하나의 루프 : 중계기와 감지기 2가닥의 통신라인에 각각 또는 혼합하여 설치 할 수 있음.
중계기만 설치할 경우 : 최대 150개
아날로그 감지만 설치 : 최대 150개(감지기용 Reapeater 사용)
(단, 열연복합감지기는 초대 Loop당 75개 접속 가능)
축적화면 : 30초 축적 후 화재로 넘어감
제어화면 : 제어DATA (제연설비, 소화설비)가 표시되는 화면
단선화면 : 중계기 입력과 단말기(각종 감지기)사이의 선로 단선 Data표
통신이상화면 : 수신기와 중계기간 통신장애 DATA표시
방재일지화면 : 입력된 Data (과거, 현재) 표시
설비관리 : 자동복구, 축적, 통신이상검사, 프린트, 축전지 시험등을 제어 (on/off제어)
화재시험 : 강제로 입력을 수신기에서 발생시켜 연동을 Test하는 화면 (계통, 회선, 회로 on/off)
출력시험 : 강제로 출력을 수신기에서 발생 시켜 연동을 Test하는 화면 (계통,회선,회로 on/off)
입력정지 : 강제로 입력을 수신기에서 정지시켜 연동을 Test하는 화면 ( " )
시계조정(설정) : 설정 > 제어판 > 날짜 시간 조정
수신기 상황표시화면
발신기 : 발신기 동작 시 점멸 (입력 D10 CARD에서 제어)
전화 : 전화 동작 시 점멸
축적해제 : 설비관리에서 축적 기능 해제 시 점멸
출력정지 : 출력제어에서 1개라도 출력정지가 선택되면 점멸
퓨즈단선 : 퓨즈단선 동작 시 점멸 (입력은 D10 CARD에서 제어)
축전지 이상 : 축전지 이상 동작 시 점멸 (입력은 D10 CARD 에서 제어)
스위치주의 : 세부조정에서 설비관리, 음향장치, 설비장치에서 1개라도 선택되면 점멸
전원이상 : 교류전원에서 예비전원으로 동작 시 점멸
내부전압 : 이상/정상으로 표시 (입력은 D10 CARD에서 제어)