 LM/LEM패널 일반사진

  1. LM/LEM패널은 아파트 해당동 전체의 세대 전원 및 공용전원을 담당하는 주분전반이며 주로 지하층, PIT층 또는 계단실
      하부에있는 전기실에 설치한다.    
   전기실안내명판     
  
  2. 패널 좌측이 순수 세대를 담당하는 LM영역이며 우측이 공용부분을 담당하는 LEM영역이다.

  3. 최근에는 지하층에 데이터통신 기간사업자 등.. 전원을 필요로 하는 사례가 많으므로 예비차단기 확보를 충분히 할 수
      있도록 한다.(설계변경)

  4. 단상부하는 각 상별 균등분배를 하여 전압불평형을 방지한다.    
시공사례     

  5. 기계 배수펌프 및 동파방지용 전원은 기계의 용량을 필히 검토하여 적용한다(특히 동파방지용 전원)

  6. 회로도 및 명판은 현실에 맞게 쉽게 이해할 수 있도록 제작, 취부하며 회로도의 경우 차단기의 배치 모양과 일치하도록
      한다.

  7. 접지는 버스바를 설치하며 양쪽 버스바간 서로 연접한다. 도어는 본딩접지 한다.

  8. 접지단자에는 접지 용도별 표찰을 취부한다.     
시공사례    
       
  9. CT에 관통된 전선수를 보고 CT값을 확인한 후 그 값이 계기와 일치하는지를 확인한다.

  10. 계기류 접속부분 충전부위는 절연캡 등으로 절연처리 하도록 한다.    
시공사례     

  11. 주차단기 인입부분은 변전실로부터 인입하는 간선의 굵기를 고려하여 버스바 등으로 인출, 제작하여야
      한다(매우중요)   
시공사례  

  12. LM/LEM의 주차단기는 10KA 이상으로 하되 옥외도면과 상이할 때는 옥외도면의 차단용량을 따른다.
 
  13. 제반 사항을 고려할 때 분전반의 규격이 부족하면 설계변경하여 크기를 조정한다. 특히 최근 비상전원반과 연계된
       비상조명등 시스템으로 공간부족이 심각하여 비상조명부분을 LM하부쪽으로 시공하는데 별도함으로 분리하여(설계변경)
       하는 경우도 있다.(권장)    
시공사례 
         
  14. 상부에 기계배관과 간섭될 경우 방수차폐판을 견고하게 설치한다.    
시공사례     
 
  15. 사진은 하나의 사례임     