온수저장탱크나 급탕탱크에서의 순환의 비밀은 대류에 있습니다.
온수저장방식에는 대류에 의해 순환되면서 보관되어지다가 상부와 하부의 온도차로 인해 성층화가
발생되며 이 성층화 구간은 온도의 역존층이 존재하므로 강제로 순환하기 전까지는 상하부의 온도
밀도차에 의해 섞이지 않는 온도층이 형성되며 이로 인해 상하부의 온도차가 크게 발생합니다.
이로인해 온수저장탱크의 내용적만큼 적정한 온도가 유지되는 온수를 저장할수 없는 문제가 발생
합니다.
적정한 온수와 내용적만큼 보관하기 위해서 온수탱크내에서의 발생하는 대류현상에대해 알아야
합니다. 대류란 온수에 열을가하면 열에 의해 부피가 늘어나고 그로인해 물의 밀도가 가벼워져 부
력에 의해 온수가 상승하게 됩니다. 이렇게 상승된 온수는 다시 온도가 식혀질때까지 다시 아래로
내려갈수 없이 성층화(온도층이 생겨 위아래로 흐름이 없게 되는 현상) 되며 이런 온도에 따른
밀도차 부력에 의해 상승되는 현상을 대류라합니다.
이렇게 성층화에 의해 자연대류현상이 원활하게 이뤄지지 않으므로 강제로 펌프를 이용하여 상하
부로 강제순환하기 위한 펌프를 사용하는 데 이 펌프를 대류순환펌프라고 합니다.
그러나 이 온수시스템에서 온수온도를 자동으로 제어하기 위해 펌프를 사용하면서 이 펌프의 지칭이
많아져 이 펌프의 구별이 필요하게 되는데 이런 구별법은 바로 용어의 한자뜻을 해석하면 쉽게 이해
할수 있을것입니다.
아래의 그림자료(온수보일러+판형열교환기+온수저장조)를 통해 대류순환펌프와 급탕순환펌프를
이해해주시기 바랍니다.
<그림설명>
1차열교환존 : 보일러에서 판형열교환기로 직접 가열하여 순환하므로 펌프를 통과하여 가열체인
보일러로 향하고 있어 급탕을 목적으로 하는 펌프이므로 급탕순환펌프(1)라고 합니다.
2차열교환존 : 판형열교환기에서 간접가열한후 탱크로 순환되므로 펌프를 통과하여 열교환기(가열체)
로 향하고 있어 급탕을 목적으로 하는 펌프이므로 급탕순환펌프(2)라고 합니다.
온수공급존 : 이미 가열된 온수를 배관을 통해 공급하고 나머지를 환수하여 펌프를 통과하여 가열체가
아닌 보관목적의 온수탱크로 보내는 순환(의미가 좀 적지만) 의 목적으로 하는 펌프이므로 대류순환펌
프라고 합니다.
급탕(給湯-->공급할급,끊일탕)순환펌프 :
펌프를 중심으로 토출측에 유체의 방향이 가열기,버너,열교환기등으로 갈경우는 급탕순환펌프라
고 지칭합니다.
대류(對流-->대답할대,흐를류)순환펌프 :
펌프를 중심으로 토출측에 유체의 방향이 흐르도록 하며 다시 제자리로 오게 되며,배관,탱크측으로
들어가면 대류순환펌프라 지칭합니다.