주차장 히팅케이블 시공시 주의할점
1) 주차장 같은경우 에는 히팅케이블의 거리가 100m ~ 300m 정도 발생합니다
2) 파워키트를 사용하지 않으면 회로 가 여러 곳으로 분산되어 전원 이 재대로 연결 되었는지
히팅케이블에 열이 발생 하는지 여부 를 확인할방법 이 없습니다 `
그러므로 히팅케이블 의 작동여부 를 확인할수 있느 kit 를 설치 하여야 한다
3) 열선과 열선의 크로스 부분 과 TEE 분기 부분 을 히팅케이블 끼리 쪼인을 하는 것은화재 를 발생 시키는
원인이 되며 절대 하지 말아야 할시공입니다
TEE 분기 KIT 를 사용 해야 할것입니다
그럼 아래 의 사진을 보면서 설명 해드리겠습니다
아래 의 사진은 파워키트 ( POWER KIT ) 설치 사진입니다
전원배관 전선관에 고정하여 시공 전원 투입여부 를 멀리서도 확인 가능 합니다
아래 의 사진은 티분기( TEE KIT) 키트 설치 사진입니다
1라인에서 2라인으로 분기 시키는 키트입니다
아래의 사진은 앤드키트 (END KIT) 설치 사진입니다
히팅케이블 배관 말단부분 에 설치 되어 ` 벽에 고정 설치 한 사진입니다
아래 의 사진은 1회로 앤드 키트 설치
2회로파워키트 설치 사진입니다
앤드 키트 히팅케이블 단말 부분 에 설치 하여 전원 투입및 히팅케이블 상태 를 육안으로 확인할수 있습니다
아래 의 사진은 같은 장소 에 타사가 설치한 소방 스프링쿨러 배관 히팅케이블 을 설치 한사진입니다
TEE KIT 분기 키트를 사용하지않아 위험한상태로 노출되어 있으며 전원이 투입이 되었는지 상태 유무 를 획인할방법
또한 없습니다 그러므로 아래 와 같이 사용하게 되며 화재민 안전이 문제 가발생 헐수 있습니다
아래의 사진 은 파워키트를 사용 하지않고 설치 한 유형입니다
컨넥터 처리 를하였지만 불안해보입니다
전원이 투입되어 히팅이 되는지 알수가 없습니다
히팅케이블의 전원이 투입되면 65 도 이상의 열이 발생 하여 열이 전도 되는 현상이 발생 하므로 PVC 재질의 캡 은
헐거워지는 현상으로 분리 되어 합선 및 화재 의 원인이 되기도 합니다
그래서 일까요 `
소방 스프링쿨러 동파방지 전원 스위치 가 OFF 로 되어있네요 ``
화재 발생시 동파가 되어 있는상태 라면 스프링쿨러가 동작 할까요 ?
이것은 인재 가 되버린 사고의 시작입니다
동파방지 의 중용성 과 원칙 시공이 안전을 보장할수 있습니다
히팅케이블 및 기타 부속자재 들을 꼭 설치 하여 `` 시공 하시기 바랍니다
시공및 설치 문의 는 070-4110-7202
구매사이트 는 태진으로 오세요
https://smartstore.naver.com/taejinshopping
동파방지는 이곳으로
http://taejinshopping.com/