1. Liquid Back이란
(1) Liquid Back이란 압축기 흡입가스 중에 액이 남아 있는 것을 말하며, 흡입가스 중에 액이 남아 있으면,
냉동사이클의 효율이 저하함은 물론이고, 액백이 심해지면 액압축의 위험이 있다.
(2) Liquid Back이 일어나면 흡입관에서 실린더까지 積霜이 일어난다.
2. 액백의 원인
(1) 증발기에서의 냉동부하의 급격한 감소
(2) 팽창밸브의 고장에 의한 밸브 개도의 증대 등으로 냉매유량 증가
(3) 겨울철 외기온도가 낮고, 냉동장치 정지 중 압축기의 흡입관내에 냉매가스가 응축하여 액상으로 고였다가 압축기 기동시 액이
흡입
3. 액백 방지법
(1) 냉동부하에 비해 과다한 능력의 압축기를 사용하지 않는다.
(2) 냉매액을 과잉 공급하지 않는다.
(3) 증발기의 냉동부하를 급격하게 변화시키지 않는다.
(4) 압축기에 가까이 있는 흡입관의 액고임을 없앤다.
(5) 액분리기(accumulator)를 설치한다.
문)
4 참고(액회수장치의 작동원리)
(1) 냉동장치가 정상 운전할 때
전자변 A는 열려 있고 B는 닫혀 있어→액받이에는 압축기 흡입압력(저압)이 작용하여
액분리기에서 분리된 액은 액받이로 흐려 내린다.
(2) 액받이의 액이 일정 Level 이상이 되면, Float 스위치가 작동하여 전자변 A는 닫히고, B가 열려→액받이 내가
저압에서 고압으로 바뀐다.(압축기 토출압력 작용)
(3) 이 때문에 Check Valve A가 닫히고, Check Valve B가 열려 액받이 내의 액은 중력에 의해 수액기로
흐려 내린다.
(4) 액회수가 완료되면 다시 정상 운전상태로 돌아간다.(타이머를 작동시켜 전자변 개폐 변환)