공장환기및 실내의 환기 방식 | | | |
| | | | |
환기의 방법에는 여러가지 방법이 있습니다. | | |
자연력을 이용하는 것과 기계력을 이용하는 것이 있으며 전자를 자연환기라 하며, | |
후자를 기계 환기 또는 강제 환기라 합니다. 또 환기가 필요한 실을 전체 또는 | |
부분적으로 환기하느냐에 따라 전체 환기 혹은 국소 환기로 나눌 수 있습니다. | |
실제 환기는 자연환기와 기계 환기의 조합에 의해 아래와 같이 4가지의 종류로 나뉩니다. |
| | | | |
제 1종환기 : 강제급기와 강제배기와의 조합 | | |
대형건물에서 주로 사용하는 형태로 대규모의 실내공기를 효과적으로 교체할 수 있습니다. |
실내의 기압을 바깥기압에 대해 정압(正壓)-(플러스壓)으로 또는 부압(負壓)-(마이너스壓)으로 |
유지할 수 있는 이점이 있다. | | | |
| | | | |
제 2종환기 : 강제급기와 자연배기와의 조합 | | |
중규모 시설의 공장 또는 사무실에서 사용하는 방식으로 급기량은 1종환기량 과 같이 할 수 |
있으나 배기가 자연 배기라는 점이 다르며, 실내 내부가 약간의 양압이 형성되는 경우입니다. |
이 방법은 실내가 양압(플러스壓)이 되어 출입구 문을 열었을 때 다른방으로부터 오염공기가 |
실내로 침입하지 않기 때문에 무균실이나 수술실과 같은 크린룸(청정실)에 사용된다. |
| | | | |
제 3종환기 : 자연급기와 강제배기와의 조합 | | |
부분 환기개념에서 많이 사용되며, 오염된 공기를 외부로 배출시키기 위한 방법으로, |
실내는 마이너스압이 되어 출입구 문을 열었을 때 실내공기가 실외로 유출되지 않는 |
장점이 있다. | | | | |
식당의 주방 배기, 가정의 주방 후드펜, 화장실 등이 여기에 많이 사용되는 방법입니다. |
공장환기및 산업환기에서도 주로 사용되는 방식중의 하나입니다. | | |
| | | | |
제 4종환기 : 자연급기와 자연배기와의 조합 | | |
가정이나 소규모시설의 사무실등에서사용 되는 방법으로 환기 방법 중 | | |
가장 낮은 환기력을 가진 방법입니다. | | | |
| | | | |
위 조합 중에 공장및 사무실이나 실내의 특성에 맞게 환기를 고려하여 설계하면 | |
실내의
공기질을 높이는데 가장 좋은 방법이 될 것입니다. | | |
| | | | |
※
환기량에 관한 규제 | | | |
| | | | |
건축물 | 환기량 | 조건 | 법규 | |
작업실 | 30(㎥/h-명), 인원기준 | 1인당 공기량이 바닥위(4m) | | |
| | 이내에서 10(㎥)이내 또는 | | |
| | 창면적이 바닥면적의 | | |
| | 1/20이내일때 | | |
창없는 공장 | 35(㎥/h-명) 또는 15(㎥/h㎡) | | | |
| 인원 또는 바닥면적기준 | | | |
실내 주차장 | 환기횟수가 10(회/h)이상 | 창의 크기가 바닥면적의 | 주차장법 | |
| | 1/10 이내일때 | | |
차고, 주차장 | 25(㎥/h㎡)이상 | 주차장이 500(㎡)이상이고 | | |
수리공장 | 바닥면적기준 | 창의 크기가 바닥면적의 | | |
| | 1/10일때 | | |
유흥장 | 75(㎥/h㎡) | 객석 바닥면적이 400(㎡) 이상 | | |
| 공기조화를 할 때는 | 또는 지하 유흥장(제1종) | | |
| 全風量 75(㎥/h㎡) | 지상에서 객석 바닥면적이 | | |
| 바깥공기량 25(㎥/h㎡) | 150~400(㎡) | | |
| 객석면적기준 | (제1종. 제2종 중 하나) | | |
| | 지상에서 객석 바닥면적이 | | |
| | 150(㎡) 이하 | | |
| | (제1종.제2종.제3종 중 하나) | | |
지하 건축물 | 30(㎥/h㎡) | 바닥면적이 1,000(㎡) 이상의 | | |
| 공기조화를 할 때는 | 층(제1종) 바닥면적 1,000(㎡) | | |
| 바깥공기량 10(㎥/h㎡) | 이하의 층(제1종.제2종중 하나 | | |
| 객석면적기준 | | | |