Q. 심야보일러가 추워요.
Q. 심야전기가 늦게 들어와요.
Q. 초기화를 눌러도 다음날 또 새벽에 들어와요.
1. 심야보일러는
80년도 종반에 잉여 전력을 활용하기 위하여 저렴한 가격으로 심야전력을 공급하여,
심야시간대(22시~08시)에 몰을 끌여 놓았다가(수축열) 평상시 난방또는 온수로 활용하는 것입니다.
2. 일반전기보일러는
상시전기(산업용.일반용.교육용)등 24시간 공급되는 전기를 활용하여 (수축열이 필요없음),
난방 또는 온수에 사용되는 보일러 또는 온수기입니다.
3. 심야통전제어기는
난방유가(기름값) 상승으로 심야 수요가 폭발적으로 늘어나자, 한전에서는 심야시간대에 최대부하를 억제하기 위하여
2002년 부터 심야보일러에 한전 시방 대로 자동제어장치 부착을 의무화하여 제조업체에 인증를 요구 하게 되었습니다.
4. 심야 통전제어기의 주요 기능은
심야통전 개시 시간,온도 와 통전 완료시의 온도,시간등을 기억하게 하여 3일 평균값과 난방온도값을 역으로 환산하여
통전 완료 시점에 필요한 전기만 공급되도록 한것입니다.
예를 들면, 축열온도를 80도로 설정 되었고, 통전 개시시점의 온도가 D-1일에는 70도, D-2일에는 60도, D-3일에는 50도라고 가정하면 3일 평균온도가 60도 이며, 가열 개시점 까지 난방에 필요한 온도값(50도라고 가정하고)을 더하여 히터를 가열하면 되므로
80-60 + (60-50) = 30도 차만큼만 가열하면 됨으로, 종료시점 3.5시간(새벽4~5시경) 비로서 통전을 시작합니다.
5. 심야통전시 즉시 통전되는 방법은
통전제어기에 부착된 초기화 버턴을 3초 정도 누르시면 기억을 모두 지우고 처음으로 되돌려 초기운전 됩니다.
심야통전제어기를 일반용 제어기로 교체 하거나, 기계식 조절기를 부착하는 방법등 으로 시스템을 변경하여야 합니다.
6. 통전제어기의 검색 기능은
통전제어기가 부착된 심야기기의 기능은 전부 똑 같습니다(한전 시방에 의해 설계된 것이기 떄문).
조절기 온도를 90도 로 설정해 놓아도 밤에 난방을 평소보다 많이 가동하게 되면...
통전 지연기능에 의하 지연 통전 되다 제어기의 평소 운전기억에 의한 예측이 빗나가게 되면 도중에 통전이 중단됨.
새벽 5시쯤 통전되어 7시쯤 60정도 뎁히다 중단되니(초기운전 했으나, 통전제어 오작동) 추울수 밖에...

1. 현재평균 온도 SCO-45도

2. 현재시간 SHO-15:53분

3. 1일전축열개시시간 SH1-04:56분

4. 1일전축열개시온도 SC1

4. 1일전축열개시온도 SC1-43도

5. 1일전축열종료시간 EH1-06:38분

6. 1일전축열종료온도EC1-60도
http://cafe.daum.net/1stsign [보일러나라]