[필리핀생활정보]순간온수기는 반드시 접지한 후 사용하세요.
-감전사고로 사망사고의 위험이 있습니다.
순간 온수기는 필리핀생활에서는 아주 긴요한 욕실의 필수품인 듯합니다. 설치가 편하고 보일러 시설이 없는 필리핀에서는 많이 쓰이는 제품입니다.

그러나 설치를 잘 못하시거나 소홀하게 되면 큰 사고를 당할 수도 있습니다. 한 2년전 한 여학생이 사워중 사망한 사고가 있었는데 정확한 사인은 모르겠지만 감전 사고로 알려 지고 있습니다.
온수기의 소비전력이 3~6kW 정도로 높아서 일반 콘센트에는 사용할 수 없고, 30A 이상의 전용차단기를 갖춘 곳에 연결해야 정상적으로 동작합니다.
또한 접지하지 않으면 감전사고의 위험이 있고, 출수구를 막으면 온수기가 폭발할 수도 있다고 되어 있습니다. 절수형 샤워꼭지를 사용하는 경우 물의 흐름이 멈춰도 온수기에 압력이 차 있으므로 히터가 계속 동작해서 온수기가 터질 수도 있습니다.

사용하시는 분들의 말을 들어보면 물에서 전기가 온다는 말씀을 하시는 분들이 많습니다. 내부의 히터를 분해해 보면, 열선이 물에 바로 닿도록 되어 있습니다. 물에 열선이 닿아 있어서 누설전류가 생길 수 밖에 없는 구조입니다.
접지를 하는 방법:
방법1. 정석로는

전선을 지상까지 포설 하고 점지봉를 땅 깊이 약 50 센티 정도에 묻고 접지선을 연결 하면 됩니다. 또는 소화전함 이 보이시거 든 소화전함 내부 앵글밸브전단 쇠 파이프 에 연결 하셔도 됩니다 ,
방법2. 수도꼭지
수도꼭지가 쇠파이프로 땅바닥까지 연결되어 있으므로 접지선을 수도꼭지에 연결시켜 놓으면 됩니다.
그러나 PVC 수도 파이프는 절연체로 되어 있으니 주의 바랍니다.
방법3. 유선TV케이블
유선 TV케이블 안쪽은 신호부고, 바깥쪽은 접지부입니다.
바깥쪽에 연결하시면 됩니다.
유선케이블 방송사에서 낙뢰피해를 방지하고자 거의 100% 접지 처리를 하고 있습니다.
방법4. 아파트나 콘도의 경우
베란다에 큰항아리에 흙을 가득 체우고 쇠말뚝을 박아서 접지선을 연결 시키면
접지가 됩니다.
접지 테스트 방법
①하나는 테스테로 이용하는 방법으로 테스테를 전압 단자에 놓고 하나는 접지에 물리고 하나는 콘센트 구멍에 연결하면 접지가 되어있으면 한쪽 구멍은 0V를 가르키고, 한쪽은 220V를 지침이 가르킵니다.또한 접지가 되어 있지 않으면 전압이 220V가 나오지 않습니다.
②다른 하나는 검전기를 이용하는 방법인데 접지가 되어 있으면 보통 220V 나오므로 검전기가 울리는
반면 접지가 되어 있지 않으면 검전기 울지 않습니다. 보통 검전기는 200V 이상 넘어야 검전기 울리도록 되어 있습니다
③전기적으로 땅과 같은 성질을 갖는 철골이나.수도관등과 같은 도체를 접지의 기본으로 보고 접지극의 저항을 측정 하는것 입니다.
하여 tester의 range를 X10에 놓고 리드선을 하나는 CONSENT의 접지극 하나는 접지가 잘된 도체에 대고 저항이 0에 가깝게 나오면 좋은것 입니다
<정리:필사랑 이야기 카페지기>