정격절연전압 (V) (직류, 교류) |
공간거리[mm] | |||
15A 이상 ~ 63A 이하 |
63A 초과 | |||
상간거리 |
대지간거리 |
상간거리 |
대지간거리 | |
250초과 ~ 380이하 |
4 |
6 |
6 |
8 |
380초과 ~ 500이하 |
6 |
8 |
8 |
10 |
500초과 ~ 660이하 |
8 |
8 |
8 |
10 |
660초과 ~ 750이하 |
10 |
14 |
10 |
14 |
■ AC600V, DC750V이상 고압폐쇄배전반 및 제어반의 주회로 나도체배선 적용
절연계급 |
공칭전압 [V] |
절연거리 [mm] | |
3 B |
3,300 |
[대지, 상간] 30 |
[극간] 53 |
3 A |
3,300 |
[대지, 상간] 45 |
[극간] 53 |
6 B |
6,600 |
[대지, 상간] 45 |
[극간] 53 |
6 A |
6,600 |
[대지, 상간] 65 |
[극간] 81 |
10 B |
11,000 |
[대지, 상간] 90 |
[극간] 105 |
20 B |
22,900 |
[대지]205 [상간] 215 |
[극간] 225 |
30 B |
33,000 |
[대지, 상간] 380 |
[극간] 330 |
※ "A" : 표준조건하에서 사용되는 최소값
"B" : 특수조건 또는 이에상응하는 장소에서 적용됨.
■ 고압전기시설물 접근 한계
22kV이하: 20cm이하, 33kV이하: 30cm이하,
66kV이하: 50cm이하, 154kV이하: 140cm이하
고압에서는 접촉을 하지 않고 어느 정도 접근만 하여도 섬락에 의해 감전사고가 발생함.
■ 나모선 절연간격 설계표준한전설계기준 2704
공칭전압 (㎸) |
절연간격 (㎜) |
옥 외 |
옥 내 | ||
상 간 |
대 지 |
상 간 |
대 지 | ||
3.3 ∼ 6.6 |
표 준 |
400 |
250 |
250 |
140 |
최 소 |
200 |
150 |
150 |
90 | |
11.4 |
표 준 |
450 |
300 |
300 |
160 |
최 소 |
250 |
200 |
200 |
110 | |
22 |
표 준 |
650 |
400 |
400 |
270 |
최 소 |
400 |
300 |
300 |
220 | |
66 |
표 준 |
1,200 |
1,000 |
1,000 |
600 |
최 소 |
800 |
700 |
700 |
550 | |
154 |
표 준 |
3,000 |
1,700 |
2,500 |
1,500 |
최 소 |
1,900 |
1,500 |
1,600 |
1,300 | |
345 |
표 준 |
5000(5500) |
3,300 |
4600(5100) |
2,800 |
최 소 |
3,600 |
2,900 |
3,200 |
2,400 |
주) 나모선 절연간격 산출근거인 내전압 참고치는 다음과 같다.
공 칭 전 압 (㎸) |
옥 외 |
옥 내 | ||||
정격뇌충격 내전압(kV) |
정격개폐충격내전압(kV) |
정격뇌충격 내전압(kV) |
정격개폐충격내전압(kV) | |||
대 지 |
상 간 |
대 지 |
상 간 | |||
3.3 ∼ 6.6 |
75 |
- |
- |
60 |
- |
- |
11.4 |
95 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
150 |
- |
- |
125 |
- |
- |
66 |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
154 |
750 |
- |
- |
650 |
- |
- |
345 |
1,175 |
950 |
1,425 |
1,050 |
850 |
1,300 |