안녕하세요.
여기저기서 주워 들은 걸로 전압강하를 정리해봤는데 맞는지 이해한게 한 번 봐주세요ㅜㅜ
1. 전압강하 공식의 전류I는 모두 상전류
2. 전압강하의 선식의 종류마다 의미하는 바가 다름.
(1) 단상2선식 : 2선 전체의 전압강하
(2) 3상3선식 : 중성선이 없으므로 선간전압강하
(3) 3상4선식 1상3선식 : 중성선이 있어 중성선과 1선 즉 상전압강하.
3. 문제에서 몇선식 정보를 안주면 기본
1상은 1상2선식, 3상은 3선식으로 취급.
이렇게 정리했는데 틀린 부분이있을까요? 혼자 소설 쓰고있는건 아닌지 불안해서 여쭙습니다ㅜㅜ

카페 게시글
[실기] 타교재 질문
전압강하 공식이해 질문입니다.
실기이번엔꼭
추천 0
조회 3,321
19.04.06 17:35
댓글 2
다음검색
첫댓글 첫번째껀느 맞느지 모르겟는데 세번재는 확실히 틀린거로 보입니다 삼상이면 무조건 루트삼 아이 알코싸이세타 엑스 싸인세타로 구합니다
첫번째도 2제곱 알로 구하지 저렇게 구한적이 한번도 없엇는데
공식자체는 틀린게 없습니다ㅜㅜ 책 토시하나 안틀리고 단순히 발췌한거에요.
전 공식유도과정이 맞냐안틀리냐가 궁금해서ㅜㅜ