    맞아요
    메거는 모터등의 코일과 케이스와의 절연상태
    검증용입니다. 차단기 내리고 검사합니다.
    즉, 순수 모터코일과 케이스간 절연상태 등
    대체로 메가옴 단위의 고저항 절연상태를
    체크합니다.

    노이즈필터 등이 내장된 경우의 모터 코일
    절연상태 검사시에는
    측정시, 전원장치를 제게해야
    합니다. 상식입니다.

    안그럼 검사시 노이즈필터 양단에 고전압이
    걸려 다 망가집니다.

  • 작성자 15.10.09 17:41

    변수가 항상 존재하기에 전기기사로님 말씀 다 맞는 말씀이시죠. 대게 가정 분전반도 500V 메거로 측정해도 큰 무리는 없습니다.
    단 상간 측정 할 일도 분명 생기게 되는데, 잘아시겠지만 이때는 최대한 부하기기가 콘센트에 물려 있는지 전등 기구등도 확인 후 분리 하고 측정해야죠.
    대게 대지와 전로 측정 정도는 500V로 하여도 무관 합니다.
    저 같은 경우 가전기기는 왠만하면 멀티미터로 간이측정하고 있습니다. 250V 렌지가 있는 고가의 제품이 있다고 하여도, 정밀기기를 측정하면 소손될수 있으니
    선로부분만 측정하고 있습니다.
    좋은 의견과 말씀 감사드립니다.

  • 15.11.02 08:50

    잘 배우고 갑니다.

  • 작성자 15.11.04 16:50

    미흡한 지식인데 감사합니다.
    메거는 변수가 크게 존재해서, 제대로 공부하고 계측을 해야 될꺼 같습니다.