* 특고압 차단기의 종류를 분류하고 특징을 비교 설명하시오.
1. 차단기 설치 목적
차단기는 통상적인 전류를 개폐하고 이상 상태 발생시 신속히 회로를 차단하여 사고점으로부터 계통을 분리하여 전기기기를 보호하고
안전성을 유지하기 위하여 설치
2. 차단기의 종류
1) 유입 차단기(OCB:Oil Circuit Breaker)
2) 공기 차단기(ABB:Air Blast Circuit Breaker)
3) 자기 차단기(MBB:Magnetic Blast Circuit Breaker)
4) 진공 차단기(VCB:Vacuum Circuit Breaker)
5) 가스 차단기(GCB:Gas Circuit Breaker)
6) 기중 차단기(ACB:Air Circuit Breaker)
3. 차단기 종류별 특성 비교
========================================================================================
구 분 OCB ABB MBB VCB GCB
========================================================================================
소호방식 오일분사 압축공기로 아크의 자계 진공중의 SF6가스확산
불어서 소호 작용 이용 아크확산
----------------------------------------------------------------------------------------
정격전압[kV] 3.6∼300 12 이상 3.6∼12 3.6∼36 36 이상
----------------------------------------------------------------------------------------
차단시간대[Hz] 8, 5 5, 3 8, 5 5, 3 5, 3
----------------------------------------------------------------------------------------
단락전류 대전류 차단 대전류 차단 대전류 차단 소전류 차단 중전류 차단
-----------------------------------------------------------------------------------------
연소성 가연성 난연성 난연성 불연성 불연성
-----------------------------------------------------------------------------------------
보수․점검 간단 간단 간단 극히 간단 간단
컴플레샤 소호실의
보수필요 흡습 주의
-----------------------------------------------------------------------------------------
Surge전압 약간높다 낮다 낮다 매우 높다 낮다
-----------------------------------------------------------------------------------------
기계적 수명 10,000회 10,000회 10,000회 10,000회 10,000회
-----------------------------------------------------------------------------------------
경제성 염가 중간 중간 고가 고가
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. 차단기 차단용량 산정
차단용량[MVA] = 루트3 × 정격차단전류[kA] × 정격전압[kV]
* 변압기용량을 기준으로 하는 경우
차단용량[kVA]=변압기용량 [ kVA] / %Z ×100