26 | 이동측 승강(오르고내림)축 오바 트러블 윗(쪽) | 수동으로 이동측 주축 케이스(상자)를 내려주십시요 |
27 | 이동측 승강(오르고내림)축 오바 트러블 아래(쪽) | 수동으로 이동측 주축 케이스(상자)를 올려주십시요 |
28 | 균배축 소프트 리밋트 전(앞) | 수동으로 균배축을 후퇴하여 주십시요 |
29 | 균배축 소프트 리밋트 후(뒤) | 수동으로 균배축을 전진하여 주십시요 |
30 | 이동축 소프트 리밋트 왼(쪽) | 수동으로 이동축을 오른쪽으로 하여주십시요 |
31 | 이동축 소프트 리밋트 오른(쪽) | 수동으로 이동축을 왼쪽으로 하여주십시요 |
32 | 균배측승하(오르고내림)축 소프트리밋트 상(위) | 수동으로 균배측 주축 케이스(상자)를 내려주십시오 |
33 | 균배측승하(오르고내림)축 소프트리밋트 하(아래) | 수동으로 균배측 주축 케이스(상자)를 올려주십시오 |
34 | 이동측 승하(오르고내림)축 소프트리밋트 상(위) | 수동으로 이동측 주축 케이스(상자)를 내려주십시요 |
35 | 이동측 승하(오르고내림)축 소프트리밋트 하(아래) | 수동으로 이동측 주축 케이스(상자)를 올려주십시요 |
36 | 균배축 알람 존(구역) | 균배측 프레임의 움직임이 무겁게되어있습니다 원인을 제거하여 주십시오(절분등) |
37 | 이동축 알람 존(구역) | 이동측 프레임의 움직임이 무겁게되어있습니다 원인을 제거하여 주십시오(절분등) |
38 | 균배측 승하(오르고내림)알람 존(구역) | 균배측 주축 케이스(상자)의 상하의 움직임이 무겁게 되어있습니다. 브레이크 부 확인하여 주십시오 또한 캇타의 손상(끊어짐)으로 이송이 너무빠른경우도 발생하니까 오바라이드도 조정하여 주십시오 |
39 | 이동측 승하(오르고내림)알람 존(구역) | No 38과 같음 |
40 | 반입 공정 타임 오바 | 재료의 반입콤베어 롤러가 회전하고있는데도 불구하고 일정시간내에 재료가 반입되지않은 경우 표시됩니다 원인을 제거하여 주십시오(분배광전관 작확인) |
41 | 감속 공정 타임 오바 | 감속후 가동재료가 위치결정 스윗치까지 도달하는 시간이 길 경우 또는 재료가 반송안되는 경우 표시됩니다 원인을 제거하여 주십시오 |
42 | 현재 사용 되지않고 있습니다 |
|
43 | 균배측 위치 재료 결정 카운트 LS(리밋트 스윗치) 이상 | 균배측 추입양 설정시 설정양보다도 비정상적으로 많이 설정한 경우 표시됩니다 특히 추입설정용 LS(리밋트스윗치)의 동작불량시에 발생하기쉽기 때문에 절분등의 제거를 행하여 동작을 확인하여 주십시오 |
44 | 이동측 위치 재료 결정 카운트 LS(리밋트 스윗치) 이상 | 이동측 추입양 설정시 설정양보다도 비정상적으로 많이 설정한 경우 표시됩니다 특히 추입설정용 LS(리밋트스윗치)의 동작불량시에 발생하기쉽기 때문에 절분등의 제거를 행하여 동작을 확인하여 주십시오 |
45 | 균배측 바이스 클람프 이상 | 균배측의 바이스가 일정시간내에 클람프 신호를 내지않으면 표시됩니다. 바이스의동작(무거운 경우)을 확인하여 주십시요 |
46 | 이동측 바이스 클람프 이상 | 이동측의 바이스가 일정시간내에 클람프 신호를 내지않으면 표시됩니다. 바이스의동작(무거운 경우)을 확인하여 주십시요 |
47 | 반출 콤베아 반출동작불가 | 반출측 콤베아 위에 재료가 있는 경우 표시됩니다 재료를 제거하던지 재료가 없는경우는 반출광전스윗치의 동작을 확인하여 주십시오 .ON은 불가 |
48 | 반출 스토로크 타임 오바 | 일정시간내에 반출되지않은 경우 표시됩니다 반출광전관의 동작(ON)을 확인하여 주십시오 |
49 | 반입 콤베아 반입동작 불가 | 반입 분배광전간이 ON이 되어있을경우에 스타트는 되지않습니다. 가공재료 또는 광전관의 학인을 하여 주십시오 |
50 | 기계내 입구측 광전관이 항상 반응하고 있습니다 | 감속광전관이 항상 동작하고있을 경우 표시됩니다 가공재료가 기계내에 있을경우는 반드시 치우고나서 실행하여 주십시오 |
51 | 기계내 출구측 광전관이 항상 반응하고 있습니다 | 스타트시 반출측의 광전관이 이미 움직이고 있다 재료를 치우던지 스윗치를 확인하여 주십시오 |
52 | 균배측 위치결정 스윗치가 ON하고 있습니다 | 추입설정용 LS(리밋트스윗치)가 스타트시에 ON하고 있다 절분등 제거하고나서 동작을 확인하여 주십시요 |
53 | 이동측 위치결정 스윗치가 ON하고 있습니다 | 추입설정용 LS(리밋트스윗치)가 스타트시에 ON하고 있다 절분등 제거하고나서 동작을 확인하여 주십시요 |
56 | 재료 클람프 닫힘(締込)스윗치가 ON하고 있다 | 푸샤가 ON하고 있기 때문에 수동으로 해방하여 주십시오 |
59 | 재료 클람프 이상 | 일전시간내에 푸샤가 동작완료하고있지않습니다 동작확인하여 주십시오 |
60 | 역 균배재료 이상 | 역균배 재료라고 판단되어있기 때문에 가공재료형상을 확인하여 주십시오 |
61 | 높이 데이터가 입력범위 외입니다 | 가공재료의 치수를 확인하여 주십시오 |
62 | 폭 데이터가 입력범위 외입니다 | 가공재료의 치수를 확인하여 주십시오 |
63 | 두께 데이터가 입력범위 외입니다 | 가공재료의 치수를 확인하여 주십시오 |
64 | 2차원 소프트 리밋트 | 균배측 프레임 충돌방지입니다. 원점복귀후 다시 스타트 하여 주십시오 |
65 | 이동측 위치 결정 스윗치 이상 | 추입설정용 LS(리밋트스잇치)의 동작이상. 절분등 제거하고 동작확인을 하여 주십시오 |
66 | 회생저항 리밋트 알람 | 서브 회생 저항가열 잠시 기다린다 |
67 | 기계내 재료가 남아있습니다 | 원점복귀불가. 재료를 제거한후 원점복귀를 실행하여 주십시오 |
68 | 균배축 방향 불명 OT | 릴리스 스윗치를 누르면서 수동으로 되돌려주십시오 이동방향에 주의하여 주십시오 |
69 | 이동축 방향 불명 OT | 릴리스 스윗치를 누르면서 수동으로 되돌려주십시오 이동방향에 주의하여 주십시오 |
70 | 균배측 승하(오르고내림)축 방향 불명 OT | 릴리스 스윗치를 누르면서 수동으로 되돌려주십시오 이동방향에 주의하여 주십시오 |
71 | 이동측 승하(오르고내림)축 방향 불명 OT | 릴리스 스윗치를 누르면서 수동으로 되돌려주십시오 이동방향에 주의하여 주십시오 |
72 | 균배측 승하(오르고내림)축 서브 드라이브 이상 | 서브 드라이브의 알람을 확인하여 주십시오 전원을 꺼고 다시 스타트하여 주십시오 재발생시는 그원인을 확인하여 제거하여 주십시오 |
73 | 이동측 승하(오르고내림)축 서브 드라이브 이상 | 서브 드라이브의 알람을 확인하여 주십시오 전원을 꺼고 다시 스타트하여 주십시오 재발생시는 그원인을 확인하여 제거하여 주십시오 |
74 | 균배측 주축 과부하 | 절삭부하가 너무많은 경우 주축 모터의 소손(불타부서짐) 을 방지하기위한 알람이다 부하를 확인하고 이송 속도를 내린다 절삭양을 줄이는등 실행하여 주십시오 주축부의 이상의 유무. 다른소리등도 확인하여 주십시오 |
75 | 이동측 주축 과부하 | 절삭부하가 너무많은 경우 주축 모터의 소손(불타부서짐) 을 방지하기위한 알람이다 부하를 확인하고 이송 속도를 내린다 절삭양을 줄이는등 실행하여 주십시오 주축부의 이상의 유무. 다른소리등도 확인하여 주십시오 |
76 | 균배측 클람프축 과부하 | 클람프시의 과부하는 파라메터의 오조작 등도 있기 때문에 전기 박스 안의 파라메터 표에서 확인하여 주십시오 기계적으로는 습동부,베아링부의 이상 유무를 확인하여 주십시오 |
77 | 이동측 클람프축 과부하 | 클람프시의 과부하는 파라메터의 오조작 등도 있기 때문에 전기 박스 안의 파라메터 표에서 확인하여 주십시오 기계적으로는 습동부,베아링부의 이상 유무를 확인하여 주십시오 |
78 | 원인불명 | 전원을 꺼고 다시 스타트하여 주십시오 |
PH1000용 서브암프 PU0A030EBUBS00 (AC200V/230V)
서브암프의 알람의 3개의 LED((ALM4, ALM2, ALM1)의
서브암프 각부명칭(P3-2참조)
1.5V전원확립(POW) 내부5V전원의 확립을 나타낸다
2.경보표시등(ALM1.ALM2>ALM4) 경보상태를 표시합니다
3. 주회로 전원차지(CHARGE)주회로 전원의 콘텐사 차지를 나타냅니다
4.전원입력용 콘넥타(CN3)제어전원,주회로전원을 접속합니다.또 회생유닛트를 사용하는경우 이 콘넥타에 접속합니다
5.서브모타 접속용 콘넥타 (CN4)서브모타의 동력선 아스선을 접속합니다
6.조정용 문
본체에서 게인설정할시 또는 속도지령의 옵셋을 조정할시 이 문을 열어서 실행합니다
7.서브 ON (SON)
서브 ON상태를 나타냅니다
8.리모토 오페레타용 콘넥타 (OP)
옵션인 리모토 오페레타를 접속합니다
9.엔코다용 콘넥타(CN2)
엔코다 신호를 접속합니다
10.입출력신호용 콘넥타(CN1)
상위 콘트롤라와 접속합니다
11.게인설정스윗치(RSW)
본체에서 각종게인을 설정할시에 사용하는 로타리 스윗치입니다 (P6-8참조)
12. 분조용 볼륨 (Z.ADJ) 속도지령옵셋조정을 행하는 볼륨
13.선택스윗치(SW)
서브암프의 게인에관하여 본체 로타리 스윗치에의한 설정. 리모트오페레타에 의한 절정 어느쪽을 유효할까를 선택하는 스윗치이다 (P6-8참조)
|