서 산포되는 냉각수의 일부가 배기와 함께 대기중으로 비산되는 것을 방지하여
냉각수소비량은 최소하기 위하여 냉각탑 배기중에 설치 한다.
◎
중상자가
발생될 우려려가 있는 곳에서는 환자
이송을
위하여 항상
들것을 갓추어야 한다.
◎
냉매가스를 일정공간에 넣어 이 공간을 압축함으로써 가스의 압력을 상승시겨주는 압축기로서 흡수식은 이에 해당되지않는다.
◎
* 이상적인 냉동 사이클 : 역
카르노 사이클 (역 carnot cycle)
◎
상대습도
: 습공기의 비중과 그것과같은 온도의 포화습공기 비중과의비
◎
응축기와 팽창밸브사이의 액관 설치 순서: 응축기⇒수액기⇒사이트글라스⇒드라이어⇒전자밸브⇒팽창밸브
◎
난방부하중
실내
재질 인원에 의한 열량과 실내기구에
의하여 발생하는 열
고려하지 않고 여유로 본다.
◎
정작업시에는 시초와 끝에서는 약하게 반복해서 때려야 한다.
◎
*자연적인
냉동법:
융해열,승화열, 기한제를 이용 *기계적인
냉동법
: 증기압측식 냉동방식
◎
극장 대용적인공조방식:극장의
대규모 인원이 이용 때문에 환기등의 문제를 고려하여 전공기 방식인 안일덕트방식을
채택한다.
◎
조명부하:
백열등 1㎾당 860㎉/h
* 형광등은 안전기의 발열량을 포함하여 1㎾당 1000㎉/h 로 한다.
◎
줄공구사용방법 : 연한재료부터 ,처음에는 약하게. 부러진 것은사용하지 않는다. 줄을 기름에 담궈두면 사용시 미끄러진다.
◎
*유인
유닛방식(
수-공기방식) * 룸에어콘
(개별식 ) * 팬코일
유닛방식 (전수방식)
* 멀티존
유닛방식
(전공기 방식)
◎
송풍기의 송풍량이 광잉될때는 과부하에 따른 오버로드(THR) 가 작동된다.
◎
아스틸렌
용접장치가동결될때
40℃ 이하의 온수나 열습포를 사용한다.
◎
방폭구조 제외 대상 가스 : 암모니아,
브룸화메탄
◎
비중이 작아야 보온 능력이 우수하고 시공이 용이 하다.
◎
액분리는 압축기 흡입관 중에 설치하여 압축기로 액이 유입되는 것을 방지한다.
◎
유분리기:
압축기
토출까스 중의 윤호할유를 분리시겨 준다.
◎
온수난방
:온수공급방식에 따라 상향공급방식,하향공급방식,중력순환방식,고온식은
밀폐팽창탱크
시스템, 단관식은
주관,방열기
◎
저장탱크의
가스방출구의 위치는 지상에서5m
이상
, 저장탱크저장부에서
2m
이상의 높이중 높은 위치에 설치한다.
◎
가습기(Air
Washer)출구측에는
분무수가
공기가
공기와 함께 나가는 것을
방지하기
위하여 엘리미이네를
설치한다.
◎
기름이 잔류한 배관용접
작업시:
소하기,방화사준비,역화때는
산소밸브잠근다,
기름을 완전히제거, 태워서 제거는 않는다.
◎
팬코일
유닛 방식은
전수 방식으로 외기 송풍량과는 무관하다.
◎ 취출구에서도달거리는 ¾지점에서0.25㎧의풍속이
적당하다.
◎ 흡수식 냉동기는 발생기를 가열하는 1시간의
입열량 6,640㎉/h를 1냉동톤으로
한다.
첫댓글 드디어 올라 왔군요 수고^^