■ 전기실 및 발전기실 평면도 |
▶1번: 지하전기실 출입문 ▶2번: 발전기실 출입문
▶3번: 건물 외부 한전 책임분기점으로 아파트 입구에 있는 전주에서 지중(땅속)으로 인입 전원이 들어온다.
▶4번: 전력인입용 맨홀.
▶가: 매입배관, 나: 노출 풀복스, 다: 케이블덕트
▶5번: 판넬 전면쪽 ▶6번: 판넬 후면쪽 ▶7번: LBS 판넬. 맨홀을 지난 한전인입케이블이 LBS에 연결된다.
▶8번: MOF 판넬 ▶9번: 메인 VCB 판넬 ▶10번: TR-1(800kVA) 판넬 ▶11번: TR-2(500kVA) 판넬
▶12번: LV-1 판넬 ▶13번: LV-4 판넬 ▶14번: LV-2 판넬 ▶15번: LV-3 판넬
▶16번: LV-R 판넬 ▶17번: GCP(발전기) 판넬 ▶18번: 발전기
▶1번
-.FROM KEPCO:
-.TO LBS:
-.22.9kV-Y CNCV/W 60˚/1C×3(ST104C)-2조:
-.1조 예비:
▶2번
-.FROM TR1, TO LV1:
▶5번
-.FROM GCP, TO 발전기:
▶한전인입용 전주(3번) ▶맨홀(4번): 위 사진은 이해를 돕기 위한 샘플임
▶풀복스(나) ▶ 케이블덕트(다)-현장 여건에 맞게 덕트를 가공한 모습
▶발전기(18번) ▶발전기판넬(GCP. 17번)
전기실 판넬 측면면도 |
▶변압기(TR1,2) 판넬의 측면도 ▶TR1(800kVA) 판넬의 후면
▶TR1 판넬의 후면: ▶ TR1(800kVA) 판넬의 전면:
전기실 판넬 전면 및 뒷면 평면도 |
▶1번: 전면 ▶2번: LBS 판넬 ▶3번: MOF 판넬 ▶4번: LVR 판넬 ▶5번: 후면
▶6번: LBS 판넬 ▶7번: MOF 판넬 ▶8번: LVR 판넬
전기실 판넬 윗면 및 바닥 평면도 |
▶1번: 바닥면 ▶2번: LBS 판넬 ▶3번: LVR 판넬 ▶4번: 윗면 ▶5번: LBS 판넬
▶6번: LBS 판넬 ▶7번: LV1 판넬