※귀뚜라미 보일러 95에러 경동보일러 02 에러
1)보충수 물통 물이 채워져 있는지 확인-철물점 8,000원
2)모터 누전되지 않았는지 확인-귀뚜라미 대리점 44,000원
3)보일러 안에 보충수 접지 센서-교환 4,000원
※점화가 안될때..
1)기름통에서 보일러 내부에 연결된 마지막 부분 분리한 후 보일러를 작동시키면
그때 물이 나오는지 기름이 나오는지 확인(라인에 응축되어 있는 물이 나오면 점화가 안되는 현상이 나타남)
휴즈 단락 교체 250v 2A 3cm 1개
따듯한 물은 나오는데 보일러가 연속으로 가동이 안되고
순환모터가 돌지 안을때 기본으로 휴즈가 이상이 있는지 점검해보아야한다.
1)수도를 잠그고 2)각방으로 연결된 배관라인도 잠그고,3)직수 라인 배관도 잠근다.
모터에 연결된 온수라인 상부 부싱을 푼다 (시계반대방향)
기름보일러 점화 불량
1)노즐이 막힘 현상;;; 분해 청소
2)분사구 찌든때 ..
배관 청소 작업
녹물 빼내기..
첫댓글 자재 비용보다 수공비가 더 비싸서 셀프시공