안녕하십니까?
2011년2회 2번 과 2011년 4회 문제 중 송풍공기량 구하기에서
차이가 무엇인지 궁궁합니다.
실의 현열부하 인지요
실의 전열부하 인지요
첫댓글 첫번째 것은 취출구온도 및 실내온도를 모르니 전열(현열+잠열)을 이용해서 공기량을 계산한 것이고(전열과 취출구 및 실내 엔탈피가 문제에 있기 때문에 계산 가능)두번째 것은 통상적으로 풀이하는 방법으로서 온도를 알수 있으니 현열과 온도차로 계산한 것입니다.
답 감사합니다.오늘도 좋은 하루 되세요...
첫댓글 첫번째 것은 취출구온도 및 실내온도를 모르니 전열(현열+잠열)을 이용해서 공기량을 계산한 것이고(전열과 취출구 및 실내 엔탈피가 문제에 있기 때문에 계산 가능)
두번째 것은 통상적으로 풀이하는 방법으로서 온도를 알수 있으니 현열과 온도차로 계산한 것입니다.