증 상 | 점 검 내 용 |
제어기 전원이 들어오지 않는다. | * 전원플러그를 올바르게 꽂아졌는지 점검한다. * 정격 전원이 들어오는지 점검한다. (AC220V) * 전원용 퓨즈 상태가 불량인지 확인 후 교체한다. (10A AC 250V) * 제어기 파손상태를 확인 후 교체한다. |
실내제어기 전원이 들어오지 않는다. | * 실내제어기 전원선 상태가 불량인지 점검한다. (전원선간 전압 DC9V이상) * 실내제어기를 교체하여 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
실내제어기 전원은 들어오나 올바르게 동작하지 않는다. | 보일러 온도 표시창에 0℃로 계속 표시된다. | * 실제 보일러 온도가 0℃ 확인한다. * 실내제어기 전원선 상태를 점검한다. * 실내제어기 교체하여 확인한다. * 메인제어기 교체하여 확인한다. * 메인제어기와 실내제어기와의 거리 감안하여 실내제어기 전원선의 굵기를 점검한다. (거리가 멀수록 전원선의 굵기는 굵어야 함) |
실내온도 설정값이 조절되지 않는다. | * 실내제어기 온수전용으로 설정되었는지 확인한다. * 실내제어기 교체하여 확인하다. |
보일러 설정온도로 보일러가운전되지 않는다. | * 겸용의 경우 온수사용중인지 확인하다. * 보일러 설정온도를 점검한다. * 실내제어기 전원선 상태를 점검한다. * 실내제어기 교체하여 확인한다. * 메인제어기 교체하여 확인한다. |
실내 설정온도로 보일러가 운 전되지 않는다 | * 실내제어기 시간제어기능으로 설정되었는지 확인한다. * 실내제어기 온수전용으로 설정되었는지 확인한다. * 실내제어기 전원선 상태를 점검한다 * 실내제어기 교체하여 확인한다. * 메인제어기 교체하여 확인하다. |
위 증상 외의 경우 | * 실내제어기 교체하여 확인한다. * 실내제어기 전원선을 차단하고 메인제어기 동작상태를 확인하다. |
저수위램프가 계속 깜박임 | 물조에 물이 없다 | * 급수배관라인의 연결상태, 밸브 잠김등 및 단수여부를 점검한다. * 메인제어기에서 자동급수밸브 제어선 연결상태를 점검한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. * 자동 급수밸브를 교체하여 확인한다. |
물조에 물이 있고배출 호스로 물이 계속 누수 된다. | * 각 수위센서 제어선 연결상태를 확인한다. * 보일러 접지와 물조 케이스와의 단락여부를 확인한다. (단락이면 정상) * 실내제어기 전원선과 고정대와의 단락여부를 확인한다. (단락이면 비정상) * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
과열램프 계속 깜박임 | 보일러내 물이 과열기준 정도로 뜨겁다. (과열기준 95℃) | * 보일러 외부 배관라인의 연결상태, 밸브잠김등을 점검한다. * 겸용 시 삼방변 불량여부를 확인한다. * 보일러 운전 시 펌프의 동작여부를 확인한다. |
보일러내 물이 과열기준에비해 차다. | * 온도센서 제어선간의 저항값을 측정하여 불량여부를 확인한다. * 온도센서 제어선의 연결상태를 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
온도램프 계속 깜박임 | * 온도센서 제어선간의 저항값을 측정하여 불량여부를 확인한다. * 온도센서 제어선의 연결상태를 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
펌프가 정상 동작하지 않음 | * 펌프 고착여부를 확인 후 점검한다. * 펌프제어선의 연결상태를 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. * 펌프를 교체하여 확인한다. |
히터가 동작하지 않음 | 히터등 및 전력등이 꺼져있다. | * 설정온도를 점검한다. * 물조 내통에 공기가 발생했는지 점검한다. * 히터수위센서 제어선 연결상태를 점검한다. * 히터수위센서를 교체하여 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
히터등 및 전력등이 켜져있다. | * 히터전원선 연결상태를 확인한다. * 히터 정격전원이 들어오는지 확인한다. * 배선용 또는 누전차단기를 점검한다. * 전자개폐기 정상 동작하는지를 확인한다. * 전자개폐기 제어선의 연결상태를 확인한다. * 바이메탈 불량여부를 점검한다. * 제어기를 교체하여 확인한다. * 전자개폐기를 교체하여 확인한다. * 히터를 점검한다. |
배수관에서 물이 계속 누수된다. | * 하향식 보일러를 상향식으로 적용하였는지 확인한다. * 자동 급수밸브 불량여부를 점검한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. |
삼방변 정상 동작하지 않음 | *삼방변 제어선의 연결상태를 확인한다. * 메인제어기를 교체하여 확인한다. * 삼방변 교체하여 확인 * 온수사용 시 온수로 전환이 되지 않을 경우 유속스위치 점검 |
유속스위치 정상동작하지 않음 | 온수흐름이 양호 | * 제어 연결선 점검 * 메인제어기 교체하여 확인 * 온수 스위치 교체하여 확인 |
온수흐름이 불량 | * 배관라인 점검 |
급수솔밸브 정상동작하지 않음 | * 제어 연결선 점검 * 메인제어기 교체하여 확인 * 급수 솔밸브 점검 |
열교환기 성능 떨어짐 | * 열교환기 점검 |
누전차단기 계속 떨어짐 | 히터전원용 차단기 | * 히터전원 연결선 점검 * 히터 점검 * 차단기 점검 |
제어기전원용 차단기 | * 전원 연결선 점검 * 제어기 파손여부 점검 * 차단기 점검 |