알람 번호 |
알람명 |
원인/대처방법 |
관련기기 |
M 500 |
송재(이송)축 서브알람 |
원인:서브암프가 이상을 검출했습니다 OL. OF. ET. EP등의 이상이라고 생각합니다 대처방법 제어반내 서브암프상태 표시램프를 확인하여 주십시오. OL. OF.이면소재의이바리나휨에의한금형과의 간섭이없는지 확인하여주십시오 ET이면 엔코다의 배선을 조사하여 주십시오(단선,코스쿠타의 헐렁함) 일단NC전원을 꺼고 다시한번 ON하여도 이상이 해소되지않을경우는 관련기기, 배선등 부품교환이 필요한 경우가 있습니다 |
U1 (서브암프) M1 (서브모타) BR1 (엔코다) |
M 501 |
왼쪽 게이지축 서브알람 |
원인: 서브암프가 이상을 검출했습니다 OL. OF. ET. EP등의 이상이라고 생각합니다 대처방법 제어반내 서브암프상태 표시램프를 확인하여 주십시오. OL. OF.이면소재의이바리나휨에의한금형과의간섭이없는지 확인하여 주십시오 ET이면 엔코다의 배선을 조사하여 주십시오 일단NC전원을
꺼고다시한번 ON하여도 이상이 해소되지않을경우는 |
U2 (서브암프) M2 (서브모타) BR2 (엔코다) |
M 502 |
오른쪽 게이지축 서브알람 |
원인: 서브암프가 이상을 검출했습니다 OL. OF. ET. EP등의 이상이라고 생각합니다 대처방법 제어반내 서브암프상태 표시램프를 확인하여 주십시오. OL. OF.이면소재의이바리나휨에의한금형과의간섭이없는지확인하여 주십시오 ET이면 엔코다의 배선을 조사하여 주십시오 일단NC전원을 꺼고다시한번 ON하여도 이상이 해소되지않을경우는 관련기기, 배선등 부품교환이 필요한 경우가 있습니다 |
U3 (서브암프) M3 (서브모타) BR3 (엔코다) |
M 503 |
시켄사 알람 |
원인: 시켄사에서 이상을 검출했습니다 대처방법 제어반내 시켄사 상태표시램프를 확인하여 주십시오 시켄사의 I/O유닛트의장착확인과T링크케이블의 접속을 조사하여 주십시오. 일단NC전원을 꺼고다시한번 ON하여도 이상이 해소되지않을경우는 관련기기, 배선등 부품교환이 필요한 경우가 있습니다 |
E1 (시켄사) E2 (POD) U1 (서브암프) U2 (서브암프) U3 (서브암프) |
M 510 |
왼쪽 펀치 하강동작 타임 아웃트 에러 |
원인:왼쪽펀치 실린다 하강지령출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하지못했습니다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다 대처방법 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을조사하여 주십시오 |
KA82 (L하강지령) SQ 4 (왼쪽 펀치 하강단) KA43 (왼쪽 펀치 하강단) KA27 (왼쪽펀치 하강) YV2 (왼쪽펀치 하강) |
M 511 |
왼쪽 펀치 하강동작 타임 아웃트 에러 |
원인:왼쪽펀치 실린다 하강지령출력후 규정시간을 경과하여도 상승단 또는 중간단을 검출하지못했습니다 상승단 또는 중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA82 (L 하강지령) SQ 1 (왼쪽 펀치 상승단) SQ 2 (왼쪽 펀치 중간단) KA41 (왼쪽 펀치 중간단) KA27 (왼쪽펀치 하강) YV2 (왼쪽펀치 하강) |
M 512 |
왼쪽 펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:왼쪽펀치 실린다 중간단 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 중간단을 검출하지못했습니다 중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을조사하여 주십시오 |
KA81 (L 중간 상승지령) SQ 1 (왼쪽 펀치 상승단) SQ 2 (왼쪽 펀치 중간단) KA41 (왼쪽 펀치 중간단) KA26 (왼쪽펀치 상승) YV2 (왼쪽펀치 상승) |
M 513 |
왼쪽펀치 상승 동작 이상 |
원인:왼쪽펀치 실린다 중간단 상승지령출력중 중간단을 통과하여 상승단을 검출했습니다 중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA81 (L 중간 상승지령) SQ 1 (왼쪽 펀치 상승단) SQ 2 (왼쪽 펀치 중간단) KA41 (왼쪽 펀치 중간단) KA26 (왼쪽펀치 상승) YV1 (왼쪽펀치 상승) |
M 514 |
왼쪽펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:왼쪽 펀치 실린다 상승단 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 상승단을 검출하지 못했습니다 상승단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ 1 (왼쪽 펀치 상승단) SQ 2 (왼쪽 펀치 중간단) KA41 (왼쪽 펀치 중간단) KA26 (왼쪽펀치 상승) KA80 (L 상승지령) KA26 (왼쪽펀치 상승) YV1 (왼쪽펀치 상승) |
M 515 |
왼쪽펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:왼쪽 펀치 실린다 상승단 상승지령 또는 중간단 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하였습니다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을조사하여 주십시오 |
KA80 (L 상승지령) KA81 (L중간단 상승지령) KA26 (왼쪽펀치 상승) YV1 (왼쪽펀치 상승) SQ4 (왼쪽펀치 하강단) KA43 (왼쪽펀치 하강단) |
M 516 |
왼쪽펀치 근접스윗치 동작불량 |
원인:왼쪽펀치 실린다 중간단과 하강단을 규정시간이상,동시에 검출하였습니다 하강단및 중간단근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ 2 (왼쪽 펀치 중간단) KA41 (왼쪽 펀치 중간단) SQ 4 (왼쪽 펀치 하강단) KA43 (왼쪽펀치 하강단) |
M 517 |
왼쪽펀치 근접스윗치 동작불량 |
원인:왼쪽펀치 실린다 상승단과 하강단을 규정시간이상,동시에 검출하였습니다 상승단및 하강단근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
SQ 1 (왼쪽 펀치 상승단) SQ 4 (왼쪽 펀치 하강단) KA43 (왼쪽 펀치 하강단) |
M 518 |
오른쪽 펀치 하강동작 타임 아웃트 에러 |
원인:오른쪽 펀치 실린다 하강지령을 출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하지못했습니다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA85 (R하강지령) SQ8 (오른쪽펀치 하강단) KA47 (오른쪽 펀치 하강단) KA29 (오른쪽 펀치 하강) YV3 (오른쪽 펀치 하강) |
M 519 |
오른쪽 펀치 하강동작 타임 아웃트 에러 |
원인:오른쪽 펀치 실린다 하강지령을 출력후 규정시간을 경과하여도 상승단또는 중간단을 검출하고있습니다 상승단또는중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA85 (R하강지령) SQ5 (오른쪽펀치 상승단) SQ6 (오른쪽펀치 중간단) KA45 (오른쪽펀치 중간단) KA29 (오른쪽펀치 하강) YV3 (오른쪽펀치 하강) |
M 51A |
오른쪽 펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:오른쪽 펀치 실린다 중간단 상승단 지령출력후 규정시간을 경과하여도 중간단을 검출하지 못했습니다 중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다 ********************************* 대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA84 (R중간상승지령) SQ5 (오른쪽 펀치 상승단) SQ6 (오른쪽 펀치 중간단) KA45 (오른쪽펀치 중간단) KA28 (오른쪽 펀치 상승) YV4 (오른쪽 펀치 상승) |
M 51B |
오른쪽 펀치 상승동작 이상 |
원인:오른쪽 실린다 중간단 상승지령 출력중 중간단을 통과하여 상승단을검출하였습니다 중간단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
KA84 (R중간상승지령) SQ5 (오른쪽 펀치 상승단) SQ6 (오른쪽 펀치 중간단) KA45 (오른쪽펀치 중간단) KA28 (오른쪽 펀치 상승) YV4 (오른쪽 펀치 상승) |
M 51C |
오른쪽 펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:오른쪽 펀치 실린다 상승단 상승지령 출력후 규정시간을 경과하여도 상승단을 검출할수 없었습니다. 상승단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작, 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA83 (R상승지령) SQ5 (오른쪽펀치 상승단) SQ6 (오른쪽펀치 중간단) KA45 (오른쪽펀치 중간단) KA28 (오른쪽펀치 상승) YV4 (오른쪽펀치 상승) |
M 51D |
오른쪽 펀치 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:오른쪽 펀치 실린다 상승단 상승지령 또는 중간단 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하고 있었습니다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
KA83 (R상승지령) KA84 (R중간상승지령) KA28 (오른쪽 펀치 상승) YV4 (오른쪽 펀치 상승) SQ8 (오른쪽펀치 하강단) KA47 (오른쪽 펀치 하강단) |
M 51E |
오른쪽 펀치 근접스윗치 동작불량 |
원인:오른쪽 실린다 중간단과 하강단을 규정시간이상 동시에 검출했습니다 중간단및 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ6 (오른쪽 펀치 중간단) KA45 (오른쪽펀치 중간단) SQ8 (오른쪽 펀치 하강단) KA47 (오른쪽 펀치 하강단) |
M 51F |
오른쪽 근접스윗치 동작불량 |
원인:오른쪽 실린다 상승단과 하강단을 규정시간이상 동시에 검출했습니다 상승단및 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ5 (오른쪽 펀치 상승단) SQ8 (오른쪽 펀치 하강단) KA47 (오른쪽 펀치 하강단) |
M 520 |
캇타 하강동작 타임 아웃트 |
원인:캇타 실린다 하강지령출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출할수없었습니다 하강단근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA87 (캇타 하강지령) SQ11 (캇타 하강단) KA50 (캇타 하강단) KA31 (캇타 하강) YV6 (캇타 하강) |
M 521 |
캇타 하강동작 타임 아웃트 |
원인:캇타 실린다 하강지령출력후 규정시간을 경과하여도 상승단을 검출하고 있었다 상승단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA87 (캇타 하강지령) SQ9 (캇타 상승단1) KA48 (캇타 상승단1) SQ10 (캇타 상승단2) KA49 (캇타 상승단2) KA98 (더블캇타) KA31 (캇타 하강) YV6 (캇타 하강) |
M 522 |
캇타 상승동작 타임 아웃트 |
원인:캇타 실린다 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 상승단을 검출할수없었습니다 상승단근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작 소레노이드의 동작등을 조사하여 주십시오 |
KA86 (캇타 상승지령) SQ9 (캇타 상승단1) KA48 (캇타 상승단1) SQ10 (캇타 상승단2) KA49 (캇타 상승단2) KA98 (더블캇타) KA30 (캇타 상승) YV5 (캇타 상승) |
M 523 |
캇타 상승동작 이상 |
원인:캇타 실린다 상승단2 상승지령 출력중 상승단2를 통과하여 상승단1을 검출하였습니다 상승단2근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
KA86 (캇타 상승지령) SQ9 (캇타 상승단1) KA48 (캇타 상승단1) SQ10 (캇타 상승단2) KA49 (캇타 상승단2) KA98 (더블캇타) KA30 (캇타 상승) YV5 (캇타 상승) |
M 524 |
캇타 하강동작 타임 아웃트 |
원인:캇타 실린다 하강지령출력후 규정시간을 경과하여도 상승단을 검출하고 있었다 상승단근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
KA87 (캇타 하강지령) SQ9 (캇타 상승단1) KA48 (캇타 상승단1) SQ10 (캇타 상승단2) KA49 (캇타 상승단2) KA98 (더블캇타) KA31 (캇타 하강) YV6 (캇타 하강) |
M 525 |
캇타 상승동작 타임 아웃트 에러 |
원인:캇타 실린다 상승지령출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하고있었다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을조사하여 주십시오 |
KA86 (캇타 상승지령) KA30 (캇타 상승) YV5 (캇타 상승) KA50 (캇타 하강단) KA31 (캇타 하강) |
M 526 |
캇타 근접 스윗치 동작불량 |
원인:캇타 실린다 상승단1과 상승단2또는 상승단2와 하강단또는 상승단1과하강단을 규정시간이상 동시에 검출하였습니다 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ9 (캇타 상승단1)) KA48 (캇타 상승단1) SQ10 (캇타 상승단2) KA49 (캇타 상승단2) KA50 (캇타 하강단) KA31 (캇타 하강)) |
M 527 |
고정 그립파 타임 아웃트 에러 |
원인:선단미단 검출시 고정그립파 하강지령 출력후 규정시간을 경과하여도 하강단을 검출하지못하였습니다 하강단 근접스윗치의 불량 ,배선계의 단선단락, 고정그립파의 간섭등이 등이 생각되어집니다
대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF 동작 소레노이드, 고정그립파의 동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ22 (고정그립파 하강단) KA90 (고정그립파) YV9 (고정그립파) |
M 528 |
재료 클람프 동작불량 |
원인:이송 그립파 클람프중에 규정시간이상 ,미단확인 근접스윗치가 OFF로되어있습니다 |
KA91 (이송 그립파) YV10 (이송그립파) SQ25 (미단확인) |
M 529 |
소재반입 동작 타임 아웃트 에러 |
원인:규정시간을 경과하여도 소재반입동작이 완료하지않았습니다
대처방법 :평면 로다측의 암이 하강위치에 있어 하강단 자동스윗치가 ON상태인지 확인하여 주십시오 또 본체와 평면로다간의 중간이음용콘넥트의 빠짐, 단선등도 확인하여주십시요 |
평면로다 |
M 52A |
원점복귀 동작타임 아웃트 에러 |
원인:규정시간을 경과하여도 원점복귀 동작이 완료하지않았습니다 대처방법: 캇타,좌우펀치모두상승단위치,XC축,LG축,RG축 전부 원점복귀위치에 이동하여있는지를 확인하여 주십시오 도달하지않은 동작축은 동작이 늦는것을 생각할 수 있습니다 단독동작으로 움짐임을 확인하여 주십시요 |
|
M 52B |
자동운전 타임 아웃트 에러 |
원인: 자동운전중 캇타동작,오른쪽펀치동작,왼쪽펀치동작,캇타위치결정동작.오른쪽펀치위치결정동작,왼쪽펀치위치결정동작의 어딘가가 규정시간이상 실행되지않았습니다 대처방법 가공 프로그램상에 문제가 없는지를 확인하여 주십시요 |
M 52C |
소재 반입 동작 이상 |
원인:소재반입완료신호입력후 규정시간을 경과하여도 소재를 검출하지않았습니다. 재료검출1근접스윗치의 불량,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다 대처방법: 근접스윗치의 ON,OFF동작등을 조사하여 주십시오 |
평면로다 SQ27 (재료검출1) |
M 52E |
소재 휨 검출 근접 스윗치 동작불량 |
원인:소재 휨 검출용근접스윗치가 ON계속하여하였습니다 플랫트바의 미단이 재료 휨 검출용 근접스윗칙를 통과했는데도 불구하고 근접스윗치가 ON계속하고있습니다 근접스윗치의 불량,배선계의 단선단락등이 생각되어집니다 * 대처방법 근접스윗치의 ON,OFF동작등을 조사하여 주십시오 |
SQ30 (휨 검출1) SQ31 (휨검출2) SQ32 (휨검출3) SQ33 (휨검출4) |
윤활유 유량부족 |
원인: 대처방법 :지정의 윤활유를 규정량까지 보충하여 주십시오 (윤활 프르트 사양만 검출합니다) |
SL4 (윤활유 프르트) |
|
윤활 모타 이상 |
원인: 윤활모타에 과전류가흘러 휴즈가 타서 끊어졌습니다 모타의 절연불량.,과부하등이 생각되어집니다 대처방법 모타의절연저항의 측정.축의회전상태등을 확인하여 주십시요 |
FU1 (윤활모타 이상) |
전지이상 (LED 점등) |
원인: 시켄사의 전지교환이 필요합니다 대처방법: 1주간이내에 전지의 교환을 하여주십시오 방치하여 두면 기계가 정상으로 동작하지않게됩니다 교환까지 1주간 이상걸릴경우는 교환까지 NC전원을 ON의 상태로 그데로 두십시오 |
||
전송이상 |
원인:잉크젯트 마킹 장치와의 통신에 이상이 발생하였습니다 대처방법: 리셋트 버턴를 누른후 일단 NC전원을 OFF로 하여주십시요 일단 NC전원을 OFF 하여 다시한번ON하여도 이상이 해결되지않을경우는 관련기기, 배선등 부품교환이 필요한 가능성이 있습니다 |
||
전송이상 |
원인: 데이터 입출력 실행중 통신에 이상이 발생하였습니다 대처방법: 일단 NC전원을 OFF하여 배선용차단기(QF1)를 OFF하여 주십시오 다시한번 전원을 ON하여도 이상이 해결되지않을경우는 관련기기, 배선등 부품교환이 필요한 가능성이 있습니다 |
(그외) |
같은제품 (취합) 번호가 있었습니다 제품 (취합)번호를 변경하여 주십시요 |
원인: 모든 소재형상의 제품(취합)번호가운데 같은번호가 있기 때문에 대처방법: 제품(취합)번호를 변경하여 프로그램을 입력하던지 등록되어있는 같은번호를 삭제하여입력하여 주십시요 |
|
재료가 눌러져있습니다 |
원인:본체중에 제료가 없는데 메시지가 표시되는경우는 캇타금형 또는 고정 그립파가 하강단에 있습니다 대처방법: 캇타금형, 고정그립파를 상승단으로 하여주십시요 |
||
재료 선단검출 광전 스윗치가 차광상태이다 |
원인:광전스윗치의 불량, 배선계의 단선 단락등 또는 본체내에 재료가 남아있을 가능성이 있습니다 대처방법 본체중에 재료가 남아있지않은지 확인하여 주십시오 또 광전스윗치의 ON,OFF 동작등 확인하여 주십시오 |
||
가공순 설정이 바르게 설정되어있지 않습니다 |
원인: 자동운전화면에서 설정한 가공개시 NO의 번호의 가공프로그램의 설정본수가 바르게 설정되어있는지 설정본수와 가공수가 같은수로된 가능성이 있습니다 대처방법: 가공개시NO의 변경 또는 설정수의 변경을 하여 주십시요 |
(그외) |
소재길이 부족이다 |
원인: 가공하려고 하고있는 프로그램의 총제품길이 보다도 실제 소재대에 실어져있는 소재길이쪽이 짫기 때문에 발생합니다 대처방법: 실제 소재길이를 측정하여 프로그램을 변경하여 주십시오 또 가공조건(잔재분활)이 바르게 설정되어있지않을 가능성도 있습니다 가공조건을 확인하여 주십시요 |
|
소재길이가 지정되어있지 않습니다 |
원인: 취합 프로그램의 소재길이 입력이 되어있지않습니다 대처방법: 플랫트바 가공시에는 소재길이을 반드시 입력하여 주십시요 |
||
그 외의 메시지에 관하여는 메시지에 따라 행하여 주십시요 |