[필기] 시험 준비 변압기 절연내력 시험전압 문의
정공이산 추천 0 조회 399 20.03.06 16:15 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.03.06 16:42

    첫댓글 7K초과 25K이하 중성점 다중접지 0.92 맞습니다. 7KV 초과 입니다.
    7KV 이하는 1.5배

  • 작성자 20.03.06 16:46

    댓글 감사합니다. 좋은 하루되세요.