주경종 진동으로인한 문제발생 개선전후사진
주경종이 수신기 분전반 측면에 부착되어 있어
주경종작동시 진동이 분전함 전체에 진동때문에 단자대 결선볼트가 풀리는일이 발생되어
주경종을 벽으로 이전부착하여 문제점을 해결함
주경종작동시 진동파장으로인하여 발생되는 문제는 단자대 볼트 풀림 문제뿐만 아니고
수신기 전체에 문제가 발생되고 있다
진동파장으로인한 노이즈현상등으로 경보정지가 안되어 수신기복구를 누르고 경보정자
해야 하는경우도 나타나고 있는것이다
수신신호에 간섭을 일으킬수있는 요소가 될수있음으로 수신기의 오류를 발생시킬수도 있는것으로 추정된다
주경종 작동은 모터회전운동을 직선왕복운동으로 변환하여 종을두드려 울리는소리가 나게 되는데
이때발생되는 주파수변화외 진동파장으로인한 문제는 소방수신기에 오작동이 영향이 있는것으로본다
수신기는 전자부품으로 구성되어 있음으로 심한진동은 제기능발휘에 지장을 초래할수 있다
[에이치탑1}
개선전사진
개선후사진 벽에부착
[배다리프라자]
개선전
[개선후사진 벽에부착]
가로수빌딩 개선내용
스탠드형 수신기로 벽과 1m 정도 이격거리가 있어 벽에 부착하기 곤란하여
수신기 바닥면에 스폰지를 접착제로 붙이고 그위에 프라스틱베이스를 접착제로 재부착한다음
주경종을 끼워 부착함
개선후 테스트결과 스폰지가 진동을 흡수하여 분전반 전체의 진동이 전혀 없는것을 확인함
개선후사진