전기판넬의 종류
수변전판넬: 특고압의 전원를 사용하고자 하는 전압으로 변성하는 설비
배전판넬,분전판넬: 메인전원(간선)을 각 부하에 적당한 크기로 나누어
회로별로 공급하는 설비(배전반이 큰 개념)
제어설비 : 모터나 펌프등 실비를 자동 또는 수동으로 제어하는 설비
중 분전반 판넬을 기준으로 점검요령을 설명한다.(다른설비도 거의 유사함)
점검요령에는
육안점검(외부파손, 변색, 냄새등),
전기적점검(절연,누설전류,접지저항,열화상측정등),
기능점검(차단기의 동작상태, 계 기나 계전기의 동작상태등) 이 있고,
이 중 전기적 점검을 위주로 설명합니다.
1. 전기화재및 전기안전에 관한 일반지식 (1시간30분)
2. 저압 전기설비 점검과제 설명(1시간30분)
1. 절연에 관한 내용입니다.
1) 절연을 하는 목적에 대하여 설명하세요
● 감전 사고 예방: 전선이나 기기의 절연이 파괴되어 전류가 외부로 흐르는(누전) 것을 막아 사람이 전선에 접촉했을 때
발생할 수 있는 감전 사고를 방지합니다.
● 화재 예방 : 누전으로 인해 주변의 가연성 물질에 불이 붙거나, 절연 불량으로 인한 단락(합선)으로
스파크가 발생해 화재가 일어나는 것을 막습니다.
2) 기준 절연저항값을 설명하세요(저압회로)
KEC 규정에 따른 전압별 최소 허용 기준값은 다음과 같습니다.
구분 회로의 사용전압 시험전압[V] 최소절연저항값[㏁]
초저압 50[V]이하 250[V] 0.5 [㏁]
저압 50[V]~500[V] 500[V] 1 [㏁]
저압 500[V]초과 1000[V] 1 [㏁]
☞ 특고압및 고압기기 : 기기의 종류에 따라 다르며 보통 10[㏁]이상의 기준이 적용됩니다.
3) 절연저항 측정방법을 설명하세요
전선의 절연저항은 주로 메거(Megger, 절연저항 측정기)를 사용하여 측정하며,
안전을 위해 반드시 정전(전원 차단) 상태에서 진행해야 합니다.
(1) 측정 전 준비 및 안전 확인
● 전원 차단 : 측정하고자 하는 회로의 차단기(배선차단기, 누전차단기)를 반드시 내립니다.
● 기기 분리 : 회로에 연결된 가전제품, 전구, 정밀 제어 기기(PC, 전자 장비 등)의 플러그를 뽑거나 분리합니다.
메거에서 나오는 고전압(250V~1000V)으로 인해 기기가 파손될 수 있습니다.
● 측정기 점검: 메거의 배터리 상태를 확인하고, 리드선(적색, 흑색)을 기기에 올바르게 연결합니다
(2) 연결 및 측정 (대지 간 절연저항)
가장 기본적이면서 중요한 전선과 땅(접지) 사이의 절연 상태를 측정하는 방법입니다.
● 접지측 연결 : 메거의 접지 단자(EARTH, 주로 흑색 리드선)를 분전반의 접지 단자대나 외함(접지된 금속체)에 물림
● 선로측 연결 : 메거의 선로 단자(LINE, 주로 적색 리드선)를 차단기의 2차측(부하측) 전선 한 가닥에 댑니다
● 측정 및 읽기 : 측정 버튼을 누르거나 스위치를 켜고, 지침이 안정되면 눈금(단위: ㏁) 을 읽습니다.
나머지 전선 가닥도 같은 방식으로 각각 측정합니다.
4) 절연저항측정을 영상으로 학습하기 https://youtu.be/DZQx1gExbiE?si=pehvW2SrJ_kXn6JX
2. 누설전류에 관한 내용입니다
1) 허용누설전류값을 설명하세요
● 원칙 : 저압전로의 절연 성능은 전로의 사용 전압에 가해지는 분기회로마다 누설전류가
최대 공급전류의 1/2000 이하로 유지되어야 합니다. (단상 2선식의 경우 전류의 1/2000 이하)
● 실무 기준: 기술적인 한계나 전선 상호 간의 정전용량 등으로 인해 위 기준을 만족하기 어려운 경우가 많으므로,
기술기준에 따라 전로의 상시 누설전류는 1[mA] 이하를 유지하는 것을 정상으로 판단합니다.
2) 누설전류 측정방법에 대하여 설명하세요
누설전류 측정 방법은 전기를 차단하지 않은 활선(전원이 공급되는) 상태에서 진행하며, 주로 누설전류계
(Leakage Clamp Meter)를 사용합니다. 일반 전류계와 달리 미세한 전류(mA 단위)를 측정할 수 있는 장비가 필요하며,
측정 대상 전선을 모두 함께 클램프(고리) 안에 넣고 측정한다.
● 단상2선식 : 전선 두가닥(전압선과 중성선)을 한꺼번에 누설 전류계의 클램프 안에 넣어서 측정
● 3상 3선식 : 전선 세가닥(전압선)을 한꺼번에 누설 전류계의 클램프 안에 넣어서 측정
● 3상 4선식 : 전선 네가닥(전압선과 중성선)을 한꺼번에 누설 전류계의 클램프 안에 넣어서 측정
- 접시석은 함께 넣으면 안됨
단, 공간이 좁은 경우는 접지선으로 측정(부정확)
3) 누설전류 측정을 영상으로 학습하기 https://youtu.be/DcHnPus5HX0?si=T4H22TN-mNg8sSTS
3. 접지에 관한 내용입니다.
1) 접지를 하는 목적에 대하여 기술하시오
● 감전 사고 예방: 전선및 기기의 절연이 파괴되어 외함(금속 껍데기)으로 누전이 발생했을 때, 접지가 되어 있으면
누설전류가 저항이 낮은 접지선을 통해 땅으로 빠져나갑니다. 이로 인해 사람이 기기를 만지더라도 감전방지
● 이상 전압 억제 및 화재 예방, 보호 계전기의 확실한 동작, 정전기 방지 및 노이즈 제거등 여러가지 목적으로 사용됨
2) 접지저항 측정방법을 설명하세요(2선식,3선식을 구분하여 설명하세요)
2선식 측정법 (간이 측정)
도심이나 빌딩 내부처럼 아스팔트나 콘크리트로 바닥이 덮여 있어 보조 접지봉을 땅에 박을 수 없을 때 사용하는 편리한 방법
이미 잘 되어 있는 다른 접지극(기준점)을 빌려서 측정합니다.
● 배선 연결: 측정기의 P(황색) 단자와 C(적색) 단자를 하나로 묶어서(2선식 선택시 내부적으로 단락됨)
적색 리드선에 연결, E(녹색) 단자에는 녹색 리드선을 연결합니다.
● E측 연결: 녹색 리드선을 측정하려는 대상 접지극에 연결합니다.
● C/P측 연결: 적색 리드선을 주위에 있는 확실한 접지물(변압기 제2종 접지선, 건물의 철골, 금속제 수도관 등)에 연결
● 저항 측정: 측정 버튼을 눌러 값을 읽습니다.
3) 접지저항 측정 영상으로 이해하기 https://youtu.be/8vR4LLGa_Og?si=l-xryDItNb3Nu_BG
4) 접지에 대한 개념및 측정 이해하기 https://youtu.be/Xp6cRbvq5KU?si=EqUBhIxJLq7S0iW-
4.열화상 카메라로 접속부분 체결력확인및 열화측정
1) 주요 측정 목적
● 접속부 체결력 확인: 전선과 차단기, 버스바(Bus-bar) 등의 접속 부위가 느슨해지면 접촉 저항이 증가하여 열이 발생
이를 찾아내어 재체결(조임) 조치를 합니다.
● 열화 상태 진단: 전선이나 기기 내부의 절연체가 노후화되거나 손상되면 이상 과열 현상이 발생하므로,
사고 전조증상을 미리 파악합니다.
● 과하부 및 불평형 확인: 특정 상(Phase)에 부하가 집중되거나 설비의 용량을 초과하여 전류가 흐를 때
전선 전체가 과열되는 현상을 잡아냅니다.
2) 일반적인 판정 기준 (접속부 기준 예시)
주변 온도 또는 정상 부분의 온도와 비교한 온도 차이를 기준으로 정비 시급성을 판단합니다.
● 치명적 (즉시 조치): 주변 상이나 정상 부위보다 20도 이상높거나 70~80도 이상시 즉시 전원을 차단하고 조치함
● 중결함 (계획 수립 후 조치): 온도 차이가 10도~20도 정도일 때 빠른 시일 내에 점검 및 보수 계획을 세워 조치 필요.
● 경결함 (지속 관찰): 온도 차이가5도 미만일 때
3. 저압 전기설비 점검기록표 작성하기 (실습 2시간)
1. 저압판넬 절연(누설전류)측정,접지저항 측정 및 전동기의 선간저항과 절연저항 측정
첨부파일의 기록지를 이용하여 측정후 기록하세요
2. 측정이 힘든경우 참고 동영상을 학습한후 작성하세요
저압 전기설비 점검 기록표 작성 동영상 https://youtu.be/epRJRb-zy4o