역삼우성 가족여러분. 안녕하세요
저는 1동 102호에 거주하는 주민입니다.
아래글을 쓸까 말까고민하다 올리게 되었습니다.
1동 2라인 3층이상 위층에서 변기물을 내리면 202호 변기에서 공기기포와 함께 위층에서 내려오는 변기똥물이 역류되는 현상으로 인하여 102호 화장실 천장에 오물이 떨어지는 현상이 발생되고 있습니다.
지난 11월 8일 102호 천장에 오물이 떨어져서 202호에서 세대변기를 뜯고 공사를 하여 며칠동안은 괜찮았으나 똑같은 현상이 다시 발생하여 2층에서 관리사무소에 오수관청소를 요청하여 아파트에서 가능한 방법으로 20미터를 스프링으로 뚤었다고는 하나 같은 현상이 반복되고 있습니다.
아파트가 낡아서 이런 현상이 다른 세대에서도 발생할 가능성이 큽니다.
2018년 12월 31일 금일 오후 5시경 관리소장님 입회하에 관리사무소 직원들을 동원하여 2호라인 다섯세대(402호, 1002호, 1102호, 1302호, 1502호)를 샘플로 하여 동시간 및 세대별로 변기물을 내리는 실험을 하였고 변기에서 공기방울 및 변기물이 역류되는 현상을 확인하였습니다.
또한 402호 동대표님 댁에서도 변기를 내렸을 때 기포가 올라오는 현상을 확인하셨습니다.
402호 동대표님과도 상기 문제와 관련하여 상황을 설명드리고 내용을 공유하였습니다. 1월 2일 임시 대표회의의 해당 내용을 공유하신다고는 하셨습니다.
이와관련하여 아파트 소장님한테 관련 조치를 요청하였으나 세대문제로 독단적으로 결론을 내리고 세대간에 해결하리고 합니다.
소장님은 오수관을 청소하여 아파트 입장에서는 조치할것은 다하셨다고 하고 문제가 없다고만 하고, 또한 인터넷으로 검색한 내용 '변기 공기방울 역류현상'으로 인하여 202호 변기에 해당 장치를 설치하고 또한 아래층으로 떨어지지 않도록 조치를 요구하였으나 해당세대는 근본적인 문제는 다른데 있는 것이 있는 것 아니냐하고 있습니다.
전문가를 동원하여 근본적인 원인을 파악하고 해당 조치가 필요해 보입니다.
저의 생각으로는 정화조부터 아파트 세대 오수관까지 고압세척이 필요해 보입니다.
관리소장님은 2호라인 지하에서 20미터 정도 스프링으로 뚤었다고는 하나 정화조까지는 아닌 듯 보입니다. 오수관이 막힌 것 같은데 소장님은 오수관은 전혀 문제가 없어 보인다고만 합니다.
아파트 회장님과 동대표님들은 관련사항을 검토하여 신속한 조치를 요청드립니다.
첫댓글 고생이 많으십니다. 저희도 2층이라 몇년전 부엌 주변에 물이 떨어져 위층에서 배상을 받았습니다. 하루빨리 재건축이 되어야겠습니다.