감전 전류치(㎃) |
인체의 반응 |
0.5 이하 |
감지할 수없다 |
5 ∼ 30 |
호흡곤란, 혈압상승,- 수분간견딜수 있다 |
31∼ 50 |
심장고동불규칙,경련발생 - 수분 견딘다 |
51∼100 |
짧은 시간의 경우 강렬한 쇼크는 받지만 아직 심실세동 은 없다 - 수초 견딘다. |
수100 초과 |
즉시 심실세동현상 발생. |
5. 정격 감도전류에 대한 분류
감 전 방 지 |
누전화재방지 | ||||
ㅇ300V 이하 ㅇ100A 이하의 금속제 외함의 기기, 접지 공사가 곤란한 경우 |
ㅇ60V를 넘는 저압의 금속제 외함의 기기를 사용하는 경우 |
ㅇ가반식, 이동식의 전동기계 |
ㅇ로드 히팅, 플로어 히팅 ㅇ전기온상 ㅇ비상용 조명장치 ㅇ유도등, 소화설비 ㅇ철도신호장치 ㅇ병원수술실 등 | ||
암반위, 건물위에 사용하는 전동공구, 팬, 공작기계 등 |
대형 전동기, 급수펌프, 일반전기기기 |
룸 에어컨, 난방기, 대형 냉장고, 세탁기, 우물펌프 |
전기 드라이버, 송풍기, 팬, 전기 그라인더, 이동식 콤프레셔 |
전로 차단의 경우, 누전 차단기 |
경보만을 요구하는 경우, 누전릴레이 |
비접지 15㎃ |
250Ω이하 200㎃ |
500Ω이하 300㎃ |
200Ω이하 30㎃ |
200㎃ 500㎃ |
300㎃ |
6. 누전차단기의 종류
구 분 |
원리 및 적용 | |
전 류 동작형 |
전 자 식 |
ㅇZCT 2차 출력을 집적회로를 이용하여 증폭하고 그 신호파를 SCR 게이트에 입력하여 구동시키면 사이리스터에 직렬 연결된 전자장치가 작동하여 차단기를 트립 시킨다. ㅇ정격전류 400A 까지 30㎃ 감도까지 제작. ㅇZCT를 이용한 저압,고압,특고압의 접지식 전로에 적용. |
기 계 식 |
ㅇZCT 2차 출력전류가 영구자석간의 자속을 소거시키는 방향으로 자력을 발생하여 트립 스프링에 힘을 가해 가동철편을 석방 시킴으로서 차단기 트립. ㅇ정격전류121A, 30㎃ 감도까지 제작 | |
특 징 |
ㅇ실 사용시 별도의 검출용 접지 불필요 ㅇ기기의 누전 및 전로의 누전도 검출. ㅇ1개의 누전차단기로 수 개의 기기보호 | |
전 압 동작형 |
ㅇGPT를 이용한 고압,특고압의 비 접지식 전로에 적용 ㅇ특징 - 검출용 접지는 기기용 접지와 겸용할 수 없다 - 기기용 접지극에서 3m이상 이격 설치하여야 한다. - 검출용 접지선이 단선되면 동작하지 않는다. | |
전압, 전류 동작형(전력형) |
ㅇ400V 급 배전방식 등의 대규모 계통에서 많은 회로가 있는 경우 지락 발생 회로만을 차단하고 건전회로는 송전을 계속할 수 있도록 전압동작형과 전류동작형을 조합하여 선택 차단하는 방식. |
가. 동작별 분류
구 분 |
정격감도 전류(㎃) |
동 작 시 간 | |
고 감 도 형 |
고속형 |
5 10 15 30 |
정격감도전류에서 0.1초 이내, 인체감전보호형은 0.03초 이내 |
시연형 |
정격감도전류에서 0.1초를 초과하고 2초이내 | ||
반한시형 |
정격감도전류에서 0.2초를 초과하고 2초 이내 정격감도전류 1.4배의 전류에서 0.1초를 초과하고0.5초 이내 정격감도전류 4.4배의 전류에서 0.05초 이내 | ||
중감도형 |
고속형 |
50,100, 200 500,1000 |
정격감도전류에서 0.1초이내 |
시연형 |
정격감도전류에서 0.1초를 초과하고 2초이내 |
나. 정격감도별 분류
ㅇ고속형 - 감전방지가 주목적이다
ㅇ시연형 - 동작시한을 임의 조정이 가능. 보안상 즉시차단하여서는 아니되는 시설물, 계통의 모선
ㅇ반한시형 - 지락전류에 비례하여 동작 접촉전압의 상승을 억제하는 것이 주목적이다
7. 검출 감도전류의 계산
전류동작형 누전차단기의 경우 검출 감도전류는 정격 감도전류의 50%초과 100%이하로 잡은 것으로,
감조보호 목적의 경우 Ip ≤허용접촉전압 / 기기접지저항
[표] 접촉상태별 허용접촉전압
접촉상태별 허용 접촉전압 |
적 용 | |
1종 |
2.5(V) |
수중에 있는 상태 |
2종 |
25(V) |
젖은 상태 금속체에 항시접촉된 상태 |
3종 |
50(V) |
1,2종 이외로서 접촉시 위험상태 |
4종 |
제한없음 |
위험성이 낮은 상태 |
8. 누전차단기의 동작기능과 구성
가. 동작기능
동작의 종류 |
동작원리 |
지 락 시 |
지락 →ZCT검출→ 증폭 →구동 →트립(전자식) |
과부하시 |
내장된 Mechanism을 이용하여 검출. |
테스트 버튼 |
지락회로를 구성하여 고의로 영상전류 발생 |
Surge 시 |
서지흡수회로가 내장되어 서지전압이 인가되지 않는다. |
나. 구 성
장 치 |
내 용 |
소호장치 |
전류차단시 발생되는 아크를 소호하는 장치 |
과전류 트립장치 |
과전류발생시 이를 검출 차단하는 장치 |
개폐기구 |
투입과 차단을 행하는 장치 |
테스트버튼 |
누전차단기의 차단특성을 확인점검하는 장치 |
누전 트립장치 |
ZCT로 누전을 검출 차단하는 장치 |
9. 선정시 주의사항
가. 누전차단기의 최소동작전류는 정격감도전류의 50%이상이므로 선정에 주의할 것.
나. 인입구장치 등에 설치하는 누전차단기는 전류동작형으로 충격파 부 동작형 일 것.
다. 감전보호용 누전차단기는 고감도 고속형일 것.
라. 저압전로에 시설하는 누전차단기는 전류동작형으로 할 것.
마. 누전차단기의 조작용 손잡이 또는 누름단추는 트립프리 構機이어야 한다.
바. 누전차단기의 정격 감도전류 및 동작시간의 선정은 다음 각 호에 의하여야 한다.
ㅇ감전보호를 목적으로 시설하는 누전차단기는 고감도 고속형일 것.(국내기준 : 정격감도전류 30㎃이하, 동작시간 0.03초 이하) 단, 감전사고 방지대상 기계기구의 접지공사의 접지 저항치가 보호계전기 동작의 확실성을 기하기 위한 접지저항 치 (접지공사의 종류)의 기준에 적합하고 또한 누전차단기의 동작시한이 0.1초 이내(고속형)인 경우에는 중 감도형으로 할 수 있다.
(정격감도전류 30㎃의 누전차단기는 전등회로의 경우 정격전류 100A이하의 회로에, 전동기회로의 경우 정격전류 50A 이하의 부하에 사용하는 것이 좋다)- 내선규정에서 발췌
10. 누전차단기 시설방법
가. 누전차단기는 인입선 시설점에서 부하측에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
나. 원칙적으로 해당기기에 내장 또는 배,분전반 내에 설치할 것.
다. 누전차단기의 정격전류용량은 해당 전로의 부하전류 이상의 값일 것.
라. 누전차단기 등의 정격감도전류는 보통 상태에서는 동작하지 않도록 설정
마. 옥외 전로에 사용하는 누전차단기는 방수함 내에 설치.
바. 조작전원이 필요한 경우에는 전용회로로 하고 과전류차단기 설치(15A)
사. ZCT를 케이블의 부하측에 시설할 경우 접지선은 관통시키지 말고, 전원측에
아. 설치시에는 반드시 접지선을 ZCT에 관통 시킬 것.(ZCT 참고)
자. 접지선은 ZCT에 관통시키지 않을 것.
차. 서로 다른 2회선 이상의 배선을 일괄하여 ZCT에 관통하지 않을 것.
11. 누전차단기의 정격차단전류
정격차단용량은 전기설비기술기준 (저압전로에 시설하는 과전류 차단기는 이를 시설하는 곳을 통과하는 단락 전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다. 다만, 그 곳을 통과하는 최대 단락 전류가 10,000A를 넘는 경우에 과전류 차단기로서 10,000A 이상의 단락 전류를 차단하는 능력을 가지는 배선용 차단기를 시설하고 그곳으로부터 전원측의 전로에 그 배선용 차단기의 단락 전류을 차단하는 능력을 넘고 그 최대 단락전류 이하의 단락 전류를 그 배선용 차단기보다 빨리 또는 동시에 차단하는 능력을 가지는 과전류 차단기를 시설하는 때에는 그러하지 아니하다)의기준에 따르고 아다음 표에서 열거한 값은 시중에서 생산유통되는 누전차단기의 정격차단전류의 "예"이다.
[표2] 시중에서 유통되는 저압 누전차단기의 종류별 정격차단전류
KA - (LG 산전의 제시값)
종 류 |
경 제 형 |
표 준 형 |
고 차 단 형 |
한 류 형 | |
30AF |
460V |
- |
5 |
10 |
- |
220V |
2.5 |
10 |
25 |
- | |
50AF |
460V |
5 |
10 |
14 |
- |
220V |
10 |
25 |
25 |
- | |
100AF |
460V |
10 |
14 |
18 |
- |
220V |
25 |
25 |
30 |
- | |
225AF |
460V |
10 |
14 |
42 |
65 |
220V |
18 |
25 |
85 |
85 | |
400AF |
460V |
- |
25 |
- |
- |
220V |
- |
42 |
- |
- | |
600AF |
460V |
- |
42 |
- |
- |
220V |
- |
85 |
- |
- | |
800AF |
460V |
- |
42 |
- |
- |
220V |
- |
85 |
- |
- | |
1000AF |
460V |
- |
85 |
- |
- |
220V |
- |
125 |
- |
- | |
1200AF |
460V |
- |
85 |
- |
- |
220V |
- |
125 |
- |
- |
용량 / 사용전압 X 루트3 인데요.
일단 용량이 20kW정도 예상하고. 20000W이고, 전압은
3상 220V니까 답이 나오죠...
20000 / 220 * 1.732 = 약 157.5A인데요.
차단기는 150A는 안되구요. LG산전에서 175A짜리를 쓰시면 되겠군요.
그리고 또 한가지, 누전차단기를 175A짜리를 메인으로 쓰시고
각 부하물(님께서 말씀하신 에어컨디셔너, 컴퓨터 등..)에 각각의
차단기를 설치해 주시는 것이 좋습니다. 용량이 W로 기재되어 있다면
위 공식으로 계산하시어 선정하시구요. A로 되어있다면 A에 1.732만 곱해서
선정하십시오. 모두 누전차단기로 선정하시는 것이 안전에 좋긴하지만
누전차단기(ELB)는 가격이 만만치 않으니, 에어컨을 제외한 나머지 부하에 쓸
차단기는 배선용차단기(MCCB)를 다셔도 무관합니다.
일단 차단기 선정은 이렇게 하시면 되구요.
[ELB선정방법]
①누전차단기의감도는다음중하나를선정한다
⑴고감도형:정격감도전류가 30mA이하인것
⑵중감도형:정격감도전류가 30mA~1000mA이하인것
⑶저감도형:정격감도전류가 1mA~20mA이하인것
②감전사고를방지하기위해시설하는누전차단기는고감도고속형일것
⑴고속형:정격감도전류에서동작시간이 0.1초이내인것
⑵시연형:정격감도전류에서동작시간이 0.1~2초이내인것
⑶반한시형:정격감도전류에서동작시간이 0.2~1초이내인것
③저압전로에서당해전로에접지가생긴경우 0.5초이내에자동차단되는경우에제3종및특별3종접지공사의접지저항치는
정격감도전류x접지저항치 = 15V 이하가되도록해야한다
④욕실등인체가물에젖어있는상태에서물을사용하는장소에콘센트를시설하는경우에는전기용품안전관리법의적용을받는인체감전보호용누전차단기또는절연변압기로보호된전로에접속하거나, 인체감전보호용누전차단기가부착된콘센트를시설해야한다. 이때콘센트는접지극이있는방적형콘센트를사용해서접지해야한다
⑤누전차단기의조작용손잡이및누름단추는 Trip Free 기구이어야한다
(3) 누전차단기선정의기본개념
①인체가전류에견디는정도는통전시간과전류크기의함수이다. 즉전류가작아도장시간감전상태에있으면위험하고반대로전류가커도단시간이면위험하지않을수도있다.
②감전한계에대해서는인체실험을할수없기때문에많은동물실험결과에의해인체에위험한전류와시간의한계를결정하는데일반적으로다음식이이용된다.
I=116/루트t mA
이식에서 t는시간이다. 즉인간이견딜수있는한계는위식으로표시되는전류 I이고그이상이되면심실세동에의해사망할수있다
③ 따라서 누전차단기를 선정함에 있어서는 동작시간 t와 전류감도 I mA가
116보다 작게 되도록 선정해야 할 것이다.