![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2226FF4B57CBCCB805)
1. 자동식 소화기
2. 가스누설 경보기
3. 자동식 소화기의 동작
내용
- 자동식 소화기의 설치대상으로, 아파트로서 11층 이상인 것은 6층 이상의 주방에 설치를 하도록 소방법에서 규정을 하고 있다. 이 자동식 소화기는 주방에서 가연성 가스 누출을 감지를 하여 경보를 울리도록 자동적으로 가스의 누출을 차단을 하며, 가스렌지 화재 시에는 화재를 감지센서에 의하여 감지를 함과 동시에 가스를 차단을 하고 설치가 된 소화기를 자동적으로 개방을 하여 소화약제를 방출 소화를 하는 소화기이다. 따라서 대형사고를 미연에 방지를 하고 화재 및 가스누출을 자동적으로 감지, 차단을 하는 것을 목적으로 하는 소화방법이다.
< 중 략>
- 온도감지센서란 80도의 온도의 1차 온도와 100도의 온도의 2차 온도를 감지를 하여 수신부에 송신을 하는 기능을 하는 것으로서, 1차 온도를 감지를 하면 수신부에 화재 1램프를 점등을 시키고 경보가 울리는 동시에 차단부가 작동이 되어 가스공급 밸브를 차단을 시키게 된다. 온도가 더 상승을 하여 2차 온도에 도달이 되면 수신부에 화재 2램프가 점등이 되면서 소화기가 개방이 되고 약제를 방출을 하게 된다. 이것이 온도감지센서의 역할이다.
< 중 략>
3) 가스감지부
- 가스감지부는 실내에 체류가 된 가스를 감지를 하는 기능으로서, 누출이 된 가연성 가스가 공기보다 가벼우게 되면 천장으로부터의 30cm 이내에 가스감지부를 설치를 하고, 가스가 공기보다 무거우면 바닥으로부터 30cm 이내에 가스감지부를 설치를 하도록 한다.
4) 가스차단부
- 가스차단부의 밸브는 온도감지센서가 1차 온도 80도의 온도에 도달이 되거나 가스감지부가 작동이 되면 자동으로 가스밸브를 차단을 하게 된다.