1. 고압 지중 케이블로서 직접 매설식에 의하여 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고 시설할 수 있는 케이블은?
단, 케이블을 개장하지 않고 시설한 경우이다.
① 미네럴 인슈레이션 케이블
② 콤바인 덕트 케이블
③ 클로로프렌 외장 케이블
④ 고무 외장 케이블
2. 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 적절하지 않은 것은?
① 견고하고 차량 기타 중량물의 압력을 견디는 구조일 것
② 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
③ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
④ 조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것
3. 버스덕트 공사에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 버스덕트 끝부분을 개방할 것
② 덕트는 수직으로 붙이는 경우 지지점간 거리는 12[m] 이하로 할 것
③ 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트의 지지점간 거리는 6[m] 이하로 할 것
④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것
4. 사용전압이 22900[V]인 가공전선이 건조물과 제2차 접근 상태로 시설되는 경우에 이 특고압 가공전선로의 보안공사는
어떤 종류의 보안공사로 하여야 하는가?
① 고압 보안공사
② 제1종 특고압 보안공사
③ 제2종 특고압 보안 공사
④ 제3종 특고압 보안공사
5. 사용전압이 380[V]인 저압전로의 전선 상호간의 절연저항은 몇 [㏁] 이상어이야 하는가?
① 0.2
② 0.3
③ 0.4
④ 0.5
[정답]
1. ②
2. ④
3. ④
4. ③
5. ②