축전지 기대수명 & 부동충전전압
축전지 기대수명 & 부동충전전압
BATTERY 점검규정 WORK/SET/9A07 의거
1. 축전지 수명(기대수명)
NO. 제품구분 충전방식 수명(년) 비 고
1) PS 부동 5-10
2) HS 부동 5-6 고율방전 3-5년
3) ESG " 7-10
4) UXL " 7-10
5) ES " 3-5 12V/CELL
6) LM " 4-5 12V/CELL
7) MF " 2-3 12V/CELL
2. 축전지 부동충전전압
NO. 제품구분 공칭전압 부동충전전압 전해액 비중(25도C) 비고
1) PS 2V 2.15V 1.215
2) HS 2V 2.18V 1.240
3) ESG 2V 2.23V -
4) UXL 2V 2.23V -
5) ES 12V 13.50V -
6) LM 12V 13.32V 1.280
7) MF 12V 13.32V 1.280
3. 배터리의 원리
1) 방전
화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 사용하는 것을 말하며, 음극판의 해면상납(Pb)과 양극판의 과산화
납(PbO2)은 황산납(PbSO4)으로 변하고 전해액(2H2SO4)인 묽은 황산은 양극판의 활물질과 반응하여 물(H2O)에
가까와져 비중이 떨어진다. 따라서 방전을 계속하면 활물질이 황산납(PbSO4)으로 변하여 전기를 발생할 수 없
게 된다. 이 상태를 "완전 방전 상태" 라고 한다. 전해액의 농도는 배터리의 방전 전기량에 비례하여 변화되므
로 비중계로 전해액의 비중을 측정함으로써 배터리의 방전상태를 알수있다.
2) 충전
전기 에너지를 충전기를 사용하여 화학에너지로 변환시키는 것으로서 방전의 역 반응이다. 음극과 양극의 황산
납(PbSO4)은 충전기에 의하여 점차적으로 전기에너지를 가역 시키면 양극판은 과산화납(PbO2), 음극판은 해면
상납(Pb)으로 변하고 전해액은 기판의 활물질과 반응하여 비중이 규정 비중까지 올라간다. 충전이 진행되어 배
터리가 완전충전상태로 되돌아가면 물이 전기 분해되어 양극에서 산소(O2),음극에서 수소(H2)가 매우 심하게
발생된다. 가스의 생성이 활발하기 때문에 충전실은 신선한 공기로 환기해야 한다. 이들 가스는 폭발성이 있
기 때문에 화염, 불꽃등의 화기를 배터리에 접근시키지 말아야 한다. 그리고 충전하는 동안의 전해액의 온도
는 43℃가 넘어서는 안된다. 만약에 온도가 높아지면 43℃보다 내려갈 때까지 충전을 연기 해야한다. 참고로
표준 충전용량 보다 많이 충전한 것을 과충전이라한다. 종합적으로 방전하는 동안에 말하면 황산의 비중은 점
점 낮아지며 반면에 충전동안에는 물이 황산의 형대로 바뀌기 때문에 비중은 올라간다. 이것이 배터리의 중요
한 특징이다.
완전 충전된 극판군(CELL)의 개로 전압(OPEN CIRCUIT VOLTAGE)은 전해액 비중이 1.280일때 약 2.1V이며 용량
의 크기에는 무관하다. 그러나 방전중의 전압차는 방전 직전의 충전상태,방전 전류의 크기 전해액 비중 및 온
도에 따라 약간의 차가 있기는 하나 대략 비슷하다. 또한 방전이 진행함에 따라 활물질 주위의 황산은 희박하
게 되고 동시에 극판의 활물질은 황산납으로 되어 전압이 급격히 저하되어 전류는 흐르지 않게 된다. 그리고
저온에서는 극판 및 격리판 내부에 전해액 확산 속도가 느리기 때문에 내부 전압이 증가하여 전압이 낮아 진
다.
(주) 대 광 전 기 기술부