목조주택(목구조)의 층간소음(중량충격음) 줄이는 방법-캐나다전문가와의 미팅
얼마전 목구조 소음관련 캐나다 전문가와 몇몇이 미팅을 했었는데요
길어봐야 읽기도 귀찮으니깐 짧게
간단하게 말씀을 드리자면
1. 층간 소음재는 최대한 말랑 말랑한것을 사용할 것.(예 : 건배산업 20T 소음재) 을 사용하고 우회음을 차단할 것.
- 방통층에 눌려서 압착이 되더라도 말랑 말랑한걸로 사용하세요-별로 동의는 않지만 캐나다 전문가라고 하니깐 그렇게 해야 되 겠네요. 근데 최대한 물렁물렁한 것을 쓰는것이 유리 하리라고 생각도 듭니다.
-우회음은 밑에 그림 참조(실리콘을 한방 쏘라는 이야기인데) 제대로 설명을 하자면
벽과 바닥을 통한 소리의 투과를 몇 가지 방법에 의해서 개선할 수 있다.
■ 소리의 투과경로에 기밀성이 높은 차단재를 설치한다.
■ 벽과 바닥 구조에 더 무거운 건축자재를 사용한다.
■ 소리 진동의 경로를 차단한다.
■ 흡음재를 벽과 바닥의 빈 공간에 넣는다.
2. 중량충격음을 잡기위해서는 최대한 장선을 길이는 짧게 하고, 간격도 짧게할 것.(글루램을 쓴다면 100점)
- 글루램을 전체를 장선으로 사용하라는 말이 아니고 글루램(구조용 집성재)를 장선 밑이나 같은레벨로 beam(보)로 사용하시란 말씀.
3. 장선사이에 블럭킹을 많이 넣으세요 (장선의 강성을 키우란 이야기)
- 통상 8피트 블럭이라고 하죠! 이제는 목구조 용어를 장선은 4피트 블럭이라 불러야 겠더라구요
4. 천정에 소음채널은 기본적으로 시공을 하세요.
- 시공법을 제대로 공부하셔야 합니다. 피스박는 법을 잘 아셔야 합니다.
아니면 하나 마나가 됩니다.
5. 2층 바닥에 스티로폼50mm보다는 기포콘크리트 50을 치는게 유리합니다.
- 시공법을 제대로 공부하셔야 합니다. 피스박는 법을 잘 아셔야 합니다.
아니면 하나 마나가 됩니다.
6. 천정에 단열재 r-30을 제대로 설치할것, 그리고 글라스울 가루가 떨어지지 않게 천정에 비닐로 한번더 덮어 버릴것.
7. 그래도 소음이 난다면 카펫을 시공해버리세요
- 카페 잘 찾아보시면 카펫에 관련된 내용이 있습니다.
8. 국내의 경량충격음에 대해서는 목구조는 왠만큼 통과를 할 수 있는데 중량 충격음을 50db로 맞추는게 지금 목구조의 목표입니다.
- 목건협, 캐나다 우드 말씀.
(실제로 국내 층간 소음규정도 같습니다.)
이 모든 소음을 한번에 잡고 싶다면 2층을 카펫으로 캐나다 처럼(그럼 Game over)
이상
메탈천사 문팀장 올림
그다음은 캐나다 목조주택 교과서의 내용입니다.
바닥 내의 차음
공기에 의해서 투과되는 소리가 바닥을 통해서 전달 되는 것을 차단하는 방법은 벽에서
사용하는 방법과 유사하다. 건조물이 두 개의 무거운 층으로 구성되어 있으며, 서로 단
단히 연결된 곳이 없으며, 가능하면 공동의 두께를 크게 만들고, 공동을 흡음재를 채우
면, 공기에 의해서 투과되는 소리는 가장 잘 감쇠된다.
그러나 벽과는 다르게, 바닥에는 사람들의 보행 혹은 물건을 떨어뜨리거나 움직임 등으
로 생기는 충격음이 가해진다. 발자국 소리와 그 밖의 충격음들이 다가구 건물에서 사는
주민들이 겪는 불쾌감의 원인이다. 현재까지는 캐나다 연방 건축법에 바닥 건조물에 대
한 충격음의 감쇠에 관련된 어떠한 최소규정도 없다. 충격음을 다루도록 캐나다 연방 건
축법을 가능하면 확대하자는 논의가 진행 중에 있다.
충격음의 차단등급은 바닥 덮개에 의해서 크게 좌우된다. 같은 기본적인 바닥 구조물이
라도 단순히 바닥 덮개를 교체함으로써 IIC (충격음 차단등급 Impact Insulation
Class) 등급이 매우 크게 달라 질 수 있다. 거주자가 양탄자를 제거하면, 충격음의 전달
이 크게 증가하게 될 것이다. 양탄자와 모든 바닥깔개(underpadding)는 소음의 차단을
잘 하기 위해서 제거하지 말고 깔아두어야 한다.
바닥을 통해서 전달되는 충격음을 측정하는 표준시험이 있지만, 차음등급이 위층 바닥
위를 사람이 걸을 때 발생하는 발소리와 같은 낮은 주파수의 쿵쿵 소리가 거주자에게 들
리지 않는 바닥이라고 평가하는 것은 아니다. 이와 같이 낮은 주파수의 현상은 양탄자를
깐 목구조 바닥에서도 생긴다. 양탄자는 바닥의 STC 등급을 개선하지만 낮은 주파수의
충격음은 거의 감쇠시키지 못한다. 양탄자 밑에 바닥깔개를 사용하면 IIC가 현저하게
개선된다.
캐나다 연방 건축법에는 최소 STC를 50으로 규정하고 있지만, 간접소음을 유발하는 시
공과 설계상의 잘못으로 인해서 차음의 정도가 낮아지는 것을 감안해도 최소등급 55는
높은 정도의 안락감을 주게 된다. 따라서 바닥 시스템의 최소 STC 등급은 55가 되어야
한다고 권고한다. 본질적으로 모든 전형적인 목구조 바닥 건조물이 STC의 규정에 맞게
하려면, 바닥 면에 석고보드 천장재를 두 겹으로 부착하며, 탄성 바닥재를 제외하고, 기
본적인 바탕바닥(subfloor)위에 바닥층(floor layer)이 더 추가되어야 한다.
캐나다 연방 건축법에는 충격음의 차단에 관한 조항이 없지만, 가장 잘 시공하려면 최
소 IIC 등급이 55가 되어야 한다고 권고한다. 대부분의 경우에, 목구조물에 있어서 전통
적인 방법인 양탄자와 밑깔개 혹은 부양바닥 시스템(floating floor system)만을 사용
해도 이 정도의 성능을 얻을 수 있다. 만일에 거주자가 앞으로 언젠가 양탄자와 밑깔개
를 제거하기로 한다면, 그것들로 인해서 얻어진 바닥의 IIC등급이 크게 나빠지게 될 것
이 확실하다.
바닥건조물의 차음
■ 장선바닥에 탄성채널을 사용하지
않으면 흡음재의 사용여부를 불문하고
실질적으로 어떠한 배열을 해도 STC
50을 달성할 수 없다.
■ 탄성 달반자 (resiliently
suspended ceiling)로 시공하지 않은
장선바닥은 공동에 흡음재를 넣어도
차음에 변화가 거의 생기지 않는다.
■ 두 겹의 석고보드 사이에 탄성채널
을 추가하면 탄성채널을 사용하지 않
은 건조물보다 성능이 감소할 수도 있
다.
참고자료:
Reference:
Warnock, A.C.C., Birta, J.A.,
"Summary Report for Consortium
on Fire Resistance and Sound
Insulation of Floors: Sound
Transmission Class and Impact
Insulation Class Results", NRC, IRC
Internal Report IRC-IR-766, 1997.
5 -21
5 -22
정선바닥 및 트러스바닥의 차음
바닥 건조물에 사용한 구조부재 (제재목 장선, 목재 I 장선 혹은 철재 플레이트로 결구
한 트러스)의 유형이 건조물의 STC와 IIC에 큰 영향을 주지 않는다는 사실이 연구를 통
해서 밝혀졌다. (표 5.6)에서 전형적인 목구조 바닥의 STC와 IIC 등급을 볼 수 있다. 그
등급들은 광범위하게 연속적으로 시행한 측정에 근거한 것으로 어떤 특정한 유형의 바
닥에 대한 차음성능을 예측하는데 사용될 수 있다.
표5.6)에 있는 STC 및 IIC 등급을 얻게 한 시험결과는 또한 이 등급들에 영향을 줄 수
있는 요소들을 보여준다. 36 그 가운데 가장 주목할 부분은 다음과 같다:
■ 바닥의 총체적 질량을 두 배로 증가시키면, STC가 약 7dB정도 개선된다.
■ 두께가 60mm (2 3/8 in.)인 흡음재 한 장을 추가할 때마다, 약 1dB씩 차음성능이
개선된다.
■ (표5.6)에 있는 규격보다 깊이가 큰 구조틀 부재를 사용하면, 깊이를 115mm (4 1/2
in.)씩 더 크게 하면 STC가 1dB씩 증가한다. IIC는 장선의 깊이에 영향을 받지 않
는 것 같다.
■ 장선의 배치간격이 150mm (6 in.)씩 더 커지면, STC는 1dB씩 증가하며,
IIC는 1.5 dB씩 감소한다.
■탄성채널의 개수를 줄이면 차음이 더 잘된다: 배치간격을 120mm (4 3/4 in.)씩 크
게 하면, STC와 IIC는 약 1dB씩 증가한다.
36 Warnock, A.C.C. and Birta, J.A., Summary Report for Consortium on
Fire-resistance and Sound Insulation of Floors: Sound Transmission Class
and Impact Insulation Class
Results, IRC-IR-766, 1998
부양(floating)바닥의 충격
음 차단
부양바닥은 경질 바닥재를 사용해
야 하는 곳에서 충격음의 높은 차단
성능(IIC 55 이상)을 얻을 수 있다.
참고자료 :
Reference:
Bradley, C.W., "Sound Performance
of Wood Floor/Ceiling Assemblies
(Stage II)", CMHC, 1990.
표 5.6 : 바닥의 STC 및 IIC 등급
충격소음의 감소방법
바닥덮개로 충격소음을 감소시키는 방법
목재장선 I- 장선 혹은 트러스 위의 바탕바닥을 합판 혹은 오에스비(OSB)로 덮는 일반
적인 목 구조물에 있어서, 바닥의 구조부재 밑에 천장 박막을 부착할 때 탄성채널의 사
용여부가 IIC 등급에 크게 영향을 준다.
합판 혹은 오에스비 바탕바닥 위에 까는 바닥 마감재가 딱딱한것이면, IIC등급을 개선하
는데 도움이 안 된다. 반면에 양탄자와 밑깔개는 STC와 IIC를 크게 개선하지만 낮은 주
파수의 소리는 거의 감소시키지 못한다. 현재까지 북미주에는 탄성 바닥재들을 비교하
는데 사용하는 간단한 방법이 없다. International Standards Organization (ISO)방법
이 있기는 하지만 현재까지 캐나다에서는 사용하는 방법이 없다.
바닥 건조물을 통한 충격음의 전파는 바닥의 마감에 사용하는 표면재에 크게 좌우된다.
표면재가 바닥의 충격음 특성을 크게 바꿀 수 있다. 예를 들어서, 목재바닥 위에 콘크리
트 표면재를 추가하면 무게가 증가함에도 불구하고 (높은 주파수 충격음은 악화되지만)
낮은 주파수 충격음의 차단성능은 크게 개선된다. 전체적으로 보아서, 그러한 방법은
IIC를 감소시키는 효과가 있다. 5-22쪽의 (도해 5.7)과 (표 5.6)을 참조. 일반적으로 이
런 바닥에는 충격음을 감소시키기 위해서 양탄자와 밑깔개 같은 바닥덮개 혹은 부양바
닥이 필요하다. 일단 그렇게 하면, IIC 등급은 크게 개선된다. 최종적인 IIC등급은 사용
하는 덮개의 유형에 따라서 달라진다.
도해 5.7: 목재장선 바닥 건조물 위에 타설한 콘크리트의 효과
5 -23
부양바닥의 설계와 시공 -
제1부
부양바닥을 설계하고 시공하려면 아래
와 같은 절차를 취한다:
■ 부양 슬래브는 지지하게 될 하중
에 맞도록 적절한 구조적 강도를
갖게 설계한다. 두께는 지지방법
에 따라서 결정된다.
■ 부양 슬래브에 적절한 내력 특성
을 가지고 있는 탄성 지지체
(support)를 선택한다. 예를 들
면, 콘크리트 슬래브를 지지하는
데 사용하는 압축해서 만든 화이
버글래스(fiberglass) 바닥 차음
판의 밀도는 일반적으로 64 ~
192 kg/m 이다. 부양바닥의 모
든 가장자리에 코킹(caulking)을
해서 물이 슬래브 밑으로 새지
않도록 한다.
■ 탄성 지지체의 정하중과 동하중
에 대한 수명을 확인한다.
■ 부양 슬래브 혹은 목재 판(raft)
이 구조체와 닿지 않도록 한다.
예를 들어서, 부양바닥의 가장자
리와 벽 사이의 틈새는 서로 닿
지 않도록 저밀도 화이버글래스
와 같은 탄성자재로 채운다.
참고자료:
Bradley, C.W., "Sound Performance
of Wood Floor/Ceiling Assemblies
(Stage II)", CMHC, 1990
부양바닥으로 충격음을 감소시키는 방법
바닥표면이 단단하고, 적절한 정도의 충격음 차단이 필요한 경우에 가장 효율이 좋은 기
술은 부양바닥으로 시공하는 것이다. 그와 같은 바닥에는 슬래브(slab) 혹은 목재 서까래
가 바탕바닥(subfloor)위에 깐 탄성자재 위에 놓여진다. (도해 5.8)에서 두 가지의 이와 같
은 유형의 도해를 볼 수 있다. 탄성층은 계속적으로 이어지는 박판 혹은 패드(pad)이며,
부양 슬래브는 콘크리트 표면층, 집성한 석고 콘크리트(gypsum concrete) 판 혹은 이보
다 더 가벼운 목재 슬래브일 수도 있다. 도해에서 볼 수 있듯이, 가장 중요한 것은 부양
슬래브와 목재 서까래 혹은 벽 사이가 서로 긴밀하게 연결되어서는 안 되는 것이다. 모든
연결된 곳을 통해서 충격음이 전달되기 때문이다.
도해 5.8 : 부양바닥
5 -24
5 -25
특허품 바닥재를 사용해서 충격음을 줄이는 방법
목구조 바닥의 차음특성을 개선하는 여러 가지의 특허품 바닥덮개들이 있다. 이들 제품
의 대부분은 특히 충격음의 전파를 감소시키는데 적절한 것들이다. 사용법에 관해서는
각각의 제조업체와 연락을 취해야 해야 한다. 일반적으로 제품들은 건조물의 일부로서
시험할 필요가 있을 것이다.
우회소음과 그 밖의 소음의 투과방지
잘못된 시공
바닥 시스템에서 부재들의 결구와 연결을 잘못하면 의도하지 않은 소음과 충격소음이 발
생한다. 의도하지 않은 소리가 전달되지 않게 하기 위해서 세세한 곳에도 신경을 써야 한
다. 예를 들어서, 부양바닥의 두 개 층 사이에 쓰레기가 있으면 탄성층이 단절되게 한다.
이와 비슷한 예로, 너무 긴 나사못을 사용하면 바닥 시스템의 차음성능이 손상된다.
(도해 5.9를 참조.)
탄성채널은 바닥 시스템의 STC와 IIC를 효과적으로 개선하지만, 시공을 잘못하면 바닥
시스템의 성능을 감소시킨다. 두 겹의 석고보드 천장재 사이에 설치하는 탄성채널은 작
은 공동을 형성하는데, 이것이 바닥의 소리를 감쇠시키는 능력을 크게 훼손한다. 일반적
인 목구조 바닥 건조물에서, 큰 음악소리가 들리지 않아야 하지만 앞에서와 같이 시공을
잘 못하면 한쪽 방에서 하는 정상적인 대화가 다른 방에서 들리는 것 조차도 방지할 수
없게 된다. 5-26쪽의 (도해 5.10)은 적절하지 않은 위치에 부착한 탄성채널로 인해서 일
반적인 목구조 바닥 건조물의 STC 및 IIC의 성능이 감소하는 것을 보여준다.
도해 5.9: 바닥 건조물에 생긴 탄성층의 단절
부양바닥의 설계와
시공-제2부
부양바닥을 설계하고 시공하려
면 아래와 같은 절차를 취한
다:
■ 부양바닥을 파이프, 덕트
등이 뚫고 지나가지 않게
한다. 그러나 그렇게 해
야만 하는 경우 (예: 배수
관)에는 부양바닥과 벽
사이를 연결시키는 역할
을 하지 않도록 해야 한
다.
■화이버글래스가 어떤 경우
에도 물에 젖지 않도록 보
호해야 한다. 예를 들어서,
만일에 압축한 화이버글래
스 바닥 차음판을 탄성 지
지체로 사용한다면, 콘크
리트 표면에서 생긴 습기
로 인해서 화이버글래스가
훼손되지 않도록 비닐을
사용해서 보호해야 한다.
■부양 콘크리트 표층을 시
공하기 전, 콘크리트를
타설할 표면과 가장자리
가 훼손되지 않았는지 점
검해야 한다.
■탄성 지지체를 깔기 전
에 구조체 바닥이 깨끗
하고, 매끈하도록 한다.
그렇게 하면, 쓰레기로
인한 콘크리트 표층과
구조체 사이의 연결이
방지 된다.
참고자료 :
Warnock, A.C.C., "Sound
Transmission
Through Floors",CMHC,
1993.