공지 글에 이쁘게 그림 첨부 하여 메거 사용법에 대해서 좋은 글 올려주셨는데요.
메거(절연저항계) 사용시 몇가지 논해봐야 될 부분이 있는거 같습니다.
일단 사용에 앞서 영점 조정은 렌지를 옴측정에 놓고(요즘 제품은 여러기능이 있어 먼저 렌지를 옴기는게 좋다는 생각입니다.)
라인과 어스 프로브를 쇼트 시켜 지침이 0에 제대로 와 있는지 확인한다.
제가 사용하는 메거는 30년 된 제품이라서 0점은 잡히는데 무한대로 가게 되면 지침을 훌쩍 넘어가 있더군요.
배터리를 새것으로 장착해도 배터리 GOOD모드 절반 밖에 안오고요.
수명이 된 계측기는 미련 없이 교체를 해주시는게 좋다는 생각입니다.
사설이 길었는데요, 메거 사용시 가전기기(세탁기,냉장고,기타 220V로 동작되는 제품 단 이중절연된 제품은 제외한다)
같은 경우 500V나 1000V 메거보다는 전압 출력이 여러가지 있는 제품으로 구입해서 250V렌지로 맞추고 측정하시는게
좋은거 같습니다. 간혹 500V 메거로 측정하다 보면 PCB에 소자들이 망가지는 경우도 발생될수 있기 때문이고요
분전반 측정시 선로 측정은 500V 메거로 측정 가능하지만, 차단기에 데미지가 가지 않는지? 생각도 해봤습니다.
때문에 분전반 메거링 할때는 주차단기를(1차측 메인 차단기)오프한(스위치를 내림 OFF) 상태에서 1차 부하측 부터
2차 분기측까지 좁히면서 누전을 확인하는데요.
이때 중요한것은 접지가 확실히 잘 되고 있는 곳에 메거의 어스 프로브를 물리시고 부하측의 전력선을 하나씩 라인 프로브로
측정하여 저항값을 읽습니다.
그런데 문제는 가정용 분전함 측정시에도 250V전압의 렌지로 측정하면 좋겠다는 생각이 차단기 때문입니다.
차단기에 500V나 1000V가 인가 되면 누전차단기 같은 경우는 소자들에 문제가 생기지 않을까? 생각해 보게 되었고
이런 문제점을 해결하기 위해 측정시 부하측 전력선을(차단기 반드시 오프) 분리 하고 측정하는 방법이 있지만,
대게 뉴스기사나 작업하시는 분들 봐도 그냥 측정 하시더군요.
이부분은 좀더 구체적인 자료를 찾아보고 논의해야될 부분 같지만, 대게 차단기를 오프한 상태에서 부하측 전력선을
측정하는 것이 최대한 정확한 값을 얻을수 있다고 판단이 들었습니다.(저도 이부분에 대해서는 지식이 미흡하여 구체적인
전문자료가 기술자 분들의 자문을 구해봐야 할꺼 같습니다.)
제가 사용하는 30년 된 메거 제품을 멀티미터로 측정해 보니 300V넘게 나오더군요. 원래 500V 제품인데 수명이 다되서
전압이 제대로 안나오는거 같습니다. 하지만 300V넘는 수치라면 가정용 분전반이나 세탁기 냉장고 등의 가전기기 정도는
충분히 측정이 가능하니 그나마 오지게 망가진 것은 아니라 다행이더군요.
[글 요약]
1. 메거 사용전 0점 조정을 한다. (0점 조정 방법: 메거 라인과 어스 프로브를 물리기전에 옴 렌지에 맞춘후 양단의 프로브를
물린다, 지침이 0에 왔는지 확인한다, 수치가 맞지 않는다면 제조사 설명서 보면 0점 조정부가 설명되어 있으니 확인후
일자드라이버나 기타 방법으로 맞춘다.
2.일단 멀티미터의 저항이나, 메거(절연저항계)는 반드시 측정전 전원을 오프한 상태에서 해야 되고, 메거 중에도 프로브 양단을
만졌을때 그냥 따끔거리고 마는 제품이 있는 반면 감전되면 사망에 가까운 전류가 흐르는 제품도 있다고 자료를 통해 보았으니
맨손으로 만지는 일은 없어야 되겠습니다.
3. 220V를 사용하는 가전기기는 250V렌지가 있는 메거로 측정하면 좋다, 500V나 1000V의 메거로 가전기기를 측정하면
PCB소자 부분이 소손될수도 있다.
4. 기타 항상 전기를 만질때는 본인이 그 동안 한번도 안전사고 없이 문제를 해결 하였다고 해서 거만한 행동을 해서는
안되며, 필히 절연 장갑, 때에 따라 절연화 및 보호안경 등을 착용해서 감전 사고가 없게 한다.
이상입니다.
첫댓글 잘 보고가요.
미흡한 글 보아주셔서 감사합니다.
맞아요
메거는 모터등의 코일과 케이스와의 절연상태
검증용입니다. 차단기 내리고 검사합니다.
즉, 순수 모터코일과 케이스간 절연상태 등
대체로 메가옴 단위의 고저항 절연상태를
체크합니다.
노이즈필터 등이 내장된 경우의 모터 코일
절연상태 검사시에는
측정시, 전원장치를 제게해야
합니다. 상식입니다.
안그럼 검사시 노이즈필터 양단에 고전압이
걸려 다 망가집니다.
변수가 항상 존재하기에 전기기사로님 말씀 다 맞는 말씀이시죠. 대게 가정 분전반도 500V 메거로 측정해도 큰 무리는 없습니다.
단 상간 측정 할 일도 분명 생기게 되는데, 잘아시겠지만 이때는 최대한 부하기기가 콘센트에 물려 있는지 전등 기구등도 확인 후 분리 하고 측정해야죠.
대게 대지와 전로 측정 정도는 500V로 하여도 무관 합니다.
저 같은 경우 가전기기는 왠만하면 멀티미터로 간이측정하고 있습니다. 250V 렌지가 있는 고가의 제품이 있다고 하여도, 정밀기기를 측정하면 소손될수 있으니
선로부분만 측정하고 있습니다.
좋은 의견과 말씀 감사드립니다.
잘 배우고 갑니다.
미흡한 지식인데 감사합니다.
메거는 변수가 크게 존재해서, 제대로 공부하고 계측을 해야 될꺼 같습니다.
잘 보구 갑니다
감사하네요