1. 난방용방열기는 한국산업규격(KS B 6391)이며 일본공업규격(JIS-G-5525)과 동일하다
2. 1979년 12월에 KS 규격을 인증받았고 25년이란 오랜 경험을 바탕으로 전문생산을 하고 있으며 현재 국내
유일의 난방용방열기 제조회사로서의 책임을 다하고 있습니다.
3. 난방용방열기는 알루미늄 방열기 및 동관삽입 방열기등 어떠한 종류의 방열기 보다도 열 전도성이 뛰어
남으로 가장 효율적인 난방을 할수 있는 제품입니다.
4. 중량제품임으로 시공시 취급상 애로는 있으나 난방용방열기는 내부식성이 알류미늄 및 강판방열기 보다
월등하여 한 번 시공으로 반영구적으로 사용할수 있어 난방기기의 보수 및 교체가 불필요 하여 경제적인
면에서도 효과적이라 할수 있습니다.
※ 발열량 계산식 ※
1. 열량(쪽당)
1.1 스팀(증기)용 169 ㎉/h (시간당)
5C-650 단면적 1 = 650㎉×0.26(4) = 169㎉/㎡
10매 경우 = 1690㎉/㎡ |
1.2 온수(물)용 117㎉/h (시간당)
5C-650 단면적 1 = 450㎉×0.26(4) = 117㎉/㎡
10매 경우 = 1170㎉/㎡ |
※ 1매 = 0.26㎡×4 = 1.04 (단면적)
※ 평당 : 1.8×1.8 = 3.24㎡ : 500㎉/h 소요
0.26×3.24 = 0.84 = 쪽당 0.8 |
2. 겨울철 상온(18℃) 유지시 - 500㎉/h 소요
→ 스 팀 : 500㎉/h ÷ 169h = 3쪽 소요
→ 온 수 : 500㎉/h÷117h = 4쪽 소요 |
3. 스팀(증기) : 650㎉/h per per ㎡
온수(물) : 450㎉/h per per ㎡ |
|
▷ 650 ㎉/h
1매 = 0.26㎡×4 = 1.04단 면적 | |