수영장 배관 설계를 할 때
“남들이 이렇게 하니까…” 하고 따라가는 경우가 많습니다.
하지만 수영장은 유속 계산을 정확히 해서 배관을 선정하는 것이 가장 안전하고
효율적인 방법입니다.
유속이 너무 빠르면 소음과 마모가 생기고,
너무 느리면 여과 효율이 떨어지기 때문입니다.
그럼 어떻게 기준을 잡아야 할까요?
수영장 배관은 구간에 따라 권장 유속이 다릅니다.
① 수영장 → 여과기 (흡입측)
- 권장 유속 : 1.0 ~ 1.5 m/s 이하
- 가능하면 1.5 m/s 미만 설계
이 구간에서 유속이 너무 빠르면:
- 흡입 소음 발생
- 공동현상(cavitation) 위험
- 펌프 손상 가능성 증가
② 여과기 → 수영장 (토출측)
- 권장 유속 : 2 ~ 2.5 m/s
물이 약하게 나오면 순환이 안 되는 것처럼 느껴지는데,
대부분은 유속이 낮거나 배관 손실이 큰 경우입니다.
일반적으로 수영장으로 물이 유입되는 노즐은 작고, 여과기로 들어가는
흡입관은 이 보다 큰 이유입니다.
노즐이 크면 배관내 유속이 당연히 느려지겠죠???
( 압력과 속도는 반비례하는 것 아시죠???.. )
③ 여기서 주의할 점은 Trench를 사용할 때입니다.
Trench를 사용한다는 것은 Balance Tank를 별도로 설치하거나
이 Trench에서 여과기쪽으로 물을 흡입하도록 한다는 이야기죠~.
이 때 흡입 노즐 사이즈와 배관이 적으면 어떻게 될까요?
결론부터 말하면, 물이 내려가면서 물이 소용돌이가 치면서 흡입하는 소리가 나서
가장 큰 골치거리가 됩니다.
따라서 흡입배관 측의 노즐은 1 m/sec 이하로 설계하여야 한다.
노즐 밑으로 연결된 직관 배관 잠김 부분도 배관 지름의 2.5~3배정도는 되어야 한다.
50A 기준으로 보면 내경이 52.5mm이니 이어진 배관 길이가 최소 15cm는
직관으로 묻혀야 됩니다
※ 참고 : 일반 수도배관
- 약 2.0 ~ 3.0 m/s
- 수영장 배관보다 다소 빠른 편
유속은 어떻게 계산할까?
계산은 생각보다 간단합니다.
유속 = 유량 /배관 단면적
수도배관 40A, 담수량이 24 ton이라는 가정하애
- 배관의 단면적은 0.02m x 0.02m x 3.14 (0.1256㎡)
- 유속은 시간당 8 T (8000㎥) = 초당 0.00222㎥
- 계산된 유속은 1,77 ㎧ = 0.00222㎥ / 0.1256㎡
20~25톤 이하 수영장은 보통 40A 배관을 사용하는 이유가 여기에 있습니다.
- 유속 약 1.7~1.8 m/s
- 권장 범위 내에 들어감
조금 더 여유 있게 설계하려면 50A 배관을 사용하기도 합니다.
종종 의심하는 고객들이 있습니다.
주변에 아는 척 하시는 지인이 있는 분들은 특히...
요약하면
유속을 고려하여 배관의 크기와 연결배관 size 결정, 수두와 유량을 고련한
여과기와 순환펌프 용량산정, 물의 순환을 고려한 배관의 배치, 구간별 환경에 따른
배관의 재질 선택...
수영장은 과학입니다.
한마디 더
배수배관은 크게가져 가는 이유를 아시죠?
유속이 세지면 압착 사고가 나죠 ㅠㅠㅠ
0.3m/sec를 유지하여야 하기 때문에...