서로 근무지가 멀어 한번 모이기가 힘들었는데
UPS 콘덴서 교체 교육건으로 간만에 나 포함 7명이 모였다.
우선 작업전 콘덴서의 기본사양에 대해 이야기 하고 작업준비
교체 전 정상 콘덴서...
150㎌ 이상은 아래와 같이 타원형으로 링크를 변경해 주어야 한다.(신호는 단상용으로)
이렇게 링크를 변경해 주고
우선 전면부 조작판에서 인버터 Off → CB1 Off → CB2 Off → CB5 On →CB3 Off → CB4 Off
순으로 emergency bypass로 전환하고 콘덴서 교체작업 준비완료
후면 커버를 분리하고 콘덴서 단자전압 측정( 0 V 확인요)
단자에서 케이블 분리 중
케이블 분리 완료 후 콘덴서 분리 중
콘덴서 지지대 분리 중
콘덴서 교체설치 중
케이블 연결 중
커버 덮는 중
교체 완료 후 사진 짜잔~~!
교체 후 전면부 조작판에서 CB3 On → CB4 On → CB5 Off → 인버터 On →CB2 On → CB1 On
순으로 전환하고 콘덴서 교체작업 끝.
교체 후 정상 전류값 사진(10A 이상)
불량 콘덴서 들 (배가 부르고 흔들면 물소리가 남~~!)
교체 후 해장국 한그릇 중
열심히 일한자는 먹는것도 열심히(김남준대리 카메라좀 봐라~~!)
다들 간만에 쇠주 한잔 해야되는디.... 근무중이라서리
고생들 했어요...